Odešla nám zásuvka v koupelně, je možné dočasně zapojit pračku přes prodlužovačku?

Vím o lidech, kteří to takto mají pořád, ale na druhou stranu mě straší manuály přikládané k těmto spotřebičům, kde se uvádí:
Nepřipojovat přes rozdvojku ani prodlužovačku. Jak je to tedy?




#112#


Název: Re: Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 09.07.2009, 10:52
Na dálku lze těžko radit, chybí informace zda máte el. instalaci koupelny přes chránič, kupovaná prodlužka(až na vyjímky) většinou není schopna přenést příkon potřebný pro provoz pračky.
Doporučuji přizvat kvalifikovanéh o elektrikáře, který posoudí situaci na místě a případně provede opatření k provozování pračky.


Název: Re: Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
Přispěvatel: Katka V. 09.07.2009, 12:02
Pane Ladislave, děkuji za reakci. Zda máme el. instalaci v koupelně přes chránič bohužel netuším,  je to pro mě španělská vesnice, ale jedná se o typickou panelákovou koupelnu s umakartovým jádrem. Nicméně proud máme,  respektive musíme mít v celém bytovém jádře vypnutý (natekla nám do "krabic s elektřinou" umístěných ve stoupačkách voda od sousedů, způsobilo  to "ohňostroj" ve stoupačkách a následně vyhodilo (a vyhazuje)  pojisty v celém bytě,  proto musíme mít  celé bytové jádro odpojeno a čekáma do zítřka na elektrikáře.

Tu prodlužovačku jsem chtěla  dát do zásuvky umístěné v předsíni a do ní natáhnout z koupelny šnůru od pračky. Konkrétně se jedná  o přepěťovou ochranu Belkin SurgeMaster Home H400 (Maximální nárazový proud 19 500 ampér • Dimenzováno pro energii 714 joulů • 4cestné zásuvky s přepěťovou ochranou),  byla by v ní zapojená jen ta pračka, nic jiného. Kromě toho, že by možná nebyla schopna přenést příkon potřebný pro provoz pračky (jak jste psal),  hrozí i nějaké bezpečností riziko, nebo celý ten problém je jen  v tom, že by nebyla schopná provozu?


Název: Re: Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.07.2009, 12:41
Uvedený prodlužovák je určen pro napájení elektroniky. Obsahuje v sobě ochranu před přepětím a rušivými frekvencemi. Neobsahuje ochranu před nadproudem. Těch 19.500 A je maximální proud, který dokáže zadržet. Pokud nemáte předřazeny další stupně ochrany před bleskem, je to dost málo.
Na trvalý provoz to rozhodně není!


Název: Re: Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 09.07.2009, 12:59
Paní Katko.
Jak jsem pochopil z vaše popisu tak chránič na koupelnu není(instalace 70-80 tá léta),  takže by jste eventuelně na krátkou dobu mohla použít prodlužovák, pokud zásuvka z které bude napojen bude jištěna 16 A jističem, prodlužovák musí být schváleným výrobkem s parametry 230 V/16 A třívodičový, s min průřezem žíly 1,5 mm2.
Pokud jde o bezpečnost tak když není koupelna přes chránič, použití přívodu z jiného obvodu neohrozí bezpečnost.
Nebezpečí by hrozilo od zahoření kdyby jste použila "čínský" prodlužovák.
Doporučuji koupit  prodlužovák v kameném obchodě a poptat se prodavače resp. vedoucího(majitele) zda "utáhne" pračku (zjistěte si příkon pračky a max. proud).
V žádném případě nekupujte u Ťamanů a v hyper-super M. :)

P.S. Kolega Svejkovský vám objasnil proč ne vámi uvedaný prodlužovák.
Byl rychlejší.


Název: Re: Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
Přispěvatel: Katka V. 09.07.2009, 13:23
Děkuji za pomoc vám oběma. Přesně tohle jsem potřebovala vědět.