Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: Milan Prodělal 22.10.2009, 07:03



Název: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Milan Prodělal 22.10.2009, 07:03
Při provádění revizí el. sporřebičů jsem narazil na problém s UPS.
Izolační odpor UPSek, (není jediná) je jich 5, mi ukazuje u všech, při napětí 250V  0,498Mohmu.
Musím tyto UPS vyřadit z provozu, ačkoliv proud protékající PE nepřesahuje povolenou mez 3,5 mA, ukazuje 0,580mA?


#105# Zase jeden, co neví co je otázka!  (norm)


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Milan Prodělal 23.10.2009, 12:24
tak tedy jaký izolační odpor má mít UPS, aby vyhovovala ČSN?


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Martin Kurka 23.10.2009, 12:38
Vážený pane Prodělale,
na Vaši otázku odpovědět neumím, ale třeba vám pomůže tento poměrně fundovaný článek. UPS jsou na jeho konci.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.10.2009, 12:41
Jakým způsobem jste izolační odpor měřil? Co proti čemu?


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Milan Prodělal 23.10.2009, 13:28
ten článek jsem taky nalezl, ale není z něj jednoznačně uveno zda se může lišit hodnota izolačního odporu od předepsané ČSN 341600.přesto díky za odpověď.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Milan Prodělal 23.10.2009, 13:31
izolační odpor jsem měřil PE proti fázovému a krajnímu vodiči, měžidlem Revex profi.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.10.2009, 13:33
Napadá mě, jestli není s PE vodičem spojen například vf filtr přes velkou impedanci.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: František Šohajda 23.10.2009, 14:27
UPS ky nemůžete měřit jako síť TN-C-S....hodnoty vám budou létat někde mimo... :(


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.10.2009, 14:52
ten článek jsem taky nalezl, ale není z něj jednoznačně uveno zda se může lišit hodnota izolačního odporu od předepsané ČSN 341600.

Měl jste zřejmě na mysli ČSN 33 1600. Jo a nezapomeňte si pořídit ČSN 33 1600 ed. 2 (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13541.0.html) - platí od 1.12.2009 (do 31.12.2010 souběžně s normou původní).


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Jan Lukáš 23.10.2009, 15:42
Na vstupu většiny UPS je zařazen filtr. Jedná se vpodstatě o tlumivky na L a N a za nimy kondenzátroy z L a N na PE.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Petr E.Liska 23.10.2009, 20:27
Při provádění revizí el. sporřebičů jsem narazil na problém s UPS.
Izolační odpor UPSek, (není jediná) je jich 5, mi ukazuje u všech, při napětí 250V  0,498Mohmu.
Musím tyto UPS vyřadit z provozu, ačkoliv proud protékající PE nepřesahuje povolenou mez 3,5 mA, ukazuje 0,580mA?
Na vstupu většiny UPS je zařazen filtr. Jedná se vpodstatě o tlumivky na L a N a za nimy kondenzátroy z L a N na PE.
Pokud ten filtr není ošizený, tak by to měl být symetrický Pí článek v L a N + kondenzátory na PE. V tom filtru jsou většinou kondenzátory nad 0,5uF z bezpečnostních důvodů přemostěny vybíjecími odpory.

Můj osobní názor bastlíře: zkusit sehnat schema (nebo pokud bude možnost, podívat se dovnitř na skutečné zapojení),  jestli tam jsou ty vybíjecí odpory, jak velké... Jestli třeba nezpůsobují většinu Vámi změřeného svodového proudu.
Nevím, jak by se to řešilo oficiálně, když norma předepisuje maximální unikající proud (nebo izolační odpor) a zdravý rozum konstruktéra (možná že i jiná norma) velí zvolit vybíjecí odpory...
Setkal jsem se se spínanými zdroji k notebookům (oficiálně 90W) s třížilovou šňůrou, kdy byl proud tekoucí PE kolem 8mA  :-\


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.10.2009, 21:31
Při provádění revizí el. sporřebičů jsem narazil na problém s UPS.
Izolační odpor UPSek, (není jediná) je jich 5, mi ukazuje u všech, při napětí 250V  0,498Mohmu.
Musím tyto UPS vyřadit z provozu, ačkoliv proud protékající PE nepřesahuje povolenou mez 3,5 mA, ukazuje 0,580mA?

To mi přijde jako typické projevy zabudované přepěťové ochrany (varistory). Co na to říká dokumentace?


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 23.10.2009, 23:10
Doporučil bych změřit unikající proudy a pokud hodnoty vyhoví je to OK. Ono u těchto elektronických zařízení izolační odpory dost dobře přímo měřit nejdou.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Jan Lukáš 24.10.2009, 10:14
No já jsem sepisoval článek do Hrobaře. Doma po předchozím nájemníkovi zbyly zásuvky bez připojenýho kolíku. Projevovalo se to tak, že jsem něco dělal za PC, pod stolem a když jsem chtěl vylézt, opřel jsem se o topení a bednu PC. Dostal jsem ránu. Pak jsem změřil napětí mezi bednou zdroje a topením. 110V. Změřil jsem proud a došel k 17mA. Když bylo PC odpojené, napětí na kolíku 0V. Odpor PE na N větší 50Mohm. Díky tomuto filtru jsem na to přišel. Pak následovala celková rekonstrukce.
Takže proudy mohou být značné. Pokud vyhovují UPS unikajícímu proudu, neřešil bych to. A též bych k těmto zařízením nedával chránič 30mA. Pro PC mám 300mA a je to v pohodě.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: antalik 24.10.2009, 15:54
záložní zdroje, frekvenční měniče a počítače nelze obecně proměřovat na izolační stav. může dojít k poškození zařízení. dále za ups a frekvenčním měničem nelze ani měřit impedanci vypínací smyčky  ::) obojí totiž při zatížení měřícím přístrojem dojde k navýšení energie ze strany ups a frekvenčního měniče a tudíž dochází ke značnému zkreslení hodnot. jediná možnost je unikající proud v případě izolace a výpočet impedance. v případě nutnosti tyto hodnoty měřit lze ještě postupovat tak, že se bude měřit jako kdyby tam nic nebylo. tedy zařízení bude proklemováno.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Milan Prodělal 26.10.2009, 06:43
moc děkuji za vaše názory, měl jsem taky takový pocit, že jsou tam přepětové filtry, taky prodlužováky s přepětovou ochranou  se Revexu nelíbily. Takže si taky myslím, že se izolační odpor nemůže u takovýchto zařízení měřit. Škoda jen, že je v ČSN takový guláš a není tam konkrétně uvedeno které zařízení tímto způsobem měřit a jaké hodnoty jsou přípustné. Například ČSN 241600 6.5.5 bere na zřelel pouze spotřebiče s tepelným příkonem nad 3,5kW,
u kterých připuští i menší izolaci, ale o náhradních zdrojích není nikde v normách zmínka, ačkoliv jsou v provozu nejméně 10let. Takže ještě jednou díky za příspěvky v tomto vlákně.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Miroslav Revús 27.10.2009, 22:02
Pri UPS a frekvenčných meničoch sa musíte riadiť pokynmi výrobcu a návodom na použitie. Poznal som len jeden zaručene blbuvzdorný menič. Jeho výrobca dovoľoval priviesť na výstupné IGBT tranzistory skúšobné napätie 500V a tvrdil, že mu navadí ani omylom privedené sieťové napätie na výstup.

U ostatných výrobcovia toto nedovoľujú.

Pri UPS sa meria iba unikajúci prúd, meranie izolačného stavu ukáže nezmysly alebo poškodí UPS.

Pri meničoch sa kontroluje iba kvalita pospojovania prípadne uzemnenia kovových častí. Ak je pred meničom prúdový chránič, tak sa kontroluje aj ten - ale to je skôr rarita ako pravidlo.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Jan Němec 29.10.2009, 22:12
Zareaguji ještě otázkou: Proč prověřujete UPS podle ČSN 331600 a ne podle ČSN 33 1610? Jedná se o nářadí nebo o spotřebiče? Kontrolovat UPS jako nářadí nebo příslušenství k němu mi moc nedává smysl.


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.10.2009, 07:42
Zareaguji ještě otázkou: Proč prověřujete UPS podle ČSN 331600 a ne podle ČSN 33 1610? Jedná se o nářadí nebo o spotřebiče? Kontrolovat UPS jako nářadí nebo příslušenství k němu mi moc nedává smysl.
Ale dává to smysl. Viz ČSN 33 1600 ed. 2


Název: Re: Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
Přispěvatel: Jan Kelbich 30.10.2009, 09:14
... fundovaný článek. ...
Revize_ups_a_f rekvencnimenic e.pdf

Zajímavý článek. Z čeho vyplývá ten zákaz prodlužovaček ? A kterých UPS se týká ? Všech, nebo jen některých ?