V projekte elektroinštalá cie rodinného domu je cez prúdové chrániče 30mA pripojené úplne všetko: osvetlenie, zásuvky aj spotrebiče.
Len HDO má vynútenú výnimku.

Boli vybrané typy so zvýšenou spoľahlivosťou, napriek tomu iný elektrikár radí pridať do rozvádzača pred všetky chrániče ešte jeden centrálny selektívny 100 alebo 300mA chránič len pre prípad zlyhania niektorého z 30mA chráničov.

Je to dobrý nápad alebo je to prejav paranoje ?


#105#


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Petr Krištof 04.11.2009, 21:06

Držte se projektu,pokud je opravdu vše přes  chrániče, není důvod dávat centrální chránič.
Nezapomeňte na pravidelné přezkušování chráničů min. dle pokynů výrobce.
A nakonec chránič co už je zralý na výměnu vám doporučí vyměnit RT při pravidelné revizi
v ideálním případě každých pět let.  ;)
                                                                 


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.11.2009, 22:33
Přesně tak. Dodržte projekt a vše by mělo být v pořádku. Také nevidím důvod k přidání dalšího chrániče. Naopak, pokud je vše přez několik chráničů, tak to je mnohem spolehlivější zapojení a v případě poruchy na některém z obvodů, vám to vyřadí pouze tu porouchanou část a ostatní bude funkční. V případě centrálního chrániče bude pak instalace odpojena celá a to není nejlepší cesta.


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.11.2009, 06:50
A nakonec chránič co už je zralý na výměnu vám doporučí vyměnit RT při pravidelné revizi
v ideálním případě každých pět let.  ;)

V rodinném domě ?  :-[


TO Martin H : Tak jak psali již kolegové - držte se projektu.  (!)
Jiní elektrikáři ať si dělají svoji práci a nasnaží se suplovat projektanta.


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Martin H. 05.11.2009, 08:46
Ďakujem za jednoznačné odpovede.

Citace
Jiní elektrikáři ať si dělají svoji práci a nasnaží se suplovat projektanta.
Moje reálne skúsenosti sú také, že polovicu projektantov (nielen elektro, ale aj kúrenie, voda atď.) by som vyhodil. Považovať projekt z princípu za kvalitný je hlúposť, za ktorú sa platí časom, peniazmi a starosťami. Ale to je iná téma. Tým šikovným odborníkom, čo majú aj stavovskú česť, prajem všetko dobré a nech sa im darí.


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 05.11.2009, 15:55
... len pre prípad zlyhania niektorého z 30mA chráničov.
#105#

 (doh) a co třeba všechna kabelová vedení dublovat, co kdyby nastala na kabelu k zásuvce do pokoje vážná závada?  ;)


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Jan Lukáš 05.11.2009, 19:46
Ano používám centrální chránič. Mám k tomu i důvod. Ale zeptám se, opravdu máte VŠE přez chránič? Mě doma třeba server vyhazuje chránič 30mA vcelku spolehlivě. Stejně tak výkonější PC.  Proto ten centrální 300mA chránič (teda jeden z důvodů proč.....)


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Lukáš Malík 05.11.2009, 20:24
Takéž nevidím důvod použít dva chrániče za sebou, používám několik na různé větve.
Popravdě řečeno mám doma i PC a další elektroniku přes samostatný chránič a nestává se mi, že by vybavoval. Ono taky záleží, jak kvalitní máte v PC zdroj, osobně Fortron BlueStrom II a  (beach) a i PC samotný není z těch nejslabších ::)


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 05.11.2009, 22:07
Pokud se nejedná o dřevostavbu radil bych světla (mimo koupelny) pokud je centrální pro všechny světla a zásuvky pro chladničku a mrazák zapojit mimo chránič.


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.11.2009, 22:29
Pokud se nejedná o dřevostavbu radil bych světla (mimo koupelny) pokud je centrální pro všechny světla a zásuvky pro chladničku a mrazák zapojit mimo chránič.

Ohledně světel naprostý souhlas.
Co se týká zásuvek pro chladničku a mraznici si dovolým nesouhlasit a to proto :
1) nikdo nezaručí, že se např. paní domu nerozhodne za čas zavelet ku změně dispozice a tím k přemístění těchto spotřebičů  ::)
2) že případným vypnutím RCD na vývodu pro tato zařízení asi dojde k velké nepříjemnosti, ale pravděpodobně ne ke značné škodě - viz zde (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9071.msg61915.html#msg61915).  ;)


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Jan Lukáš 06.11.2009, 17:05
Takéž nevidím důvod použít dva chrániče za sebou, používám několik na různé větve.
Popravdě řečeno mám doma i PC a další elektroniku přes samostatný chránič a nestává se mi, že by vybavoval. Ono taky záleží, jak kvalitní máte v PC zdroj, osobně Fortron BlueStrom II a  (beach) a i PC samotný není z těch nejslabších ::)

U mě je situace trošku komplikovanějš í. Ono z jedné větve je toho napájeno více. Standardní PC, vtom je nějaký 800W Fortron, pak server DL380G3, UPSka, Cisco switch, router, DL320 jako FireWall. Uznávám, není to běžná výbava domácnosti. Všechna zařízení jsou vybavena filtry, proti PE teče nějaký proud. Celkem cca 45mA. Proto toto řešení.
Ad škody. Ono se vcelku nic nestane, pár Web stránek nepojede, někomu nepůjde internet, možná padne nějaká záloha. Nicméně, s chráničem to nejde ani zapnout.


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.11.2009, 19:44
TO: Jan Lukáš

To ale nechápu Vaši myšlenku. K čemu mě pomůže druhý chránič? Vždyť ten první 30mA vypadne stejně a PC je bez napětí. Vyměnit chránič za míň citlivý je také špatně (proti normě a bezpečnosti). Jedinou správnou alternativou je rozhodit vše na více chráničů (okruhů). V tom nevidím nic komplikovaného .

Podle toho co píšete, máte pouze centrální chránič a to 300mA. Je to tak? Nebo jsem to pochopil špatně?


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Lukáš Malík 06.11.2009, 23:30
To Jan Lukáš:
Jen tak offtopic - Vy máte doma nějaký webhosting nebo serverhousing?
A napájený z jedné větve? Hmmm.... :o


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 07.11.2009, 00:05
U mě je situace trošku komplikovanějš í. Ono z jedné větve je toho napájeno více. Standardní PC, vtom je nějaký 800W Fortron, pak server DL380G3, UPSka, Cisco switch, router, DL320 jako FireWall. Uznávám, není to běžná výbava domácnosti. Všechna zařízení jsou vybavena filtry, proti PE teče nějaký proud. Celkem cca 45mA. Proto toto řešení.
Ad škody. Ono se vcelku nic nestane, pár Web stránek nepojede, někomu nepůjde internet, možná padne nějaká záloha. Nicméně, s chráničem to nejde ani zapnout.

Pak bych doporučil napájet ten konglomerát třífázově, přes chránič 3L+N. Standardně unikající proudy odrušovacími filtry do PE se vektorově sečtou a chránič bude v pohodě.


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Lukáš Malík 07.11.2009, 10:32
Tak tak. Pokud už bych měl mít doma něco takového, tak bych tomu zajistil i odpovídající napájení a rozfázování ;) a pak si mohu jenom  (beach)


Název: Re: Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
Přispěvatel: Jan Lukáš 07.11.2009, 14:20
No vpostate mám webhosting, většina toho ale je pro použití rodiny. Doména, Exchange, printserver atd. Jo to by se to žilo, kdybych měl 3f. O to už delší dobu usiluji. Ale bytové družstvo odmítá rekostrukci. DO bytu jde jen 1f@25A. Problém je ten, že jsme v domě dva, co něco podobného provozují. Soused má grafické studio, vcelku podobné problémy. Zbytek jsou důchodci. Už jsme ve stavu, že asi zaplatíme rekostrukci z vlastních zdrojů. Ale to je Offtopic.