Název: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke? Přispěvatel: Miloš Ralbovský 20.10.2009, 20:24 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke keď N aj tak nie je zapojený? Hľadal som na fóre ale uspokojivú odpoveď som nenašiel. Asi neviem hľadať. :-\
#112# Název: Re: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke? Přispěvatel: Petr Doležal 20.10.2009, 20:44 Když zadáte česky "míchačka", najdete toho moc, např:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12284.0.html Název: Re: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke? Přispěvatel: Miloslav Dunda 20.10.2009, 20:53 Pokud se spouštění míchačky provádí pouze vypínačem stačí i u nové sítě TN-S čtyři vodiče. Nicméně pokud vám jde o počet vodičů v prodlužovacím kabelu, tak musí mít u sítě TN-S plný počet vodičů tj. 5 (L1-L2-L3-N-PE)
Název: Re: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke? Přispěvatel: Miloš Ralbovský 20.10.2009, 21:07 To ano, čítal som to, veď je to môj príspevok, ale nedočítal som sa, PREČO sa musí ťahať 5-žíl. Inak k tomu pôvodnému príspevku: Mal som tu elektrikára, zapojil mi 3f chránič a spravil jednu 5-zdierkovú zástrčku. Práve preto ma to napadlo, že N sa ďalej nezapája. Je mi jasný rozdiel medzi N a PE ale opäť, PREČO sa musí robiť inštalácia 5 vodičová?
Název: Re: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke? Přispěvatel: Milan Exler 20.10.2009, 21:21 Protože se vám může stát, že do té zásuvky někdy připojíte spotřebič, co N vodič ke své práci potřebuje.
Název: Re: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke? Přispěvatel: Miloš Ralbovský 20.10.2009, 21:34 Aha. Tak to má logiku. Iné zariadenie /spotrebič/ ma v tejto súvislosti nenapadlo, keďže sa tam používala vždy len miešačka ;)
Název: Re: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke? Přispěvatel: Hugo K. 21.10.2009, 08:17 Problémy nastanou až do zásuvky připojíte stroj (cirkulárku,drtič větví),který bude mít ovládání pomocí stykačů na 230V,zapojených mezi L a N.
1)Stroj se nespustí 2)Zapojíte stykač mezi L a PE a vybaví chránič. Nechá se s tím zažít dost "legrace". Název: Re: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke? Přispěvatel: Jan Kelbich 21.10.2009, 08:50 ... musí mít u sítě TN-S plný počet vodičů tj. 5 (L1-L2-L3-N-PE) Těch 5 vodičů musí mít i v případě sítě TN-C (funguje to i se 4, ale správně je 5). Název: Re: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.10.2009, 11:01 Pro Hugo K.: proto se montují do strojů oddělovací trafa 400/230V. Pak nejsou problémy.
Název: Re: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke? Přispěvatel: Hugo K. 21.10.2009, 12:32 to Z.Hejčl
Ano,je to tak. Ale v té nejlevnější cenové kategorii,kterou si člověk většinou kupuje pro použití 2-3x do roka,bych se na přítomnost trafa nespoléhal.To by cena stroje nevycházela tak nízko. Zrovna tak u strojů staršího data (často domácí) výroby,získaných z pozůstalosti atd. |