Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Martin B. 28.07.2009, 14:40



Název: Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
Přispěvatel: Martin B. 28.07.2009, 14:40
Mam doma udelane podlahove topeni a kazdy okruh mam rizeny termostatem, zaroven mam bezdratovy spinac u kotle, ktery sepne, pozaduje li alespon jeden z termostatu topit.
Bohuzel ale, nez se okruh otevre, trva to cca. 3min.
V tu dobu uz se ale pusti kotel a zacne topit a nema zady okruh, pres ktery by voda cirkulovala, proto nez se okruh otevre, kotel zbytecne nekolikrat zapne/vypne spiralu.
Neslo do okruhu bezdratoveho spinace, ktery kotel sepne, priradit jeste nejake zarizeni, ktere by opozdilo zapnuti kotle o ty zminovane 3-4min.?


Název: Re: Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
Přispěvatel: Zdenek 2752 31.07.2009, 20:28
Časové relé. Nikoliv casove rele.


Název: Re: Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
Přispěvatel: František Šohajda 01.08.2009, 08:44
Pro elektrikáře by to neměl být problém.Jde to..


Název: Re: Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
Přispěvatel: Martin B. 02.08.2009, 00:22
Diky za milou odpoved, je mi vcelku jasne, ze by to pro elektrikare nemel byt problem, vzhledem ale k tomu, ze jsem si zbytek zapojeni cele novostavby RD delal sam a opravdu peclivy revizni technik nemel pripominek, zvladnu i toto. Jen jsem bohuzel netusil, co k tomu pouzit. Ted uz vim, pouziji casove rele jak bylo v jinem prispevku zmineno.
Diky


Název: Re: Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.08.2009, 10:32
Na trhu je celá řada různých multifunkčních relé nebo je možné použít nějaké jednoúčelové relé pro zpožděný rozběh - používají se např. pro rozběh Y/D.

Zapojení by pro lehce zkušeného elektrikáře opravdu neměl být problém ...


Název: Re: Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.08.2009, 11:17
Na to aby jsme vám poradili konktrétní výrobek je dáno málo informací. Jak jsou přenášny informace, jaké napětí......


Název: Re: Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.08.2009, 11:55
Na to aby jsme vám poradili konktrétní výrobek je dáno málo informací. Jak jsou přenášny informace, jaké napětí......

No až tak zásadní to nebude ...
Jak jsou přenášeny informace, to je celkem jedno ... Z bezdrátového termostatu bude celkem jistě vytažený bezpotenciálov ý kontakt, ovládání kotle by také mělo být připraveno na bezpotenciálov ý kontakt.
Takže stačí vřadit relé. Na jaké napětí bude relé pracovat, to je celkem jedno, ale pro jednoduchost a dostupnost nevidím důvod použít něco jiného než 230V.
Na vlastním zapojení také nevidím nic složitého - přes kontakt v bezdrátovém termostatu se přivede napětí na řídící kontakt relé, vodiče z kotle se připojí na spínací (bezpotenciálov ý) kontakt relé. Potom je samozřejmě úplně jedno, jaké napětí "poleze" z kotle ...
Nemá větší význam doporučovat konkrétní typ relé, opravdu je toho hodně a každý si může vybrat. Pro jednoduchost a provozní spolehlivost by ovšem bylo vhodné použít nějaké jednoúčelové relé pro zpožděný rozběh. U různých super - multifunkčních relé bývá někdy pro nezkušené problém nastavit správný typ provozu ... :)


Název: Re: Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
Přispěvatel: Martin B. 02.08.2009, 22:33
Díky, je to přesně tak, na kotli je bezpotenciálov ý kontakt a na výstupu z termostatů taktéž, stačí tedy relé zapojit do tohoto okruhu. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady.