Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: martin kocik 25.09.2009, 13:46



Název: Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
Přispěvatel: martin kocik 25.09.2009, 13:46
Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?

Nyní je tam AYKY 4*25 je však ledabyle nastavená lisovací spojkou
(prý to kdysi někdo přetrh vysokozdvihem),  
mot. spouštěč  nastaven 55A a běží to již léta včetně pravidelných revizí.

Bude stačit CYKY 4x16 nebo dát radši 4x25?


Název: Re: Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 26.09.2009, 07:49
Buďto děláte rekonstrukci a máte na to PD, tak potom podle PD. Nebo děláte opravu a použijete ten stávající nebo lepší ...


Název: Re: Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
Přispěvatel: Jan Štěpán 26.09.2009, 08:37
podle uložení:

CYKY 4x16 stačí pokud se bavíme o uložení na vzduchu, nebo na stěně.
CYKY 4x25 v trubce, v zemi, nebo v izolační stěně

Pokud jsou kabely v souběhu s jinými kabely, nic z toho neplatí a je třeba udělat přesnější výpočty.

při parametrech:
délka 27m
motorový spouštěč 55A/3f
jmenovitý výkon 30kW


Název: Re: Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
Přispěvatel: martin kocik 26.09.2009, 09:04
Jde o uložení na kabelovém roštu ve vzduchu,
souběh s ostatními kabely je jen asi poslední 3m při vstupu do rozvodny.


#105# Děkovat nemusíte, zkuste raději dodržovat gramatiku.