Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Karel Strašík 03.08.2009, 11:38



Název: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: Karel Strašík 03.08.2009, 11:38
Na pozemku mám vyvedenou z rozvodní skříně stavební zásuvku 5x32A a potřeboval bych pouze dočasně získat klasický výstup 1F zásuvku na 230V. Koupil jsem si vidlici 5x32A, gumovou klasickou zásuvku na 230V a 1,5 m kabelu CGLG 3Cx. Potřeboval bych poradit jak mám zapojit kabel na vidlici a zásuvku podle barevného rozdělení? Kabel je složen ze tří kabelů hnědého, žlutozeleného a modrého. Dále bych se chtěl zeptat jestli při tomto zapojení nemůže dojít k poruše připojovaného budoucího zařízení?

#117#



Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.08.2009, 12:23
Měl jste koupit tuto zásuvku
http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-prislusenstvo/priemyselne-vidlice-a-zasuvky/zasuvka-izvz-3243-kombinovana.html?page_id=3232
,  která je dnes běžně k dostání v kažém slušném elektroobchodě a měl byste ihned po problému. Tuto byste pak ocenil i v budoucnu v použití při běžném baráčnickém provozu.
Na obrázku odkazu je sice 4 pólová zásuvka, ale běžně se prodávají v 5 pólovém provedení.


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: Kamil Táborský 03.08.2009, 18:10
Myslím že tazatel nechce vyměnovat zásuvku 5krát 32A za kombinovanou  400/230V, ale pouze dočasně používat jednofázové připojení ze stávající zásuvky.
Zapojení je jednoduché. Na vidlici 5krát 32A by měli být popsány svorky. Na svorku N zapojte modrý vodič, na svorku PE zapojte zeleno/žlutý vodič a na libovolnou fázovou svorku ,tedy bud L1,L2 nebo L3 připojte hnědý vodič.
Na druhém konci kde máte 1-fázovou zásuvku připojte zeleno/žlutý vodič na ochranný kolík, při pohledu uživatele kde je ochranný kolík navrchu se modrý vodič připojuje na pravou zdířku a hnědý vodič na levou.

Před použitím přeměřit!! (!)


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 03.08.2009, 18:37
To Kamil Táborský :
 Jednotka dočasnosti je 21 let.
 Nejlepší řešení je jak píše Pavel Horský.  o:-)
 Protože zásuvka na 230V má svoje jištění v těle zásuvky. Nemůže se stát, že zásuvka 230V bude jištěno třeba 32 A jističem.  


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.08.2009, 18:59
Ano, proto jsem doporučil to co jsem psal. Všichni víme, jak to je s údajnou dočasností.  o:-)


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: Michal Dorničak 03.08.2009, 22:29
A nebo by se to dalo udělat takto ,  že by se kabel od 5 kolíkové zástrčky ukončil v malé rozvodnici s IP 44 a rozvodnice by se osadila jističem 16 A a jednofázovou zásuvkou na din lištu,ale řešení které uvádí pan Horský je stéjně vhodnější a jednoduchší :).


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 03.08.2009, 22:41
To by šlo také, ale cena cca 600,- Kč + práce, uvedená zásuvka s pojistkou 480,- Kč a méně práce.  ;)
Ale ať si majitel rozhodne sám.  o:-)


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: František Jiráček 04.08.2009, 06:24
No a teď mě napadlo, jak to je u zásuvky 400/32 a 230 s proudovým chráničem?
Samozdřejmě umístěna uvnitř budovy.


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.08.2009, 07:07
No a teď mě napadlo, jak to je u zásuvky 400/32 a 230 s proudovým chráničem?
Samozdřejmě umístěna uvnitř budovy.
TO: Jiráček
No přece úplně normálně, jako bez chrániče.  :)
Doufám že si nemyslíte, že přívod je 4x?  ??


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: František Jiráček 05.08.2009, 06:22
Samozdřejmě 5x.
Takže je tento vývod brán jak? Podle normy musí být zásuvkové vývody do 20A zapojeny přez proudový chránič (až na vyjímky).


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.08.2009, 08:17
Jak píše p. Strašík v původním dotazu, zásuvka bude sloužit pro stavbu. Pak bych případnou absenci proudového chrániče vůbec neřešil. V tomto případě je chránič jasný a to bez určování výše proudové hodnoty použité zásuvky.


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: František Jiráček 05.08.2009, 12:45
Já se asi blbě ptám.
Je domeček, ten má zdi, na zdech zásuvky. Jedna z nich je kombinace 5 pólové400v/32a se zásuvkou 230v.
Není to venku, není to staveniště, přívod je 5x. Jak posoudí revizní technik při  výchozí revizi tuto zásuvku dle ČSN 33 2000-4-41 článku 411.3.3 (použití proudového chrániče) ?

Děkuji


Název: Re: Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.08.2009, 14:36
Berte to tak........jak píšete, zásuvka je kombinovaná 400V/230V a právě proto tato zásuvka musí být připojena přes proudový chránič. Dnes už bych nedělal žádné výjimky jestli se jedná o zás. 16 nebo 32A, jednou je používána laiky, tak je to bez debat.