Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Pavel Honzik 12.09.2009, 15:43



Název: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Přispěvatel: Pavel Honzik 12.09.2009, 15:43
Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?




#105#


Název: Re: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Přispěvatel: Kamil Novák 14.09.2009, 10:21
Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?

Jak bude uložen ?  ??


Název: Re: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Přispěvatel: Pavel Honzik 14.09.2009, 15:21
Kabel je položen přímo na dřevěném trámu, přichycený kabelovými příchytkami.


Název: Re: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.09.2009, 07:06
Kabel H05VV-F (CYSY) není určen pro pevné uložení ale pro pohyblivé připojení domácích spotřebičů.
Izolace  žil i kabelu je samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle ČSN EN 50265-2-1. Uložení na hořlavý podklad bych se tedy nebránil.
Poznámka: řešíte-li nehořlavost kabelu, měl byste řešit i nehořlavost příchytek, zvlášť v případě vertikálního směru kabelu.


Název: Re: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Přispěvatel: Lukáš Malík 15.09.2009, 10:40
Kdyz uz, tak bych ho dal aspon do instalacni listy  ;)


Název: Re: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.09.2009, 13:33
Sežeňte si prohlášení výrobce, nebo katalogový list od kabelu. Tyto vlastnosti  a způsoby použití vám musí garantovat on.  (norm)