Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Peter Koniar 20.10.2009, 17:14



Název: Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
Přispěvatel: Peter Koniar 20.10.2009, 17:14
Zdedil som po rodičoch starší rodinný dom.
A chystám sa ho zrekonštruovať t.j chcem urobiť novú strechu a fasádu.
Chcel by som sa opýtať či musím meniť celú prípojku pretože tá súčasná je inštalovaná tak (pokusím sa vám opísať celú prípojku od stĺpu nn až po elektromer) takže od stĺpu k domu je prípojka riešená formou štyroch oceľovo-hliníkových neizolovaných drátov ktoré sú upevnené na konzolách na chalupe k týmto konzolám, je vedený  hlinikový kábel 4 x 4 mm2 ktorý je situovaný po pod strechu okolo krokvy cca 8 m a potom kolmo dole do poistkovej skrine tuším že tam sú 35 A poistky a odtial do  trojfázového ističa B 25A odial do elektromeru ktorý je umiestnený vo verande (vo vnutri domu)- Ako myslím si že do tých 25 A sa zmestím s odberom ale či to nebude vadiť SSE (stredoslovensk ým energetikám ) kvôli možnému odberu na čierno.

#105# To modré je jediná věta!  Ukázka pravopisného hulvátství (wall)


Název: Re: Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 20.10.2009, 20:50
Pokud nebudete provádět změny na přípojce a elektroměrovém rozvaděči, tak určitě ne. Pokud však tyto změny provádět budete musíte se dohodnout s dodavatel el. energie. To, že musí být elektroměr umístěn na místě přístupném bez spouúasti majitele domu platí už asi od roku 1982, možná i dříve. Nyní je, ale možné se s dodavatelem energie domluvit. 


Název: Re: Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
Přispěvatel: Jiří Wolfram 20.10.2009, 21:19
To se chce obrátit na distributora a udělat novou přípojku na hranici pozemku. :-\ Třeba zdali je možnost umístnit tam sloup nebo do země, tak by to bylo vhodné.


Název: Re: Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.10.2009, 00:25
To Peter Koniar:
Hlinikový kábel 4 x 4 mm2,  to je hodně málo. V připojovacích podmínkách se píše o jiných minimálních průřezech.  (zle)


Název: Re: Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
Přispěvatel: Rožnovský Miroslav 21.10.2009, 01:54
To Peter Koniar:
Hlinikový kábel 4 x 4 mm2,  to je hodně málo. V připojovacích podmínkách se píše o jiných minimálních průřezech.  (zle)

Když nejsi schopen poradit, tak proč se vůbec namáháš, poraď panu Koniarovi ty špecialisto !!
Zase jenom kafráš a na kloudnou odpověď se nezmůžeš ??
Jo já zapoměl ty jsi vlastně E2/A elektroléčba !!

Moderátor: Přečtěte si pravidla diskusí a chovejte se podle toho.
#uft#


Název: Re: Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
Přispěvatel: Peter Koniar 21.10.2009, 08:07
Ďakujem za odpovede takže ak som tomu správne pochopil pokial nebudem nič  robiť s prípojkou môžem ju ponechať a začať zateplovať. Len by ma ešte zaujmalo keď budem lepiť polystyren okolo tých konzól to mi musia dočasne vypnúť dodávku prúdu nie ? Veď ako by som tam "šaškoval na lešení popod tie neizolované dráty " ako paragraf 21 mám a logicky si myslím že by mi to mali vypnúť už len s pohľadu bezpečnosti na koho sa mám potom obrátiť.

A ešte tu zaznela poznámka 4x4mm2 je mály priemer. K tomuto by som sa chcel ešte opýtať mám tam 25 A istič dúfam že nieje predimenzovaný na prípojku ?


Název: Re: Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
Přispěvatel: Václav 3 21.10.2009, 08:24
to Peter Koniar:

V původním dotazu píšete 4x4qmm, v příspěvku z 8:07 hovoříte o průměru, takže co tam vlastně máte?


Název: Re: Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
Přispěvatel: František Bernard 21.10.2009, 09:18
Pane Rožnovský. Chovejte se jako zdravě myslící člověk. Pana Hejčla nechte napokoji. Jeho odpovědi na rozdíl od vašich mají hlavu a patu. Udělejte si také tu "elektroléčbu",  jestli na to máte.


Název: Re: Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
Přispěvatel: Peter Koniar 21.10.2009, 09:31
To Václav 3
Ospravedlnujem sa namiesto slovíčka priemer malo byť prierez
Túto otázku som položil ľudom aby mi pomohli vyriešiť problém. Nepotrebujem rady od človeka ktorý sa snaží len provokovať. Si myslím každý ma právo pomýliť sa !!


Název: Re: Opravdu musím presunúť elektromer na dostupné miesto?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 21.10.2009, 10:58
To Peter Koniar:
Průměr drátu 10mm2 je 3,5 mm, u 16mm2 je to 4,5mm.
Raději bych ten kabel vyměnil hned, protože 4x4mm2 je opravdu málo a nevyhoví žádným připojovacím podmínkám distributora. Uvědomte si v případě vyššího příkonu ten AL se bude přehřívat - zaděláno na problémy a pozdější výměnu kabelu. Elektrospotřeb ičů v domácnosti přibývá a jsou to docela žrouti.
 Minimální by měl být aspoň 10mm2.
Na vodiče se dá namotat / navléci/ spirálová bužírka, nebo rozříznutá hadice. /jsou různá provedení preferuji na těžší namáhání barva černá a šedá/ Bužírky prodávají ve velkoobchodech s elektromateriá ly v metráži, nebo na kg.
 ;)
 Nejlépe, když se domluvíte s elektrikářem bude vědět o co jde a jak na to. Na dráty nesahat!!!