Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Ondřej Martan 08.07.2009, 21:21



Název: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Ondřej Martan 08.07.2009, 21:21

Chystám se stavět (zadat stavbu) rozvodný pilíř na hranici pozemku v Praze 10. Jelikož se jedná o dům se 2mi bytovými jednotkami tak mi, vzhledem k vyhlášce č.26/1999 Sb hl.m. Prahy (parkovací místa atd.) na rozvodný pilíř zůstává prostor šxv 180x125-135cm.

Do toho prostoru bych ideálně chtěl umístit 2x plynoměr, 2x elektroměr + přípojkovou skříň.

Návrh který jsem dostal od projektanta(nyní již bývalý) předpokládal použití ER121 a SS101 na které je v pilíři vyhrazeno 85cm a niky na plyn s šíří 55cm (tedy 15-55-10-85-15  zed-plyn-zed-elektro-zed).

Po nastudování problematiky jsem zjistil že ER121 se v Praze nesmí použít(zkusil jsem výjimku na PRE  Měření sítí nn-neprošla) a u pracovníka firmy který provádí přepokládku (přepokládka je objednaná od PRE) jsem narazil na na odpor vůči skříni SS101-ve vybraném provedení NVF1W je šíře 32cm tedy by se vešla (striktně vyžaduje použití bedny SS 102 a to /KVF4W s výškou 61 cm, nebo /KVF4W-M má šíři 41cm).

Při hledání jsem našel peknou elektroměrovou skřín ES4.1 pro 2 elektroměry (od arova servis) šíře 50cm a zbývá mi tedy 35cm pro přípojkovou skříň ale kombinace s SS102 je esteticky hrozná + v provedení KVF4W  je SS102 širší a tedy se nevejde


Název: Re: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.07.2009, 21:45
Pomůže toto ?
http://www.predistribuce.cz/data/sharedfiles/PREdi/distribucni-sit/Zhotovitele/Katalog-prvku/obsah.pdf
strana 3.
A ještě to samé, ale otvírá to odkazy na katalogové listy a kontakty na výrobce
http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/zhotovitele/katalog-prvku.html


Název: Re: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Radek Červený 08.07.2009, 22:06
Mimo téma, jen takový postřeh na okraj:
Je zvláštní, jak jednotliví distributoři prosazují skříně od konkrétního výrobce, a použití skříně jiného výrobce není vůbec akceptováno, neboli jedná se o porušení připojovacích podmínek, a to i v případě, kdy náklady či skříň hradí odběratel.
To před časem měl E-On schválené skříně od f. Esta, nyní již Esta nesmí být použita protože z neznámých důvodů nevyhovuje a vyhovuje nyní DCK Holoubkov  o:-)
Přitom oba výrobci tyto skříně vyrábí již hromadu let bez podstatné změny. Tak nevím, která konkrétní změna byla důvodem pro tuto změnu  ::) Nějak mi to hlava nebere  :)
Spíš to vypadá, že Esta řekla E-Onu " vyfič, sám mám málo" a DCK v rámci marketingu řeklo "bereme míň, naléváme víc"   (drinks)


Název: Re: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Ondřej Martan 08.07.2009, 22:20
dekuji za info firmu ESTA jsem neznal
nikde tam ale nevidim zda ty skrine vyhovují PRE
zaradim ji na zitrejsi obvolavani :)


Název: Re: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Ondřej Martan 08.07.2009, 22:30
me by bylo celkem jedno jakeho vyrobce distributor preferuje, ale pak ten vyrobce musi vyrabet pro daného distributora skříně pro více variací než jen 1xhup 1xelektromer+přípojková skříň do 160cm
nebo kdyby mel alespon distributor oddeleni kam bych mohl prijit rict co mam za problem a oni by se aktivne snazili najit reseni ne jen takhle ne (podle nasich norem to musi byt takhle a normy/zakony ostatnich je nezajimaji) a na slusne pozadani o radu skoro seknout telefonem (tohle mi neresime-a kdo tedy? to si najdete) 


Název: Re: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Milan Karvánek 08.07.2009, 23:36
nebo kdyby mel alespon distributor oddeleni kam bych mohl prijit rict co mam za problem a oni by se aktivne snazili najit reseni ne jen takhle ne (podle nasich norem to musi byt takhle a normy/zakony ostatnich je nezajimaji) a na slusne pozadani o radu skoro seknout telefonem (tohle mi neresime-a kdo tedy? to si najdete) 

A vy jste elektromontážn í firma s oprávněním k montážím v neměřené části distributora? To je pro vás problém provést si k zakázce řádnou přípravu výroby? A nebo jste jen další ze zástupu kutilů, kteří si myslí, že uštří pár stovek, když si všechno zbastlí sami?


Název: Re: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Ondřej Martan 09.07.2009, 01:14
nejsem kutil nehodlám ušetřit pár stovek, pokud je nekdo schopen navrhnout reseni velmi rád zaplatím za konzultace/řešení

1)bylo mi oznámeno že v ulici bude prováděno přepojení (Vladislav Kos, el-kos, po dohledani ksservispraha) po jednání na místě jak to provést, říkal jsem že bych rád umístil plynoměry + elektroměry do pilíře (jedná se o 2 bytové jednotky v domku),  odpoved standartně osazujeme SS102 + ER513  pokud potřebujete 2 elektroměry tak si najdete 2elektroměrovo u skříň (neporadim-neznam)-mometální trvání na SS102 (varianta KVF4W) nic jiného není prý přípustné
2)obrátil jsme se na projektanta co kreslí rekonstrukci pro stavební úřad (předpokládal jsem že zná případně zkonzultuje se specialisty)-navrhl řešení-jen poznamenal at si ověrim ze skříně jsou pro PRE OK (bedny ER121+SS101)
3)obrátil jsem se na poradenské středisko PRE ohledně jiných skříní-odkázali mě na oddělení měření nn-poslal jsem žádost o výjimku pro skříně-s odůvodněním že na základě jiným nařízení mam pouze uvedený prostor (180x125-135cm)-neschváleno
4)konzultoval jsem s revizním technikem PRE (pokud si správně pamatuji od 1.1.2009 byli přesunuti na nižší "úrověň" vyjma cca 20 firem)-výstupu jsem se zatím nedočkal (jen spousta úvah, výstup nulový)

Prosím nezařazujte mě mězi kutily, snažím se pouze najít řešení ve chvíli kdy 4 lidé kteří mi měli poradit se ukázali jako neschopní/neochotní (asi jsem narazil na nepravé)

na zítřek mám naplánováno obvolávání firem které vyrábějí bedny + se obráním na firmy které mají oprávnění pracovat před elektroměrem

pokud se vyjadruji nepřesně velmi se omlouvám ale nejsem elektrikář a danou problematiku se momentálně snažím nastudovat (jelikož se zdá ze mi nikdo neporadí-kromě vyjádření ne)



Název: Re: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Radek Červený 09.07.2009, 11:48
Zkuste na PRE zjistit, zda budou akceptovat Estu. Je to malá rodinná firma a do jisté míry jsou schopni vám udělat sestavu na zakázku.


Název: Re: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Ondřej Martan 09.07.2009, 13:41
Děkuji za dopovědi
bohužel mě už velmi tlačil čas tak jsem to nakonec vyřešil s SS102 a ES4(arovaservis) zminimalïzoval jsem bočnice sloupku a vejdu se (krasa to nebude)


Název: Re: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Milan Karvánek 09.07.2009, 21:20
Děkuji za dopovědi
bohužel mě už velmi tlačil čas tak jsem to nakonec vyřešil s SS102 a ES4(arovaservis) zminimalïzoval jsem bočnice sloupku a vejdu se (krasa to nebude)


To opravdu nebude, hlavně až se po roce  začne loupat komaxtit nanesený na rezvé plechy dveří. Projděte se nějakou vilovou zástavbou a podívejte se co mají lidé namontované a jak to vypadá po pár letech v terénu.
Jinak stále nechápu proč vy jako zákazník sháníte rozvaděčové skříně, to se snad dělá tak, že oslovím elektromontážn í firmu, zadám své požadavky a pak už jen kontroluju a platím.


Název: Re: Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 10.07.2009, 18:06
Sice je to tak, ale existuje na rozvaděče ČSN a evropská norma a tak by rozvoďákům mělo být jedno, od které firmy je rozvaděč vyroben. Ale není, že by nějaké jiné zájmy?