Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jaroslav Roast 20.10.2009, 09:43



Název: Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
Přispěvatel: Jaroslav Roast 20.10.2009, 09:43
Mohu ze zásuvky 230V vyvést napájení pro rozvod místnosti.
Na kabel 3x1,5 CYKY bych připojil vidlici do zásuvky - do acidurky (pro rozvedení další zásuvky) a přes vypínač z acidurky do stropního svítidla. Kabel by byl veden vy lištách.
Řada lidí mi toto zapojení odkývala, ale stále mi v hlavě tkví věta že prodlužovací přívod nesmí být používán jako stálý.



#117#
#105# Vyčistil jset to dodatečně od zbytečností! A upřesnil otázku.

 


Název: Re: Je možné do zásuvky 230V připojit rozvod?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.10.2009, 12:24
Jestliže je pevná výchozí zásuvka jištěna jističem 16A, pak na kabel 1,5 mm2 zapomeňte, nehledě na to, že vidlice na kabelu CYKY nemá co dělat a pevný kabel CYKY se nedá použít jako pohyblivý přívod.
To co popisujete není dobré řešení.


Název: Re: Je možné do zásuvky 230V připojit rozvod?
Přispěvatel: Radek Červený 20.10.2009, 13:28
Řada lidí vám to odkývala....  (wall) To snad nemyslíte vážně. To jste se na to ptal buďto kadeřnice ( určitě by mně nenapadlo se ptát porodní báby na to, jak se dělá správně štuk ),  nebo elektrikáře diletanta.
Pro pohyblivé přívody, a nezáleží na jejich uložení, platí daná pravidla, a kabel CYKY na vidlici mezi ně rozhodně nepatří, jak psal kolega Horský. 
Odjistěte zásuvku na jmenovitý proud spínače, a pokud jde o jeden světelný vývod, napojte jej PEVNĚ ze zásuvky. Pokud je tam nějaké ale, pozvěte si elektrikáře, aby vám na místě posoudil stav instalace a navrhl nejlepší řešení.


Název: Re: Je možné do zásuvky 230V připojit rozvod?
Přispěvatel: Jiří Wolfram 20.10.2009, 15:32
A co takhle to rovnou natahnout z PR? ;)


Název: Re: Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
Přispěvatel: Jaroslav Roast 21.10.2009, 12:36
Děkuji všem za odpovědi.
Je možné vyvést 230V z přívodu 400V do jističové skříně, přes jistič a následně poté do onoho vypínače a dále?