Název: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Jana Sedláková 09.11.2009, 19:51 Chceme topit elektrikou.
Možnost připojení máme až 167metrů vzdálený sloup. Jaký kabel a jistič před elektroměr by jste zvolili? Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc? #105# Je nějaký důvod projektance nedůvěřovat? Nebo je to "projektantka od piva"? Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.11.2009, 21:11 Chceme topit elektrikou. Podle čeho usuzujete, že je to moc? Vy jste si přepočítala dovolené zatížení kabelu vhledem k jeho uložení a povolený úbytek napětí na jeho konci?Možnost připojení máme až 167metrů vzdálený sloup. Jaký kabel a jistič před elektroměr by jste zvolili? Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc? #105# Je nějaký důvod projektance nedůvěřovat? Nebo je to "projektantka od piva"? Na to abychom tu projektovali za paní kolegyni máme příliš málo informací. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Oliver Mička 09.11.2009, 22:16 Projektant/-ka má pravdu do jej návrhnu nie je moc čo hovorit (norm),síce mohla vám navrhnut radšej už kábel CYKY-J 4Bx35 ale kedže vám navrhla tento tam není o čom debatovat. o:-)
Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.11.2009, 22:42 síce mohla vám navrhnut radšej už kábel CYKY-J 4Bx35 To byste tomu dal!1-AYKY-J 4x50 = 64,- Kč/m 1-CYKY-J 4x35 =120,- Kč/m Na 160ti metrech rozdíl 6.720,- Kč (8.000,- vč. DPH). Paní projektantka především šetří peněženku svých zákazníků. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Martin1548 10.11.2009, 15:18 Projektantka doporučuje AYKY 4x50 není to zbytečně moc? Dneska chcete topit elektrikou, zítra budete chtít bojler, pozítří saunu. Budete projektantku na rukou nosit, že vám poradila 4x50. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: František Šohajda 10.11.2009, 16:28 Rozvodné závody užívají zásadně AL vodiče /kabely/ na přípojky pro svou výhodu "jsou levné".......
Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Jiří Wolfram 10.11.2009, 20:58 ;) A že jsem tak zvědavej jaký hodnoty bude Hl jistič.
Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Kamil Táborský 10.11.2009, 21:42 Elektrická přípojka se musí po 100metrech přizemnovat. U nadzemního vedení je mi to jasné,ale jak se řeší přizemnění přípojky když vede v kabelu v zemi? :-\
Viděl bych to tak, že se odizoluje tak 10cm kabelu a potom vodič PEN a dá se na něj svorka,která vede do nějakého tyčového zemniče. Mám pravdu? ::) Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Jan Alin 10.11.2009, 21:55 Viděl bych to tak, že se odizoluje tak 10cm kabelu a potom vodič PEN a dá se na něj svorka,která vede do nějakého tyčového zemniče. Mám pravdu? ::) Snad si tohle tady nepřečte moc lidí, uvědomte si že si to může přečíst začínající elektrikář nebo pokročilý amatér a bude to považovat za názor odborníka. (surprice) Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Kamil Táborský 10.11.2009, 22:19 Já neříkám že je to správné řešení,jenom jsem se s tímto ještě nesetkal a nikde jsem to nevyčetl,ale ted mě možná napadá lepší řešení.
Asi bych tento kabel vyvedl až nahoru k terénu a udělal skřínku,kde fázové vodiče a PEN budou napojeny přes svorky a vodiče budou pokračovat dál. A právě toto místo PEN bude přizemněno. Uvažuji už správně? Opravdu to nevím a docela mě to zajímá ::) Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Jan Alin 10.11.2009, 23:03 Opravdu to nevím a docela mě to zajímá ::) Vzhledem k tomu že se snažíte radit jako elektrikář tak vám poradím jako elektrikáři. Zkuste si to znovu přečíst v normě (tentokrát celé) a přijdete na to že kabelová vedení se přizemňují na konci. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Oliver Mička 10.11.2009, 23:25 To byste tomu dal! 1-AYKY-J 4x50 = 64,- Kč/m 1-CYKY-J 4x35 =120,- Kč/m Na 160ti metrech rozdíl 6.720,- Kč (8.000,- vč. DPH). Paní projektantka především šetří peněženku svých zákazníků. ja som to len navrhol samozrejme 1-AYKY 4Bx50 je Ok,ale ja som skor zastáncom síce nie najlacnejšej metody a to použitia CYKY káblov,u nás vo firme sa nám už stalo že sme 2x menily kábel 1-AYKY 3x120+70 z dovodu prerušenia PEN vodiča,nakoniec sa zistilo že PEN nebol nikde prepáleny ale asi 1 metrový bol nevodivý,nevedeli sme si to vysvetlit.Po náhrade káblom CYKY to bolo v poriadku.. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Kamil Táborský 10.11.2009, 23:31 Za 1.-Já jsem neradil,já jsem se ptal !!
Za 2.-Pokud budu radit,tak budu radit jako elektrikář,jelikož jsem elektrikář. Mě se to zdálo vždycky divný,že se musí přípojka po 100metrech přizemnovat,ale nějak mám zažitý že se to tak v normě píše. Nějak nemohu tu normu najít. Kdyžtak mi někdo napíšte číslo té normy.Děkuji Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Jan Franěk 10.11.2009, 23:51 Sice jsem taky pro postup - důvěřuj, ale prověřuj- ale tady nese kůži na trh projektant/ka. Pokud se vám zdá jeho průřez zbytečný, tak projektanta oslovte , ať vám svůj postup vysvětlí. Pak se můžete rozhodnout jestli je to OK nebo ne. Ale on provedl všechny výpočty a zřejmě i ví co dělá.
Podle mě je. Proč, to už popsali kolegové předemnou. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.11.2009, 09:18 Kabelové vedení by se rozhodně nemělo přerušovat, pokud je to možné, mělo by být z jednoho kusu kabelu.
Co se týká přizemňování, je tímto míněno, že se mají přizemňovat odbočky z hlavního vedení delší než 100m, rozhodně to neznamená, že se musí kabel po 100m přerušit a přizemnit. Přizemnění se realizuje tak, že se PEN vodič na konci vedení připojí k základovému zemniči, popř. se uloží zemnící páska do výkopu s přívodním kabelem. Obvykle je dostatečné, pokud je nějakým způsobem uloženo v zemi nebo v základech alespoň 50 m zemnící pásky FeZn 4x 30. Co se týká dimenze přívodního kabelu, bez dalších informací (min. připojený příkon) toto nelze objektivně posoudit, ale nezdá mi to pro RD s el. topením nějak zvlášť přehnané. Vycházím z těchto přepokladů : - el. topení cca 12 - 15 kW - el. sporák cca 8 kW - el. boiler 2 kW - další běžné spotřebiče pračka, myčka ... - jistič před elektroměrem 3x 32A nebo 3x 40A Co se týká otázky, jestli použít kabel CYKY nebo AYKY, určitě bych se z ekonomických důvodů přikláněl ke kabelu AYKY. U takto silných kabelů se všebecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů nijak zvlášť neprojevují. Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: IM 11.11.2009, 10:07 Mě se to zdálo vždycky divný,že se musí přípojka po 100metrech přizemnovat,ale nějak mám zažitý že se to tak v normě píše. Nějak nemohu tu normu najít. Kdyžtak mi někdo napíšte číslo té normy.Děkuji ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Příloha NB.Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: bito 19.11.2009, 12:09 Pri uvedenej dĺžke prívodu 167m, príkon 15kW, (nie je udané koľko) ostatné spotrebiče by bolo možné blokovať prednostnými relé) pri kábli AYKY 4Bx35, úbytok cca 2% po rozvádzač. Podľa STN 33 2130 nesmie byť vyšší ubytok ako 4% medzi PS a svetelným spotrebičom, 6% medzi PS a šporákom alebo vykurovacím telesom. Ale určite by som odporúčal silnejší kábel do budúcnosti môžte pripojiť ďalšie spotrebiče a čím je zložitejšie ( blokovanie relé LAR...) tým je to poruchovejšie.
Název: Re: Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů? Přispěvatel: Valter Mayer 14.12.2009, 12:17 Vycházím z těchto přepokladů : - el. topení cca 12 - 15 kW - el. sporák cca 8 kW - el. boiler 2 kW - další běžné spotřebiče pračka, myčka ... - jistič před elektroměrem 3x 32A nebo 3x 40A Ono to může dopadnout i jinak (projekt novostavby s potřebou topení 2800W): - el. topení 4.5 kW (menší elektrokotel jsem nesehnal) Předpokládám, že paní projektantka měla k dispozici úplné informace a výsledek odpovídá potřebě + rozumná rezerva do budoucnosti. |