Název: Jak správně jistit 3f asyn. motor? Přispěvatel: petr penk 17.06.2005, 22:01 Jak správně jistit 3f asyn. motor (dom. vodárnu).
Musím použít ochranný mot. spouštěč (spínač), nebo stačí běžný jistič, popřípadě zda musím použít jistič před mot. ochranou (kvůli zkratu ?)? Název: Re: Jak správně jistit 3f asyn. motor? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.06.2005, 09:12 To: Penk Otázek mnoho, informací málo. Zkuste upřesnit, opište štítek motoru a uveďte typ vodárny. Většina dnešních domácích vodáren nepotřebuje ochranu proti přetížení. Ta je součástí vodárny (motoru) a proto se jistí přívod jen z hlediska zkratu a ochrany proti dotyku. Doporučuji použít ochranu chráničem. Tolik zatím odpověď. Název: Re: Jak správně jistit 3f asyn. motor? Přispěvatel: Ivan Ševc 18.06.2005, 09:22 <p>Nejlepší je motor jistit motorovým spouštěčem. Spouštěč se nastaví na In motoru. Před spoštěč se již jistič nevkládá.
Další možností je použít jistič s In nejbližší vyšší popř. stejný k In motoru s charakteristik ou C a tepelná ochrana např RT100. Proud ochrany se nastaví na In motoru. 3f motor lze připojit na 1f pomocí kondenzátoru. Motor však bude mít menší výkon a pravděpodobně bude problém s jeho rozběhem. U vodárny zapojení na 1f nedoporučuji.</p> |