Název: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Marek Juřica 28.10.2009, 11:41 Podr. rozvaděč v domě s 3f 20A jističem, z něho je přívod do nového rozvaděče pro samost. byt. jednotku (rozvody jsou TNS).
Mohu použít 1f 25A chránič (zásuvky, koupelna)? #105# Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 28.10.2009, 21:55 A co ostatní zásuvky v bytě? I ty musí mít svůj chránič. Pro koupelnu je lepší zapojit i světla přes chránič.
Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.10.2009, 22:09 Mohu použít 1f 25A chránič (zásuvky, koupelna)? Než začnete konat, nastudujte si ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud vás ty čísla děsí, požádejte nejbližšího elektrikáře, měl by to (doufám) znát.Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Marek Juřica 29.10.2009, 08:36 Jedná se o malý byt cca 10zásuvek + koupelna (světla, zásuvky) vše chci dát na tento jeden chránič.
Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.10.2009, 09:12 Jedná se o malý byt cca 10zásuvek + koupelna (světla, zásuvky) vše chci dát na tento jeden chránič. Nepsal jste náhodou, že bytová rozvodnice je třífázově připojená? Pak vám 1f chránič bude celkem k ničemu. Musíte použít chránič 4pólový, klidně na 25A.Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Georgis Fasulis 29.10.2009, 16:11 ...Pro koupelnu je lepší zapojit i světla přes chránič. Musím vás poopravit, ne že je lepší, ale norma to přínmo nařizuje. Dnes už musí být i světelné okruhy v koupelně zapojeny přes proudový chránič 30mA! Viz ČSN 332000-7-701-Ed2 "701.415.1 Doplňková ochrana: proudové chrániče (RCDs) Doplňuje se: V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA." M. Juřica: Pane Juřico, pokud máte jednofázový rozvod v bytě, pak vám ten jeden předřazený chránič všem obvodům může stačit, ale záleží na odběru - jestli tam máte pračku, troubu, myčku atd.., tak vám 1f rozvod stejně nemusí stačit. Pokud máte v bytě 3fázový rozvod, pak doporučuji dát centrální 4-pólový (3fázový) chránič na všechno, nebo si nechat odborníkem (projektantem) navrhnout selektivnější řešení s více 2-pólovými (1f) chrániči, ale je to dražší. V každém případě musíte mít dnes chráněny přes chránič 30mA všechny zásuvky v bytě (nejen v koupelně)! A v koupelně navíc, jak jsem psal, musí být chráněny i ostatní obvody, tedy i ta světla. Normy jsou dnes už jiné (než ještě před rokem) a v tomto ohledu se zpřísnily. Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.10.2009, 16:35 Viz ČSN 332000-7-701-Ed2 "701.415.1 Doplňková ochrana: proudové chrániče (RCDs) Doplňuje se: V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA." Článeček pokračuje: Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro tyto obvody: - u kterých je jako ochranného opatření použito ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické zařízení je zřízen samostatně napájený obvod - u kterých je jako ochranného opatření použito SELV nebo PELV Z toho vyplývá, že máte-li osvětlení realizováno svítidly 12V SELV, přičemž zdroj je umístěn mimo koupelnu, proudový chránič na světla samozřejmě dávat nemusíte. Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Georgis Fasulis 29.10.2009, 16:41 To J. Svejkovský: Ale samozřejmě :-)
To jsem schválně umazal, abych dotyčného nemátl. kdyby o tom věděl, sám by na to upozornil, takhle si řekne, že to nějak pude asi i bez těch chráničů a to jsem nechtěl. Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Petr Doležal 29.10.2009, 17:45 To J.Š.S
A taky národní příloha pro ČR ohledně pevně připojených boilerů Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.10.2009, 18:01 To J.Š.S Až tam jsem nedoscroloval :) Nojo, nic není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá. A taky národní příloha pro ČR ohledně pevně připojených boilerů Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Štefan Beláň 29.10.2009, 18:16 .... přičemž zdroj je umístěn mimo koupelnu, ... TO: SvejkovskýToto (mimo zóny 0-1-2) bylo napsáno ve staré 701. :) Podle nové 701 ed. 2 je uvedeno, že zdroj musí být mimo zóny 0 a 1. Nechápu ale, proč je to také uvedeno i pro zónu 2. ::) :o PS: Možná to je chyba. Kdo ví. ?? PS2: Už vím! (doh) Příloha ZA Zvláštní národní podmínky Ale je to pouze pro zónu 1, a to by znamenalo, že pro zónu 2 stačí podmínka 0-1 uvedená v čl.701.512.4 pro tuto zónu. Hm divné. :-\ Tak jak to vlastně je? :'( Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30m Přispěvatel: Oliver Mička 29.10.2009, 18:48 Jedná se o malý byt cca 10zásuvek + koupelna (světla, zásuvky) vše chci dát na tento jeden chránič. No tak pokial máte 3f prípojku použil by som budto jeden centrálny chránič 4p/25/003 alebo niekolko podružných. napr pre kupelku 25/2/003 a z neho istič na svetlo a zásuvku(alebo 2 chráničoističe 16/230/B16 a 16/230/B10 ) a na ostatné rozdelit zásuvky rozdelit 2 fázy s chráničmi. Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Marek Juřica 30.10.2009, 19:21 Pořadí ve vedení bude následující 3f 20A jistič - 3f podr. elektroměr - bytový rozvaděč s 1f 25A proudový chránič, z tohoto cca 6 jističů (zásuvky, koupelka světla zásuvky), vše pouze na 1fázi, zbylé dvě f zůstanou nezapojeny. Jde mi hlavně o to jestli se musí striktně dodržet pravidlo hodnota předřazeného jističe = hodnota chrániče nebo ne.
Není to ideální řešení, ale hodně musím vycházet z již stávajícího stavu vedení. Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Štefan Beláň 30.10.2009, 19:33 Pořadí ve vedení bude následující 3f 20A jistič - 3f podr. elektroměr .....zbylé dvě f zůstanou nezapojeny. Jde mi hlavně o to jestli se musí striktně dodržet pravidlo hodnota předřazeného jističe = hodnota chrániče nebo ne.... TO: JuřicaPravidlo je, že jmenovitá hodnota chrániče má být o 1 stupeň vyšší jak předřazený jistič. Například jistič 25A a chránič 40A (chrániče se vyrábějí ve jmenovitých hodnotách 25-40-63-125A) Je trochu nelogické, mít 3fázový jistič, 3fázový elektroměr a využívat pouze jednu fázi. Pokud Vám nebude vadit občasné vypadávání jističe 20A, není Vaše řešení v rozporu s žádným předpisem, pouze to nemá logiku. ?? Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.10.2009, 21:55 TO: Juřica To to pravidlo bych našel kde? Možná mi něco uniklo.Pravidlo je, že jmenovitá hodnota chrániče má být o 1 stupeň vyšší jak předřazený jistič. Například jistič 25A a chránič 40A (chrániče se vyrábějí ve jmenovitých hodnotách 25-40-63-125A) Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: Štefan Beláň 30.10.2009, 22:43 To to pravidlo bych našel kde? Možná mi něco uniklo. TO: Svejkovský Toto pravidlo najdete v technických údajích výrobců. (norm) Název: Re: Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)? Přispěvatel: IM 31.10.2009, 16:28 Odpověď na otázku v titulku je MŮŽE.
Odpověď na podotázku, zda ho můžete použít je NE, to může pouze kvalifikovaná osoba. |