Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: František Leopold 10.08.2009, 20:24



Název: Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
Přispěvatel: František Leopold 10.08.2009, 20:24
 U zákazníka je třeba vyřešit rozběh motoru, pohánějícího tlakové čerpadlo vody. Nyní je připojeno natvrdo přes stykač, spínaný manostatem na expanzce. Protože zákazníkovi během rozběhu v domě problikávají žárovky, je třeba vytvořit plynulejší rozběh. Nejlepším řešením by byl frekvenčák, jenže na ten nejsou peníze. Nabízí se tedy: Softstartér, nebo přepínání Y/D s čas.relé.
Parametry motoru jsou P=5,5 kW, Ijmenovitý= 11.6A na fázi/v zap. do D,  U = 400V, předřazené jištění 16A/3/char.C
Jaké myslíte, že by bylo nejlepší řešení v poměru cena/spolehlivost/výkon?




#116#
                                    


Název: Re: Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
Přispěvatel: Martin Kurka 11.08.2009, 10:07
Vážený pane Leopolde,
frekvenčák je v tomto případě kladivo na komára.
Pokud si můžete zkusit rozběh Y-D pomocí provizorně připojeného přepínače, začněte takto, je to nejlacinější řešení pro 5.5kW. Při vtipném zapojení stačí dva stykače na 12A*0,58= 7A a uzlový na  12*0,34=4A.
Experiment ukáže, jestli bude rozběh dostatečně měkký, záleží spíš na síti, než na rozběhu motoru.
Nemáte-li prostor na experiment, začněte hned softstartérem, čerpadlo má v podstatě měkký rozběh, pokud nejde do protitlaku. Tyristorový softstartér zde považuji za optimální, nebudou-li problémy s jeho rušením, náklady na jeho odrušení na druhý stupeň při nasazení v obytné oblasti by mohly přesáhnout cenu softstartéru i násobně a tím celé řešení prodražit.

Je tady je prostor na nejjednodušší řešení, nebo pomocné řešení - obtokový ventil a hlavně zpětný ventil na výtlaku. Obtokový ventil čerpadla se musí zavřít pod napětím a připojí se "k vinutí motoru" přes časovadlo zpožděného rozběhu. Po dobu čerpání se zavře (zpožděně, jakmile čerpadlo naběhne)  a před rozběhem čerpadla v období vypnutí odtlakuje výtlačnou větev až ke zpětnému ventilu (nesmí je ale odvovodnit - předpokládá se bezchybná funkce sací klapky). Motor se rozebíhá nezatížený do obtoku, proudový ráz je několikrát nižší, ať už zvolíte jakýkoliv druh rozběhu.


Název: Re: Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
Přispěvatel: raj 11.08.2009, 11:05
Citace
...čerpadlo má v podstatě měkký rozběh, pokud nejde do protitlaku ...
... což není případ vodárny s tlakovou nádobou. Pokud to není nautila ve vrtu, kde byste asi těžko  Y/D rozběh realizoval, tak to pomocí Y/D udělějte. Softstart v domácnosti není dík rušení při vysokých úhlech otevření tyristorů zrovna ideální řešení, protože by mohla místo žárovek blikat televize či bručet audio zařízení, nebo by vypadl jistič dík nárůstu harmonických a tím i jaloviny. Pokud to máte možnost vyzkoušet předem provizorně, tak to udělějte, není to zase takový výkon a někdy se stane zázrak. Jinak použijte "prasárnu" z minulého století a motor spínejte přes tlumivku či výkonové odpory ve dvou či třech fázích, které  druhý stykač  zkratuje.


Název: Re: Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 26.08.2009, 21:42
,  váš dotaz je na rozběh motoru k čerpadlu. Pokud by se jednalo o klasický 3f elektromotor, který pohání čerpadlo a motor má ve svorkovnici 6 vývodů, pak lze jednoduše a v souladu s předpisy rozběh realizovat pomocí stykačů které přepínají Y / D. Pokud by se ale jednalo o motor, který je přímo součástí čerpadla např. ponorné čerpadla např. typu UVN, UBX apod. pak to lze řešit 2 způsoby. Novým silnějším přívodním vedením a nebo softstarterem. Předpokládám že čerpadlo je dostatečně vzdáleno od bytových jednotek a tak by ani případné rušení nevadilo obyvatelům bytů. Studna a tudíž čerpadlo asi nebude ve sklepě domu. Alespoň ne o takovémto výkonu.


Název: Re: Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
Přispěvatel: IM 26.08.2009, 21:59
,  váš dotaz je na rozběh motoru k čerpadlu. Pokud by se jednalo o klasický 3f elektromotor, který pohání čerpadlo a motor má ve svorkovnici 6 vývodů, pak lze jednoduše a v souladu s předpisy rozběh realizovat pomocí stykačů které přepínají Y / D.
A nezáleží také na napětí toho motoru pro YD nebo stačí 6 svorek? To si nastudujte!