Název: Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou? Přispěvatel: Josef Pecha 12.10.2005, 14:14 Uvádí se v některé z norem jaká je minimální výška zásuvky nad pracovní deskou kuchyňské linky?
Název: Re: Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 12.10.2005, 14:49 Pokud vím, tak neuvádí. Měla by být umístěná tak, aby byla dobře přístupná pro obsluhu i případnou údržbu nebo opravu. Název: Re: Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou? Přispěvatel: Milan Selezan 12.10.2005, 15:54 Pri kuchynskom drese CSN 33 2000-7-701, mimo nie. Název: Re: Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou? Přispěvatel: Petr Doležal 12.10.2005, 22:06 <p>ČSN 33 2130/83, Z2/94 uvádí:
" Spínače a zásuvky nad pracovními plochami se na zdech umísťují .... že jejich střed je 1150 mm nad hotovou podlahou.</p> |