Název: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2? Přispěvatel: JJoseff 29.09.2009, 18:28 K jištění kabelu CYKY 5x2,5mm2.
Tento kabel je vzdálený asi 85m. Zajímalo by mně, kolik kW na něj mohu zapojit a jaký jističem mám raději jistit? Osobně jsem si myslel že 10A a asi tak 4-5kW. Je to tak? #117# Název: Re: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2? Přispěvatel: Oliver Mička 30.09.2009, 17:48 vzdialeny 85 m..a v akom uloženi je? vo vzduchu alebo v zemi?? inak CYKY-J 5Cx2,5 v pohode unese 16A ,podla druhu uloženia unese aj viac ale najlepšie je tích 16A čo maš 10,53 kW.
Název: Re: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2? Přispěvatel: JJoseff 30.09.2009, 18:31 Uložen bude v trubce v zemi ještě s jedním kabelem...a kousek bude v liště...
Název: Re: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2? Přispěvatel: Dobiáš Miroslav 01.10.2009, 09:40 jedná se o stejný problém, jako u jištění kabelů v zemi 80A , 50A , kompletní výpočet je opět nevyhnutelný, opět tedy pavouk, nebo sichr
více si připomeňte v tématu o revizích Název: Re: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.10.2009, 10:09 Nezapomeňte na výpočet úbytku napětí. Jenom na kabelu při 16A odběru dostanete 4,8%.
|