Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: dejvip 16.11.2009, 09:52



Název: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: dejvip 16.11.2009, 09:52
Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?

#105#


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 16.11.2009, 10:45
Obecně odpovědět nelze, vstupuje do toho spousta neznámých. Co vás k Vašemu dotazu vede?
Případně zkuste doplnit pár informací
Charakteristik u jističe
Uložení kabelu (v cihlové zdi, v izolační stěně, v zemi, ... Samostatně, ve svazku)
Délka

Svádí mne to napsat, že nelze.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: IM 16.11.2009, 11:38
Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Zatížitelnost na vzduchu je dle výrobce 22A. V některých nepříznivých případech uložení však nemusí vyhovět.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Petr Doležal 16.11.2009, 12:05
Doplním kolegy. Ač se to zdá divné, scházi mi též ampéráž hlavního jističe před elměrem.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Jiří Wolfram 16.11.2009, 12:54
 ;) Pokud jsou jen tyto informace, tak nelze.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Martin Hrdý 16.11.2009, 13:16
Nesmí - viz ČSN 33 2130 ed.2 tabulka.6.  obvod zásuvkový. Na 16A jistič CU o průř.2,5


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 16.11.2009, 14:03
Nesmí - viz ČSN 33 2130 ed.2 tabulka.6.  obvod zásuvkový. Na 16A jistič CU o průř.2,5

Nebyl bych tak striktní, neboť tazatel se nikde nezmiňuje, že by se jednalo výhradně o elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby.

Navíc normy jsou doporučením, tudíž výraz "nesmí" není zcela přesný. Pokud je prokázáno, a to nejlépe výpočtem v projektu a následně i ověřením RT po realizaci, že není překročeno výrobcem udávané dovolené zatížení kabelu při daném uložení, délce a dalšími, zde zmiňovanými vlivy, je možné použít jištění 16A.

Toto ovšem neplatí vždy!

Asi proto normotvůrce stanovil, jako za všech okolností vyhovující řešení, kabele o průřezu žil 2,5 mm2.

Mým předsvědčením je, že cenový rozdíl a rozdíl v náročnosti montáže 1,5mm a 2,5mm je, v oblasti bytové výstavby, docela zanedbatelný a tak bych určitě upřednostnil echtovní řešení kabelem s průměrem žil 2,5mm2.

Tož tak nějak.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 16.11.2009, 14:24
Nesmí - viz ČSN 33 2130 ed.2 tabulka.6.  obvod zásuvkový. Na 16A jistič CU o průř.2,5
Tabulku 6 ve výše uvedené normě, bych si dovoli použít jako pomůcku, zvláště s přihlédnutím k textu odstavce 7.7.7, který vysvětluje co je to za hodnoty.
Čili pokud budete dodržovat průřezy a jištění dle tab. 6 a délky obvodů dle tab. 7, výše uvedené normy nemusíte už uvažovat zkraty a vypínací proudy a podobně.
Pokud budete chtít použít jiné řešení norma ho nezavrhuje, ale už si to holt budete muset spočítat sám.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Lukáš Malík 16.11.2009, 14:25
mohou i nemůžou, záleží na dalších okolnostech, doplňte další podrobnosti. (norm)


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Linhart Jarda 16.11.2009, 14:31
Pane dejvip, váš dotaz zní velice laicky a proto se radeji obraťe na Elektrikáře ve vašem okolí. To, že výrobce udává vyšší zatížitelnost neznamená, že si můžete dělat jak se vám to zlíbí. Viz odpovědi rychlejších kolegů nade mnou. Jinak, kdyby jste kouknul o pár řádek níž v 30-ti denní zóně dostupných diskuzí, již se zde obdobný dotaz řešil. Pro Vaši orientaci zde http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14098.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,14098.0.html). Pro laika, bez citací a odkazů na ČSN, je dostatečně vyčerpávající odpověď kolegy Hasala.

p.s.: To kolega Illek-22A platí pro CYKY 2x1.5, CYKY 3Jx1.5 má na vzduchu jen 19.5A.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: IM 18.11.2009, 10:00
p.s.: To kolega Illek-22A platí pro CYKY 2x1.5, CYKY 3Jx1.5 má na vzduchu jen 19.5A.
Dle Kablo Elektro, zatíženy dvě žíly, 22A. Nebo podle vás je zatížen i PE?


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Petr Doležal 18.11.2009, 10:09
Tady je ta zatížitelnost černá na bílém.
Ale, pozor! Je to jen ke sporu kolegů Linhart - Illek.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: František Šohajda 18.11.2009, 10:41
Odpověď na původní otázku pisatele....za určitých okolností uložení a délky LZE!
Je to odpověď obecná..!
Za svou praxi jsem viděl jednu 1,5 CU jak táhla celý být kromě topení...je to extrém který v žádném případě neschvaluji ! ale po podrobné kontrole jen změnila trochu barvu ale jinak nic uhořelé, přepálené a pod...v provozu podle majitele cca 5  let!


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.11.2009, 11:08
Je nutno rozlišit zatižitelnost vodiče - ta je v pořádku a předepsaný průřez pro zásuvky. Dle ČSN 33 2130ed.2 zás.2330V pouze Cu2,5. Tzn. od doby platnosti nové normy pouze 2,5. Souběh norem si musí každý vyřešit po svém, pro stávající instalace bylo povoleno 1,5.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: IM 18.11.2009, 11:45
Souběh norem si musí každý vyřešit po svém, pro stávající instalace bylo povoleno 1,5.
Z logiky tedy vyplývá, že pokud původní norma platí do 1.9.2011, lze použít 1,5.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Linhart Jarda 18.11.2009, 12:47
Díky kolego Illku. Stydím se a  (wall) .


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Dingo 18.11.2009, 13:37
Asi neodpovím přímo na otázku, ale vyrábí se ještě 13A jističe právě pro případ "tažení zásuvek" 1,5 a ne 2,5 a myslim, že ve spoustě situací je to vyhovující řešení.

Osobně mám taky natahané 2,5 na zásuvky, pouze na chalupě poblíž rozvaděče jsopu dva pokoje natažené 1,5 a jištění mám právě 13A jistič, topí se tam kamnama a je to navíc jen "víkendová" chlaupa, kuchyň, koupelna atd... je dělaná 2,5.
Na chodbě mám zásuvku pod rozvaděčem, taženou 1,5 v husím krku a jištěnou 16A jističem - ovšem přetížení kabelu se nebojím - od jističe do zásuvky je dlouhý 70cm.


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Jan Franěk 18.11.2009, 20:56
13A jističe se vyrábí i v nových řadách jističů a jsou vhodnou alternativou na "zmršené" instalace, kde alespoň trochu pomohou k jejich využívání bez omezení.

Již mnohokrát zde bylo prezentováno, že zásuvkové obvody se tahají CYKY 2,5mmm. Cena v tomto případě opravdu není závratná a ušetřená částka nenahradí ztracený komfort. I když za určitých podmínek lze CYKY 1,5mmm jistit 16A jističem. Ale to se řeší případ od případu a nelze to zevšeobecňovat . Osobně to považuji za čistou prasárnu a neprofesionali tu.



Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Valter Mayer 14.12.2009, 12:05
Nesmí - viz ČSN 33 2130 ed.2 tabulka.6.  obvod zásuvkový. Na 16A jistič CU o průř.2,5

Je nutno rozlišit zatižitelnost vodiče - ta je v pořádku a předepsaný průřez pro zásuvky. Dle ČSN 33 2130ed.2 zás.2330V pouze Cu2,5.

V některých případech (a budou se množit) nevychází 16A zatížitelnost ani pro Cu 2.5 právě kvůli způsobu uložení.  Takže tabulka je sice hezká pro první nástřel, ale je lepší si to ověřit výpočtem (nebo v programu, který to udělá z nás).


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.12.2009, 13:30
Ještě k příspěvku kolegy Fraňka:
Když ke kabelu připočteme i náklady na montáž ( zasekání+zapravení či lišty a pod.) tak ten rozdíl v úplné montáži vzhledem k ceně kabelu je relativně ještě menší. Možná o hodně menší.  ;)


Název: Re: Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.12.2009, 22:53
Na položenou otázku jasně odpovídá nová ČSN 33 2130 ed. 2, čl. 5.3 a tabulka 6+7.
Jištění 16A vodič Cu 2,5 mm2.  (norm)

Pokud není projekt, doporučuji dodržet ustanovení uvedené ČSN.