Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Honza777 19.08.2009, 20:22



Název: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
Přispěvatel: Honza777 19.08.2009, 20:22
Do budoucí dílny chci zavést k prac. stolu 1f. proud pro zásuvky. Zásuvky (4 ks)chci umístit na starší elektroměrovou desku a současně tam dát hlavní vypínač  zásuvek. K dispozici mám 3f. tahový vypínač 25A. Přívod k zásuvkám je jištěn 16A jističem a chráněn chráničem.
Které vodiče mám vypínat? Určitě fázi (L). Určitě ale nevypínat ochranný vodič (PE),  ale jak je to s pracovním vodičem (N)? Vypínačem chci zabezpečit bezpečné vypnutí všech spotřebičů,které budou zapojeny do zásuvek (vrtačka, lampička...)

#116#


Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
Přispěvatel: Milan Karvánek 19.08.2009, 22:46
Ve Vašem případě všechny pracovní vodiče, tedy L a N.


Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
Přispěvatel: František Šohajda 20.08.2009, 06:36
Jak píše kolega LaN....
Třeba ve zdravotnictví se toto používá už řadu let a i opravy jsou daleko jednodušší protože oba dva vodiče se odpojí a necourá se nikde nic... ;)


Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
Přispěvatel: Vladimír Radimák 21.08.2009, 07:43
Nechci nějak rýpat, ale mám pocit, že požadavek na odpínání vodiče N, je daný:
N se odpíná poslední a připojuje jako první?!  (norm)
Nevím zda tahovým vypínačem je toto splněno.


Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
Přispěvatel: František Šohajda 21.08.2009, 08:06
To si pletete s vodičem PE !!
Jinak se docela běžně vyrábějí a používají v síti TN-S jističe s odpínačem N vodiče jako celek. Každý výrobce je má ve své nabídce.Jistič je pouze ve vodiči L.Ve vodiči N obyčejný vypínač. ::)
Jako celek je to velké 1.fázový proudový chránič...Jina k lze použít vhodný vypínač třeba 3 fázový a zapojí se poze L a N vodič.Ale v rozvaděči je vhodnější jistič a vypínatelným N vodičem a zárověň jej použít jak hl. vypínač.


Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.08.2009, 08:40
To Radimák:
Máte pravdu, ale:
Problém s případným předstihovým vypnutím či pozdějším zapnutím N oproti fázím je nepříjemný v 3f rozvodu, kdy nám na zlomek sekundy plave střed N. V tomto případě se ale jedná o 1f rozvod.
Analogie je třeba ve stolním svítidle tř.II s dvoupólovým šňůrovým vypínačem, kde taky není definováno spínání N a navíc vidlici můžeme pokaždé připojit jinak.


Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
Přispěvatel: Vladimír Radimák 21.08.2009, 13:46
Nějak jsem se ztratil v tom 3-fázovém rozvodu, mohl byste prosím blíže specifikovat: na zlomek sekundy plave střed N? :'(
Nějak jsem to nepochopil, učený z nebe nespadl a díky elektrice se učím nové a nové věci :)


Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.08.2009, 14:24
Je to podobné, jako když se v ostatních diskusích probírá přerušený PEN, v našem případě podobně N. Můžeme probírat různé okolnosti jako jsou:
nerovnoměrně připojená zátěž před sepnutím
doba za kterou se připne N (třeba to nejsou ani milisekundy)
jak je elekronika odolná superkrátkým přepětím
nicméně fyzikálně je to špatně.
Čl.531.1 ČSN 33 2000-5-53 připouští, že kontakt středního vodiče může být předstihový. Mám pocit (nechce se mi probírat všechny katalogy),  že ne každý výrobce toho využívá. Správné v příbalu


Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
Přispěvatel: Vladimír Radimák 21.08.2009, 15:08
Už mi došlo co tím myslíte. :-[ ;)


Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
Přispěvatel: Štěpán Valenta 23.08.2009, 13:29
Jaké vodče vypínat v 1f obvodu?
U třífázového obvdu např. pro el. sporák by jste neváhali. Sřední a ochranný vodič byjste nevypnuli a vypínali pouze fízové vodiče.
V jednofázových obvodech je to však stejné. Střední vodič nutné vypínat také není.
S výjimkou protorů s nebezpečím požáru, kdy je tak nutné učinit a nebo v prostorec s nebezpečřím výbucu, kdy jak tak nutné učit v každém jednotlivém obvodu...
                                                   o:-)