Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Tomáš Zach 25.09.2009, 22:18



Název: Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
Přispěvatel: Tomáš Zach 25.09.2009, 22:18
Na sádrokartonové příčce je dřevěný obklad (mezi ním a SDK je dutina). Na dřevě je instal. krabice s lignátovou podložkou 1 cm na každou stranu větší - prostě hnus.
Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
Poradí někdo?
Je možno použít zapuštěnou ohnivzdornou krabici?

Otázka je tázací věta zakončená otazníkem. Nová věta začíná velkým písmenem.
moderátor #116#
#105# Sem to ve volné chvilce přepsal.


Název: Re: Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 28.09.2009, 21:38
Nepíšete sice, o jaké dřevo se jedná (uvádím to proto, že někdě by mohla být i laminovaná dřevotříska). Když se podíváte na stránky Koposu, tak zjistíte, že jejich krabice do sádrokartonu lze použít i do hořlavých hmot až do C2, do C3 (což je právě ta laminovaná dřevotříska) tak mají jiný typ krabic. Dřevo je obvykle C2, ale ještě pozotr na to, jaké přístroje budete používat. ABB dělá jen některé barvy, které mají schválení pro použití na hořlavé podklady - např. bílou takto nelze použít. Ještě k přísdtrojů umístěným na podkladu - stačí, když podložka je jen s okrajem krabice, nemusí přesahovat. Také Kopos dělá pro své krabice tyto podložky, takže je není nutné pracně vyrábět. Podle nových ČSN a také po upozornění na jejich stránkách, se musí lištové krabice vždy podkládat - již neplatí výjimka, že není nutné tyto krabice podkládat.


Název: Re: Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
Přispěvatel: Tomáš Zach 28.09.2009, 22:17
Díky. Je to smrková palubka (tuším hořlavost C2)  se svorkovnicí.


Název: Re: Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
Přispěvatel: Valter Mayer 29.09.2009, 07:12
Zrovna toto téma jsem konzultoval s panem Horským minulý týden.

V případě C2 by mělo postačovat použití krabice KP od KOPOS a libovolného přístroje. Krabice KP jsou i násobné KP/2L až KP/5L.

V případě C3 už je nutno použít krabici KI.

Pro doplnění:
ABB nabízí řady Tango a Time i přístroje pro použití až do C2 bez nutnosti použití nehořlavé krabice. I v rámci řady Tango se to týká jenom barev béžová a šedá.

Schůdnější cestou (s ohledem na design) je použití krabice určené pro montáž na/do hořlavých materiálů.


Název: Re: Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 29.09.2009, 07:57
Valter Mayer: ABB nabízí řady Tango a Time i přístroje pro použití až do C2 bez nutnosti použití nehořlavé krabice.
Kde jste se toto dočetl? Většinu krabic do sádrokartonu lze použít i do hořlavých podkladů A1 - D (po staru: A-C2),  což je např. Kopos - viz můj příspěvek dříve.


Název: Re: Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.09.2009, 08:35
ABB opravdu nabízí přístroje pro montáž do hořlavých podkladů až do třídy F.
Katalog ABB 2009.......... .....přístroje str.18, kryty a výtah z ČSN str. 280.


Název: Re: Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
Přispěvatel: Kamil Novák 29.09.2009, 09:21
Asi nejpřesnější bude odpověď přímo od výrobce.  (bigbb)
ABB uvádí, že při použití strojků, o kterých píše kol. Horský a krabic zkoušených žhavou smyčkou při 850oC je možné provádět montáž přímo do materiálů třídy E-F (tedy C3) bez dalších opatření.  (whist)

zdroj : Pravidelník ABB září 2009, str.3