Název: Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
Přispěvatel: Zdeněk Dokulil 21.09.2009, 23:38
,
na chalupě budeme rekonstruovat rozvody v dílně (přechod TN-C na TN-S) a současně protahovat elektriku do sklepa mimo budovu. Když už se budeme probourávat přes zeď, napadlo mě, že by bylo vhodné spojit hromosvod s PEN. Ale tady nastal problém, v dílně je jen podružný rozvaděč a dostat se k hlavnímu rozvaděči a tím pádem přívodu do domu je vcelku problém, nemluvě o jeho nerozšířitelno sti.

Moje otázka zní: je možné propojit hromosvod s PEN v tomto podružném rozvaděči? Samozřejmě by byla přidána přepěťová ochrana stupně B.

Doplňující informace:
1) 3f síť, v současné době TN-C, po rekonstrukci bude v dílně TN-S; přívod do domu i mezi rozvaděči je hliník, dimenzování vodičů bohužel neumím z hlavy říct (nutné fyzické přeměření šuplerou)
2) vzdálenost mezi rozvaděči je cca 4m
3) vzdálenost mezi hlavním rozvaděčem a elektroměrem (který je bezprostředně u sloupu) je cca 25m, zatrubkováno v zemi, distribuce elektřiny je v lokalitě nadzemní = sloupy.
4) přizemnění elektrické sítě je řešeno zemnícími deskami
5) hromosvod má 2 svody, řešeno zemnícími tyčemi, nejsou v zemi spojeny


Mnohokrát děkuji všem za čas, odpovědi a připomínky.

#117#



Název: Re: Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.09.2009, 11:05
Na úvodní otázku jednoduchá odpověď: není to vhodné. Toto spojení je třeba učinit přímo na PEN vstupující do objektu, co nejblíže místu vstupu.


Název: Re: Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
Přispěvatel: Zdeněk Dokulil 22.09.2009, 19:27
Fuk Tomáš:
Děkuji vám za odpověď, no nepotěšil jste mě.

Na druhou stranu jsem s takovou odpovědí počítal. Zkusím to vzít z té lepší stránky: aspoň budeme mít motivaci do budoucna sáhnout i na hlavní rozvaděč.