Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin71 10.08.2009, 16:16



Název: Co vše mohu napojit na zdravotnickou izolovanou soustavu?
Přispěvatel: Martin71 10.08.2009, 16:16
Pro lékařský objekt mám od technologa zatřidění místností do kategorií dle ČSN 332140 a požadavek na zásuvky a vývody sítí MDO, DO a VDO. Jak řešit místnost, kde je požadavek na ZIS a v místnosti jsou sítě MDO, DO a VDO. Dali byste oddělovací trafo na každou síť (tak bych to chápal podle popisu normy, ale přijde mi nesmyslný dávat trafo i na úklidovou zásuvku) nebo jen na VDO (tak to chápu z přiloženého schématu v normě)?

#112#


Název: Re: Co vše mohu napojit na zdravotnickou izolovanou soustavu?
Přispěvatel: František Šohajda 11.08.2009, 07:35
Na každou síť svoje trafo..../pozor na trafa, musí mít určité vlastnosti/..
každou místnost svoje trafo...../dvě/....
Nevím co to máte za místnosti..?
MDO obyčejné bez ZIS..
DO  s generátoru..
ZIS.....napoje ní pacientů...gen erátor..barva zásuvky..viz. příloha
VDO s generátoru a UPSky...dát ZIS../nepřetržité napájení../..životně důležité obvody.../dýchače..a pod../
rozlišit podle barev zásuvek....
Hlídání izolace na pracovišti opticky a akusticky....
na trafu popř. hlídání max proudu a teploty....
To je jen v malé kostce.....je toho mnohem a mnohem více...