Název: Co vše mohu napojit na zdravotnickou izolovanou soustavu? Přispěvatel: Martin71 10.08.2009, 16:16 Pro lékařský objekt mám od technologa zatřidění místností do kategorií dle ČSN 332140 a požadavek na zásuvky a vývody sítí MDO, DO a VDO. Jak řešit místnost, kde je požadavek na ZIS a v místnosti jsou sítě MDO, DO a VDO. Dali byste oddělovací trafo na každou síť (tak bych to chápal podle popisu normy, ale přijde mi nesmyslný dávat trafo i na úklidovou zásuvku) nebo jen na VDO (tak to chápu z přiloženého schématu v normě)?
#112# Název: Re: Co vše mohu napojit na zdravotnickou izolovanou soustavu? Přispěvatel: František Šohajda 11.08.2009, 07:35 Na každou síť svoje trafo..../pozor na trafa, musí mít určité vlastnosti/..
každou místnost svoje trafo...../dvě/.... Nevím co to máte za místnosti..? MDO obyčejné bez ZIS.. DO s generátoru.. ZIS.....napoje ní pacientů...gen erátor..barva zásuvky..viz. příloha VDO s generátoru a UPSky...dát ZIS../nepřetržité napájení../..životně důležité obvody.../dýchače..a pod../ rozlišit podle barev zásuvek.... Hlídání izolace na pracovišti opticky a akusticky.... na trafu popř. hlídání max proudu a teploty.... To je jen v malé kostce.....je toho mnohem a mnohem více... |