Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Lubomír Jindra 07.10.2009, 18:02



Název: Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 07.10.2009, 18:02
Prosím o radu zkušenější revizní techniky  (poklona)

- revize skladu hořlavých kapalin.
- vnější vliv BE 2N3 - nebezpečí požáru hořlavých kapalin.
- instalované obyčejné kabelové vedení CYKY ke svítidlům (v provedení ex) na stropě v kabelovém žlabu PVC (samozhášivý)

Požadovat výměnu kabelu za typ splňující podmínku nešíření požáru podle HD 405.1?

ČSN 33 2000-4-482
482.1.4 V zásadě platí všeobecné předpisy pro soustavy rozvodů. Rozvod, který není úplně uložen do nehořlavé hmoty jako je omítka, beton nebo není jinak chráněn před požárem, musí splňovat podmínky nešíření požáru, které předepisuje HD 405.1.

#117#



Název: Re: Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
Přispěvatel: Petr Mužík 08.10.2009, 07:18
Kolego, v tom bych já osobně nehledal vůbec problém, pokud jsou tam i obyčejné kabely CYKY tak i ty už jsou odolné "proti šíření plamene" - viz odkaz na např. NKT http://www.kablo.cz/Downloads/~/media/21E8C24C1D264F7B984861600BD1C27E.ashx - str. 28, doporučuji pro klidné spaní zjistit od kterého výrobce je kabel, na internetu najít kalagový list kabelu a ten přiložit jako nedílnou součást RZ - a máte klid :-)


Název: Re: Jaký typ kabelů zvolit ve skladu hořlavých kapalin?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 08.10.2009, 07:28
Sohlasím, kabely cyky jsou od nepaměti odolné proti šíření plamene. Podle citovaného HD 405.1 se posuzuje jeden kabel, to je asi OK. Podle HD 405.3, kabely ve svazku, už to může být jinak. Viz. tab.2 v odkazu. Je taky možné, že co výrobce to něco jiného. Potom by mohl být automatický pojem cyky = OK i problém?
http://www.(Neprověřený návratový kód zadané adresy).cz/index.php?id_document=26121