Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: René Florek 09.06.2006, 08:58



Název: Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: René Florek 09.06.2006, 08:58

Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrovéh o rozvaděče do pod. rozvaděče, přičemž vzdálenost mezi rozvaděči je cca 26m (pro případné úbytky napětí) a předpokládaný max. příkon je 55 kw, poprosil bych o výpočty?



Název: Re: Výpočet průřezu vodiče?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.06.2006, 14:45

55kW = 80A      Kabel CYKY 4x25mm2 (cena 194,60/m) nebo AYKY 4x50mm2 (cena 96,70/m). V tomto případě nehraje délka 26m žádnou roli, úbytek napětí je zanedbatelný.
Údaje jsou opsány z tabulky max. délek vedení vydaných spol. IN-EL



Název: Re: Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.06.2006, 09:32

Osobně bych na hlavním přívodu moc nešetřil a raději bych šel s dimenzí kabelu alespoň o stupeň výše, obzvlášť při takto relativně krátké vzdálenosti. Aspoň bude nějaká rezerva pro případné rozšíření.
Neuvádíte, jaký bude typ odběru, ani předpokládanou soudobost, v případě že hlavní spotřebiče budou motory a bude zapotřebí pouštět všechno naráz, může být potřebný proud i více než 100A, potom by byl potřebný průžez CYKY 4Bx 35 nebo AYKY 4Bx 70.
Dále není od věci připomenout, že velikost hlavního jističe před elektroměrem je dost zásádní pro rozvodné závody, v případě nových odběrů nebo navýšení stávajícího se platí 500 Kč/A, dále je podle hlavního jističe placený tzv. paušál (stálá měsíční platba).



Název: Re: Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozvaděče?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.06.2006, 17:03

Ještě pozor na to, že od 80A se řeší odběrné místo trochu odlišným a poněkud nákladnějším způsobem. Je nutné vybudovat nepřímé měření.