Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Zbynek Cerny 21.10.2005, 08:11



Název: Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
Přispěvatel: Zbynek Cerny 21.10.2005, 08:11
<p>Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?</p>


Název: Re: Jak instalovat kabely?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.10.2005, 08:44

Ano, např. kabely CYKY (kulaté),  lze montovat přímo na hořlavý podklad. Podle výrobců je možné pro toto používat i vodiče CYKYLO, ale osobně věřím spíše CYKY.



Název: Re: Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
Přispěvatel: Bohuslav Hrebeň 23.10.2005, 11:53

Na horľavé materialy všetkých stupňov horľavosti a do nich možno uložiť silové vodiče, káble, elektroinštala čné lišty s príslušenstvom, inštalačné trubky s príslušenstvom, elektroinštala čné kanály a krabice, ktoré nie sú osadené svorkami, ak sú tieto horľavé materialy odolné aspoň proti šíreniu plameňa. Sú to všetky káble z PVC izoláciou (AYKY, CYKY, NCYY) Nesmú sa používať káble s gumovou izoláciou.



Název: Re: Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 23.10.2005, 12:39

Ano možné to je - kabely CYKY  a další o kterých výrobce podá prohlášení (katalogové údaje).