Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Radim Neskolil 28.10.2009, 12:22



Název: Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
Přispěvatel: Radim Neskolil 28.10.2009, 12:22
Nastehoval jsem se do panelaku a nad kuch. linkou mi vyleza z bytoveho jadra 3-vodicovy kabel.
Predpokladam, ze na neho mohu zapojit kuchynske svetlo nebo zasuvku.
Zasuvek i svetel jsem uz zapojoval hodne, ale tady si nevim rady - mam tu hnedy, modry a zelenozluty vodic, pricemz napeti (dle zkousecky) mam na hnedem i modrem vodici!
S tim jsem se nikdy nesetkal a nevim, jestli zasuvku mohu zapojit standardne, nebo se to zapojuje nejak jinak, kdyz mam ve 2 vodicich napeti.
Nerad bych pak znicil spotrebic, ktery bych k zasuvce pripojil.

#105# Raději bez komentáře ....  (zle)


Název: Re: Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.10.2009, 20:47
Další co měří napětí pouze fázovkou a říká tomu zkoušečka  (doh)

Jinak také bez komentáře. Nekonečné debaty o tom, když tomu nerozumíte tak si pozvěte elektrikáře mě už začínají unavovat. Prostě už na to snad nemám sílu.


Název: Re: Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.10.2009, 21:04
Jezdit na silnici bez řidičáku by se nemělo i když bude řidič přesvědčen, že to umí. Je to dané zákonem.
Stejně tak je tu jisté "legislativní pravidlo" (vyhl.50/78 Sb.),  podle kterého smějí na elektrickém zařízení pracovat pouze osoby, které pro to mají potřebnou kvalifikaci.
Asi je těch požárů a úrazů moc málo na to, aby se kolem toho konečně začalo něco dít.

Nezlobte se, ale vzhledem tomu jak se ptáte, je lepší vám poradit jen to, o co možná nestojíte - pozvěte si odborníka, ať zbytečně neriskujete.


Název: Re: Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
Přispěvatel: Jiří Wolfram 28.10.2009, 21:34
Nic bych tam nezapojoval a zkuste vypnout hlavní jistič u elektroměru a zkuste s fázovkou zdali tam jde stále proud a tak postupujte dál do PR. Měl byste nejdříve zjistit na jaký jistič je to zapojené v bytě a od kud a kam to vede.



Název: Re: Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
Přispěvatel: Zbyněk Hála 28.10.2009, 22:00
Pokud bude v kabelu napětí (měřitelné vadaskou, ne jen fázovkou) i při vypnutém celém bytě, může se jednat o spínání centrálního odsávání v bytech. To je zapojené ze společné spotřeby vchodu a ne z bytu !! Zde často slouží černý vodič L jako přívod fáze pro signalizační doutnavky v tlačítkách spínání centrálního odtahu. V modrém vodiči N je fáze přes cívku časového spínače ventilátoru (zpravidla v rozvaděči v nejvyšším patře) a proto je v ní měřitelné fázové napětí. Při sepnutí odsávání tlačítkem v bytě je vodič N spojen mžikově s PE a sepne časové relé ventilátoru. Kabel odsávání bývá v bytovém jádru veden z horního bytu do krabice a odtud rozbočen do kuchyně, mezi WC a koupelnu a do spodních bytů. V jádru bývají 3 krabice - 2 zapojené z bytu (jádro + pračka) a 1 pro centrální odtah.
Mnoho nezkušených elektrikářů při rekonstrukci jádra na tento společný rozvod napojuje i světlo v digestoři a zásuvky v kuchyni - jedná se o odběr ze společné spotřeby vchodu, ne z bytu !!
Při modernizaci rozvaděče odsávání je vhodné místo často zastaralých mechanických spínačů  použít novější elektronické, které mají "ochranu proti zablokování sirkou",  tzn. při trvale stisknutém tlačítku neběží odtah stále, ale jen nastavenou dobu a další cyklus je možný teprve po uvolnění a opětovném stisku tlačítka.


Název: Re: Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 28.10.2009, 22:04
Na N vodiči byste neměl naměřit napětí ani doutnavkovou zkoušečkou. Dle mého názoru není něco v pořádku. Může být, že ten kabel je připojen někde v krabici a jsou použity jen hnědý a zeleno/žlutý. Modrý je zřejmě nezapojen a napětí fáze se na něj dostává kapacitní vazbou. Tohle je třeba prověřit.


Název: Re: Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.10.2009, 22:19
Na N vodiči byste neměl naměřit napětí ani doutnavkovou zkoušečkou.
Žijete asi v nějakém jiném světě. Doutnavka mi obvykle svítí i na anténě od rádia, stačí, že bude dost blízko od fázového vodiče.


Název: Re: Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
Přispěvatel: Jan Lukáš 28.10.2009, 22:36
Žijete asi v nějakém jiném světě. Doutnavka mi obvykle svítí i na anténě od rádia, stačí, že bude dost blízko od fázového vodiče.


A mohu vás ujistit, že nemusí v okolí být žádný fázový vodič..... VF pole je VF pole. Ne ale vážně, vyrůstal jsem v blízkém okolí středovlného vysílače. Fázovka svítíla na čemkoliv. (Topení, hromosvod, 20m drátu....) Takže používat vadasku


Název: Re: Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 29.10.2009, 10:02
Ja mam tiez taky problemik - vcera som operoval a po otvoreni pacienta tam bolo plno pulzujucich trubiciek - ktora je aorta ? A ako sa robi podviazanie ciev ? Dakujem za odpoved, s pozdravom vas chirurg - amater.
PS: naozaj ma to bavi a par obliciek som uz transplatoval, len s tym srdcom potrebujem poradit.




#105# Jsem rád. že to nemusím být vždy admin, který to někomu vysvětlí ...