Název: Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
Přispěvatel: Radek Katolický 27.10.2009, 01:13
Při rekonstrukci vlhkých sklepních prostor,
bude ke stávající zdi přistavena nová pohledová zeď tlousťky 5cm z Ytongu.
Vznikne mala vzduchova mezera,
aby mohla stena dychat.
Mohu vést v takto vznikle mezere kabel a za jakych podminek,
nebo musim kabel vyvest primo na Ytong,
a tam ulozit vedeni do drazky?


#105#


Název: Re: Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
Přispěvatel: Jiří Wolfram 27.10.2009, 23:42
 ;) Vlhké zdivo, tak to by chtělo spíše izolaci základů, když je to v suterénu. A až to postavíte a bude tam ten kabel, tak to prosákne i do ytongu a budete zase na začátku.

lock


Název: Re: Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
Přispěvatel: Radek Katolický 28.10.2009, 08:39
Jen dodám, že bude provedena izolace podlahy a asi metr obvodove zdi proti vlhkosti a nato ten ytong. To ale neřeší mou původní otázku.


Název: Re: Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
Přispěvatel: Václav 3 28.10.2009, 10:14
Kabel CYKY můžete vést takto vzniklou dutinou bez obav.


Název: Re: Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
Přispěvatel: Petr Tobolík 28.10.2009, 16:58
Kabely se celkem běžně vedou v dutinách stavebních konstrukcí.... problém by mohl nastat jen při větších zatíženích-jiné zatížení je povoleno pro uložení v dutině...jiné pod omítkou...jiné ve svazku kabelů...atd.. ale myslím že to nebude váš případ.


Název: Re: Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
Přispěvatel: Martin Lysý 29.10.2009, 17:04
Dobré řešení by mohlo být, připravit si před vyzdíváním ytongem trasy z husích krků (při větší mezeře uchycené stahovací páskou k příchytce) s protahovacími dráty. Pokud tudy také povedete datové kabely - nezapomente na jejich mechanickou ochranu (trubka-husí krk) a dostatečnou vzdálenost od silových kabelů nn.


Název: Re: Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
Přispěvatel: Radek Katolický 30.10.2009, 22:55
Díky za odpovědi, ten nápad s husími krky nezní špatně. Jen ještě otázka, musí se dodržovat i v tomto případě instalační zóny při vedení za touto zdí?


Název: Re: Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
Přispěvatel: Kamil Novák 31.10.2009, 12:00
Díky za odpovědi, ten nápad s husími krky nezní špatně. Jen ještě otázka, musí se dodržovat i v tomto případě instalační zóny při vedení za touto zdí?

Když to vezmeme ad absurdum, tak se nemusí dodržovat skoro nic.
Různá pravidla si lidé obecně od nepaměti vytvářejí proto, aby si usnadnili život. Jsou prostě výhodná. Existují samozř. i pravidla, která život otravují a komplikují.
Instalační zóny bych zařadil do první kategorie a proto lze jen doporučit je dodržovat.  (norm)


Název: Re: Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
Přispěvatel: rostislav šašvata 01.11.2009, 00:33
Chci upozornit na to jaká zátěž po kabelu půjde,není jedno jestli je kabel v dutině mezi dvěma stěnami,nebo mezi dvěma stěnami v husím krku.Uložení "C=27A,uložení B=23A "při kabelu 3x2,5 CYKY.