Název: Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu? Přispěvatel: Daniel Dědek 23.08.2009, 19:58 Do novostavby mam přiveden staveništní proud který mi končí v elektroměrovém rozvaděči. Jelikož už mám provedenou kompletní elektroinstala ci, chtěl jsem její část oživit a to následujícím způsobem. Z třífázové zásuvky stav. rozvaděče jsem přivedl proud na třífázový proud.chránič v novem domovním rozvaděči. A hned byl problém, aniž bych něco zapnul (všechny jističe včetně chráničů vypnuté) proud. chránič na staveništním rozvaděči okamžitě vyskočil. Do domu na staveništní rozvaděč mi vede 4 žilový vodič. Domovní rozvaděč je připojen 5 kolikovou zásuvkou, ale rozvod v něm je připraven na přivedeni 4 žilového kabelu. Tuším že problém bude v N a PEN vodiči, protože když na proud.chránič nepřipojím N vodič tak nic nepadá... Netuší někdo v čem je zakopán pes??
#116# Název: Re: Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.08.2009, 21:50 To se na dálku nedá dost přesně vyřešit.
V každém případě 4-vodičový rozvod je síť TN-C, 5-vodičový rozvod (3 vodiče pro jednofázové okruhy) je síť TN-S. V síti TN-C je společný vodič PEN. Proudový chránič musí být zapojen za "bodem rozdělení", kde je již samostatně střední pracovní vodič N a ochranný vodič PE (za jistých okolností může být přívodní svorka chrániče bodem rozdělení). Nikdy se za proudovým chráničem nesmí spojit N a PE vodič, nesmí dojít ke spojení N vodiče "před a za chráničem". Pokud je vypnutý chránič, nesmí být naměřeno spojení (svod) mezi vodičem N za chráničem proti vodiči PE (PEN). Asi tam máte někde v tomto problém, kdyby to viděl odborník, mělo by to být jasné, takhle na dálku konkrétnější odpověď asi nedostanete Název: Re: Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu? Přispěvatel: Radek Kroutil 24.08.2009, 22:30 Sám jste si odpověděl. ;)
Musíte mít 5žilový vodič už ze stavebního rozvaděče a rozdělit již hotový , ,bod rozdělení,, v domu na N a PE. Vy teď vlastně připojíte svorku N na chrániči na uzemněný PEN Nehledě na to, že , ,oživit,, elektroinstala ci můžete až po výchozí revizi. A pokud už ji máte, tak proč to již definitivně nenecháte napojit na distribuční síť? ?? Název: Re: Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu? Přispěvatel: 320398 29.08.2009, 15:38 cívka stykače sazby pro boiler
Název: Re: Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu? Přispěvatel: František Šohajda 29.08.2009, 15:45 Jak znám kolegy , tak zapojit chránič na motor není problém....
ale jak se motor spouští tlačítky přes stykač tak zapojit cívku tak aby nepadal chránič bývá často nad síly... ;D Jen to chce znát princip funkce chrániče a hned je jasno... Název: Re: Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.08.2009, 18:34 ,mam následující problém. To bude ten problém.Domovní rozvaděč je připojen 5 kolikovou zásuvkou, ale rozvod v něm je připraven na přivedeni 4 žilového kabelu. |