Přispěvatel: petrus 26.07.2009, 09:36
Maringotka je pevně umístěna 80m od elměru a jištění 25A.
Odtud chci položit do země kábel CYKY 4B krát 4 v chráničce 80cm hluboko.
Na maringotku bych umístil plastový rozvaděč a provedl toto zapojení.
Již zmíněný kabel bych přivedl na třífázový jistič 16A ze kterého bych napojil zásuvku 16A 400V čtyřkolík a vyvedl jednu fázi přes chránič 25A  0,03A do jističe 10A pro 4 zásuvky 230V.
Vodič pen bych použil jen pro zásuvku 400V a potom bych ho rozdělil na vodič N zapojený přes chránič,a vodič PE jako ochranný, samozřejmě oba vodiče přes patřičné můstky v modré a zelené barvě.
Pro přizemnění maringotky bych použil zemnící tyč, kterou bych zatloukl do země tak aby svorka s připojenou kulatinou ZN FE o průřezu 50 byla 30cm pod povrchem se kterou bych přišel na zkušební svorku umístěnou na maringotce a odtud zemnícím drátem o průřezu 16 na svorku před rozdělením vodiče PEN.





#105# Už to opravuji


Název: Re: Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 26.07.2009, 11:26
V tomto textu je několik dost problematickýc h věcí.
80m kabelu CYKY 4x 4 na 25A je dost málo z hlediska dimenze vodičů a úbytků napětí.
Minimální průřez vodiče PEN je 10 mm2 u Cu nebo 16 mm2 u Al.
Z tohoto hlediska musíte použít kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16. Jino cestou je použití pětižilového kabelu. Jako naprosté minimum bych pro tento případ použil CYKY 5Cx 6.
Popis rozvaděče moc nedává smysl. Pokud je pře elektroměrem jistič 25A, pro to v podružné rozvodnici omezovat na 16A ?
Vzhledem k tomu že rozvodné závody vybírají podle jističe před elektroměrem tzv. "připojovací podlatek" a dále se podle podle jističe před elektroměrem platí stálá měsíční platba, není to příliš rozumné.

Pro podobné věci se dá použít tento model :
Plastová zásuvková rozvodnice, v horní části proudový chránič a jističe, ve spodní části vestavné zásuvky 400V, popř. 230V.
Přívod připojený na proudový chánič 40/4/0,03A (bude sloužit zároveň jako hlavní vypínač),  dále potom na jističe jednotlivých okruhů.
Použití centrálního chrániče není příliš vhodné pro RD, byty a pod.,  ale v tomto případě by to vzhledem k rozsahu instalace mělo stačit.

Co se týká legislativní stránky věci, stále samozřejmě platí trojkombinace : Projekt - odborná montáž - revize.


Název: Re: Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
Přispěvatel: petrus 26.07.2009, 12:18
nedobře jsem to popsal,jistič 25A je za elektroměrem a jistič přívodní 16A jsem dal pro jištění zásuvky 400V 16A vzhledem k tomu ře bude sloužit jednou za rok možná ani to ne a rozvod 230V se bude používat jen pro ledničku a nějaké to rádio,maximálně nějaké domácí nářadí.


Název: Re: Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 26.07.2009, 21:06
Vše hlavní již napsal kolega Hasala. Ještě bych zdůraznil, že i ta zásuvka 16A/400V MUSÍ být přes chránič. Takže ten přívod nelze provést kabelem 4Bx4, ale buď 4Bx10 nebo ještě lépe 5Cx6. Je ale potřeba spočítat, zda těch 80m není dost dlouhých na ten průřez 5Cx6. Takže závěr kolegy o trojkombinaci platí!!! Pokud si to uděláte podle sebe, dost těžko můžete počítat s kladnou revizí. Potom by možná čekalo kopat znovu a dávat nový kabel. Při té 4-ce průřezu by mohl být problém s napětím  na konci odbočky. Ještě doporučuji připojit kabel pro HDO - co kdyby se někdy rozhodlo, že bude nutná sazba.