Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pacholík 13.09.2009, 00:45



Název: Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
Přispěvatel: Pacholík 13.09.2009, 00:45
V objektu jsou nahrazovány stmívané žárovky (ovládání obyčejným otočným stmívačem ABB ) stmívanými zářivkami s elektronickým předřadníkem ovládaným napětím 0-10V (viz ABB typ 2112 U-101).
Rozvod ke svítidlům ve stropě je proveden vytrubkováním a CYKY kabely 3Cx1,5.

Vzhledem k tomu, že pro nový způsob ovládání jsou potřeba další dva vodiče, elektrikář  začal vyměňovat instalované CYKY kabely za 5Cx1,5, s nimi však má problém při protahování a poručil si krky ze stropů vysekat a nahradit větším průměrem.
Což je přestavba jak hrom, neboť jde o SDK strop přisazený k původnímu omítnutému na rákosu.

Sekat se nikomu nechce, tak jsme ve sporu - mně se zdá divné, že by řídící napětí mohlo býr vedeno v jednom kabelu se silovými rozvody (byť není galvanicky odděleno od silového) a také se mi zdá zbytečné je vést vodiči o průřezu 1,5 mm2 (dle katalogu protéká max 50 mA). Elektrikář trvá na svém řešení a jiné možnosti odmítá

Jaký je na vše názor a doporučení odporníků? Může se nechat stávající CYKY kabel a řídící napětí vést nějakým jiným kablíkem ? a pokud ano, jakým?

Děkuji za pomoc, jsem slaboproudař a tohle je poněkud mimo můj obor, takže neumím spor s elektrikářem vyřešit  :)


#105#


Název: Re: Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
Přispěvatel: Pacholík 16.09.2009, 23:31
Fakt nikdo z místních profesionálů nikdy neinstaloval elektronicky řízený stmívač? Tomu se mi nechce věřit a stále doufám, že se někdo ozve s radou..... :)


Název: Re: Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
Přispěvatel: Valter Mayer 17.09.2009, 07:03
Zhlediska prodové zatížitelnosti by pro 50mA postačil i tenší vodič.
Pak byste se ale potýkal s velkými ztrátami na tenkém vodiči a tím i úbytkem napětí. V konečném důsledku by na straně předřadníku mohlo být ovládací napětí místo 1-10V třeba jenom 0.3-3V.

Vodič 5x1.5 by měl vyhovět po stránce úbytku napětí.
Zároveň splňuje další nezbytnou podmínku: dostatečnou izolaci mezi ovládacímmi a silovými vodiči.

Pravděpodobně byste nebyl nadšen, kdyby se díky izolaci oslabené protahováním v těsných trubkách dostalo 230V na vodiče ovládání.

BTW: Kabel CYKY je po mechanické stránce dostatečně odolný, aby nemusel být v husím krku a může být i na/v hořlavých materiálech (rákos).
Osobně bych uvedený stav řešil odstraněním husích krků a natažením CYKY 5x1.5 "pod omítku". Tmelení SDK není zas tak hrozná přestavba.


Název: Re: Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
Přispěvatel: Jirka Š. 17.09.2009, 11:03
Pokud něco ovládám napětím, tak by úbytek neměl hrát významnou roli. Proud by neměl téct téměř žádný.


Název: Re: Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.09.2009, 11:16
Úbytek napětí 7V při 50mA znamená odpor vodiče 2x70 Ohm. Nenapadá mě kabel s takovými parametry.


Název: Re: Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
Přispěvatel: Martin Kurka 17.09.2009, 15:00
Vážený pane Pacholíku,
u těchto kabelů pro 0-10V nebude vůbec problém průřez, ale izolace pláště, protože se nevyhnete těsným souběhům a dotykům.  Izolace tohoto datového kabelu bude muset být stejně dobrá, jako by to byl kabel na 230V. Takže to bude kabel JYTY 2x0,8. Jinak by stačil SYKFY 1Px0,35.
Jestli si dobře pamatuji,tak jak SYKFY, tak i JYTY se dá klást přímo do omítky, ale záleží na výrobci - uvádí to jen někteří. Zda se dají JYTY klást přímo na hořlavý podklad (polystyrenová stropní izolace) nevím ale pokud se dobře pamatuji, tak SYKFY to povolené neměly.  
Stejně nechápu, proč se má tahat nově i silový kabel, když by stačil doplnit pouze řídící JYTY.
Pokud to má být i v jediném kabelu, tak musí být i mezi žilami dostatečná izolace - tj. jako by těmi žilami šlo 230V. V tomhle je CYKY taková humpolácká jistota.