Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Václav Sládek 11.04.2006, 14:03



Název: Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
Přispěvatel: Václav Sládek 11.04.2006, 14:03

Potřebuji spočítat capacitu kondenzátoru pro třífázový asynchronní motor o příkonu 1,5 kW pro běh na 1 fázi o napětí 230 V a nemůžu ten vzoreček nikde najít.


Neznáte jej někdo?



Název: Re: Jak velkou capacitu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 11.04.2006, 14:58

do Y ... C=(3180/U)*If ; do D ... C=(3180/2odmocnina z3*U)*Is .


U...1f. napětí ; If...fázový proud ; Is...sdružený proud


Vypočtenou kapacitu zaokrouhlíme nahoru podle typové řady kondenzátorů a dále provádíme experimentálně optimalizaci podle odebíraného proudu.



Název: Re: Jak velkou capacitu?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 11.04.2006, 15:04

C=60*druhá odmocnina z P
C= kapacita mikro F
P= příkon
Motor zapojen do trojúhelníku,
 L= jeden hrot trojůhelníku
 N =druhý hrot
 C s s tlačítkem třetí hrot
Změna smyslu otáček
se provádí připojením C s tlačítkem na druhý vodič napájení.
Motor bude mít menší výkon.
Omlouvám se nemohu najít mapu znaků na PC syn mi převrtal panel nástrojů.



Název: Re: Jak velkou capacitu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 11.04.2006, 16:28

Ještě jsem zapátral ve starší literatuře: "Volba kapacity kondenzátoru je záležitost čistě empirickou a jsou stanovena tato pravidla:


1. na 1kW štítkového výkonu asi 70 mikroF


2. na 1A štítkového proudu asi 15 mikroF


3. dle vzorce C=(2100 až 2400) * P/Uf 2 (F ; W; V)


meatoda 2. a 3. dávají přibližně stejné výsledky, 1. dává přibližně dvojnásobek, zajišťuje však záběrný moment 1/3 jmen. momentu a odpovídá asi 80% jm. výkonu 3.f. motoru, což by měl odevzdat na hřídeli" toť citace z knihy Rady a nápady z el.tech. praxe, J.Tříska, 1989.



Název: Re: Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
Přispěvatel: radex 22.01.2016, 16:49
Můžete mi prosím vás někdo pomoct při výpočtu běhového kondenzátoru podle výrobního štítku viz foto, tak abych mohl motor zapojit do trojúhelníku na 230V? Motor je ze staršího kompresu Orlík.

R


Název: Re: Jak velkou capacitu?
Přispěvatel: Jan Bocek 22.01.2016, 19:20
<p>Ještě jsem zapátral ve starší literatuře: "Volba kapacity kondenzátoru je záležitost čistě empirickou a jsou stanovena tato pravidla:</p>
<p>1. na 1kW štítkového výkonu asi 70 mikroF

 toť citace z knihy Rady a nápady z el.tech. praxe, J.Tříska, 1989.<img alt="" src="/editor/images/smiley/msn/lightbulb.gif" /></p>

Myslím, že pana Třísku můžeme brát vážně. Měl jsem problém s vodárnou WILO, kde byl k motoru dodán originálně kondenzátor 20 mikrofaradů, motor 1,2 kW a nechtěl se rozběhnout. Přidal jsem 35 mikrofaradů /450V, typ  WJ 301. Výsledkem je slušný rozběh...

V poznámkách mám (bez uvedení zdroje) a většinou se osvědčilo:

1    kW - 60 uF
1,2 kW - 72 uF
1,5 kW - 90 uF



Název: Re: Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
Přispěvatel: radex 22.01.2016, 19:55
Kapacita kondenzátorů rozbehoveho a behoveho je stejná?


Název: Re: Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
Přispěvatel: Petr látal 25.01.2016, 08:42
Kapacita rozběhového a běhového kondenzátoru se bude asi lišit. Motor, který jsem rozbíhal 20 let tlačítkem, mi shořel při trvalém zapojení kondenzátoru pro jednofázové motory.  :o


Název: Re: Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 25.01.2016, 15:41
A mohu se zeptat, co bude ten motor pohánět? jde o to, že předělání 3f motoru na 1 fázový jde jen za určitých podmínek. Jinak motor shoří. A co se týká otázky jiného tazatele, tak běhový kondenzátor je odlišný od rozběhového. Rozběhový kondenzátor bývá velký z důvodu okamžitého rychlého rozběhu tzv. do zátěže. Po rozběhu se kondenzátor odpojí a to bud mechanickým odpojovačem nebo elektronickým. A ještě jedna poznámka k předělání 3f motoru na 1fázový. Je nutné si uvědomit, že 3f motor je vnitřně konstrukčně zcela odlišný od 1 fázového. Předěláním motoru ztratíte zhruba 75% výkonu!! A navíc se motor bude hřát. opravdu to tedy stojí za to předělání? nebylo by výhodnější koupit 1 fázový motor a nebo ten původní napájet 3 fázemi?


Název: Re: Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
Přispěvatel: radex 25.01.2016, 18:17
A mohu se zeptat, co bude ten motor pohánět? jde o to, že předělání 3f motoru na 1 fázový jde jen za určitých podmínek. Jinak motor shoří. A co se týká otázky jiného tazatele, tak běhový kondenzátor je odlišný od rozběhového. Rozběhový kondenzátor bývá velký z důvodu okamžitého rychlého rozběhu tzv. do zátěže. Po rozběhu se kondenzátor odpojí a to bud mechanickým odpojovačem nebo elektronickým. A ještě jedna poznámka k předělání 3f motoru na 1fázový. Je nutné si uvědomit, že 3f motor je vnitřně konstrukčně zcela odlišný od 1 fázového. Předěláním motoru ztratíte zhruba 75% výkonu!! A navíc se motor bude hřát. opravdu to tedy stojí za to předělání? nebylo by výhodnější koupit 1 fázový motor a nebo ten původní napájet 3 fázemi?
Motor pohání agregát kompresoru Orlík (přesné označení si nepamatuji, ale je z roku 1977 se 75l nádobou). Dočetl jsem se, že běhový kondenzátor pro elektromotory MEZ vychází 10uF na 100W, ale začínám pomalu upouštět od tohoto připojení a přemýšlím právě nad elektromotorem 2,2kW na 230V. Akorát si nejsem jistý zdali by měl dostatečný krouticí moment jako orig.elektromo tor na 400V


Název: Re: Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 26.01.2016, 04:27
Bohužel ve vašem případě to fungovat nebude. Kompresor je velká zátěž pro předělaný motor. Takže doporučuji bud 3 fázový motor nebo originál 1 fázový. Zopakuji, že předěláním 3f motoru na 1 fázový ztratíte asi 75% výkonu. Takže z motoru 2,2 kW by jste měl něco okolo 700 W ! A pokud bude píst v úvrati, tak s tím motor nehne!! A ani při tlakování by asi neuspěl.