Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: František Šohajda 18.09.2009, 18:08



Název: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: František Šohajda 18.09.2009, 18:08
Posílám foto z Řecka, na jednom sloupu vedení vn a kousek od něho vedení nn...
Nedovedu si představit kdyby vn drát upadl na rozvody nn....


#105#


Název: Re: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: Radek Červený 19.09.2009, 15:59
By se stalo to, čemu v Brně říkáme Ignis Brunensis, to je každoroční ohňostrojná show, kdy město vyplácá X milionů a večer se člověk ani nedostane domů, jak jsou všude zaplácané silnice. Tady by to bylo zadara a v každé chalupě  ;D

Přiložím také malý příspěvek z Řecka, tentokrát ještě doplněný o ochranné pásmo vn  :D


Název: Re: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: Jan Hájek 19.09.2009, 19:22
Co se týká Řecka a elektriky tak se tam našinec nestačí divit.


Název: Re: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: Václav 3 20.09.2009, 07:39

Přiložím také malý příspěvek z Řecka, tentokrát ještě doplněný o ochranné pásmo vn  :D

Hlavně, když návštěvníkům chutná!

Jen na okraj, ono to není jen v Řecku, celý jih Evropy je "krása".


Název: Re: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: Zdeněk Skalka 20.09.2009, 10:01
Letiště na Rhodu


Název: Re: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: Jan Hájek 20.09.2009, 10:57
Nejvíc mne vždy fascinuje, že za takto odvedenou práci někdo zaplatí.


Název: Re: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: Jan Kelbich 20.09.2009, 18:01
Tak taková křížení (vn a nn) na sloupech jsem našel i u nás. V jednom případě bylo několik metrů nad nn, ale pod vn nataženo ještě jedno lano. Zda bylo alespoň uzemněno nevím. No nechtěl bych v tu chvíli manipulovat třeba s holicím strojkem ...,  krom toho by mě dost štvalo, že bych patrně přišel o hodnotnější přístroje. Ještě, že u nás máme všechno v zemi. Jinak ještě zajímavější to musí být, když vn spadne na nějaké sdělovací vedení, třeba na telefon. Silové síti, vzhledem k její "tvrdosti" věřím podstatně víc. Kdybych dával přepěťovky, začal bych právě u sdělovacích vedení. Obecně to může být dobrý důvod přejít na optiku ...



Název: Re: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: daff 20.09.2009, 23:32
Když to tak vidím, tak proč musíme mít tu padesátku, když stačí to nějak zalepit  ;D


Název: Re: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: dolac 21.09.2009, 18:30
By se stalo to, čemu v Brně říkáme Ignis Brunensis, to je každoroční ohňostrojná show, kdy město vyplácá X milionů a večer se člověk ani nedostane domů, jak jsou všude zaplácané silnice. Tady by to bylo zadara a v každé chalupě  ;D
Nevidel by som to až tak dramaticky. Vzhľadom na to že sa vzdušné vn siete u nás prevádzkujú s neučinne uzemneným uzlom trafa, dosahuje poruchový prúd pri zemnom spojení rádovo iba niekoľko ampérov. Tipujem tak max. 10A až 20A podľa naladenia Petersonovej tlmivky. Pri páde vn vodiča na fázový resp. PEN vodič môže vzniknúť v nn sieti určité prepätie, ale nejaké veľké ohňostroje by som nečakal. A naviac tam má možno jeden vrchný vodič ochrannú funkciu a je uzemnený.         


Název: Re: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.09.2009, 19:26
Vzhľadom na to že sa vzdušné vn siete u nás prevádzkujú s neučinne uzemneným uzlom trafa, dosahuje poruchový prúd pri zemnom spojení rádovo iba niekoľko ampérov         
A CMOS obvody mojeho PC nebo plazmy v obýváku zajímají ampéry? Nikoliv, kolego, volty. Reagují na ně velmi rychle.

Ani bezpečnost lidí není závislá na ampérech, ale na miliampérech (Ohmův zákon). Takže pád vodiče vn (sice v soustavě IT) může znamenat veliký problém a to nejenom finanční, ale i bezpečnostní.

Myslím, že byste si svojí odpověď měl ještě jednou promyslet (několik ampér na napěťový hladině 22kV je bezpečné?)


Název: Re: Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
Přispěvatel: dolac 21.09.2009, 22:36
A CMOS obvody mojeho PC nebo plazmy v obýváku zajímají ampéry? Nikoliv, kolego, volty. Reagují na ně velmi rychle.

Ani bezpečnost lidí není závislá na ampérech, ale na miliampérech (Ohmův zákon). Takže pád vodiče vn (sice v soustavě IT) může znamenat veliký problém a to nejenom finanční, ale i bezpečnostní.

Myslím, že byste si svojí odpověď měl ještě jednou promyslet (několik ampér na napěťový hladině 22kV je bezpečné?)
Asi ste ma správne nepochopil, preto vás trochu opravím.
Kde potečie tých 10A z padnutého vodiča vn linky? No predsa do zeme a to cez všetky možné impedancie voči zemi. Aká je asi impedancia tohto úseku (fázový vodič - sekundár trafa - uzemnenie trafa)? Určite nie viac ako 5 až 10 ohmov, že? Pri zásahu PEN je to ešte lepšie. Ohmov zákon určite poznáte, takže aký bude úbytok napätia na impedancii 5 až 10 ohmov pri prúde 10A? No predsa 50V až 100V. Maximálne o toľko vám stúpne napätie v nn sieti. Netvrdím, že to je celkom bezpečné, a že by sa nemohol niektorý spotrebič poškodiť, ale v žiadnom prípade nečakajte v nn sieti napätie 22kV.
Tie Volty totiž kolega s tými ampérmi niekedy aj trochu súvisia.  
  
Edit: A to som bral ten najhorší prípad a neuvažoval som s impedanciou všetkých ostatných pripojených spotrebičov v nn sieti, kde sa tých 10A môže rozdeliť.
Výsledná impedancia voči zemi môže byť kľudne 1 až 2 ohmy a teda prepätie iba cca 10 až 20V.