Název: Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
Přispěvatel: zerotest 17.07.2009, 11:50
Nevím, zda zohlednit do protokolu o určení vnějších vlivů nebezpečí výbuchu. Ve skladu jsou ukládány na přechodnou dobu vyřazené olověné akumulátory. Výskyt vodíku (malý až nulový ) pokud by se mohl uvolnit, tak jen v uzavřené části  akumulátoru.
Ve skladu se neprovádějí žádné opravy ani nabíjení akumulátorů.
Dát do protokolu i BE3N2 (H2) nebo ne.


#112#


Název: Re: Hrozí ve skladu vyřazených akumulátorů nebezpečí výbuchu?
Přispěvatel: Josef Dolejšek 18.07.2009, 18:01
Vodík se vyvíjí jen při nabíjení olověného akumulátoru. U vyřazených akumulátorů je výskyt vodíku zanedbatelný, rozhodně ne BE2N3.