Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Pavel C 07.07.2009, 10:38



Název: Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
Přispěvatel: Pavel C 07.07.2009, 10:38
V zásuvkovom okruhu (kuchyňa + kúpelňa) mám znížené napätie, asi tak 200V naprázdno. Pri zaťažení nejakým spotrebičom napätie pomaly klesá na nulu, spotrebič samozrejme nefunguje. Jedná sa o panelákový byt s jadrom. Okruch je istený samostatným ističom, ktorý je funkčný. Objavil som iba jednu elektroinštala čnú krabicu, ktorou prechádza daný okruh. V nej som nameral rovnaké parametre ako v problematickýc h zásuvkách. Kontakty v krabici nie sú skorodované, vodiče sú dotiahnuté. Zásuvky aj krabica sú inštalované v stenách jadra. Čo môže byť príčinou uvedného stavu?

#112#


Název: Re: Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.07.2009, 11:44
Pokud to jinde v bytě není, pokračujte v měření v bytové rozvodnici na daném okruhu. Fáze před jističem, fáze za jističem, obé vůči vodiči PEN obvodu a pak vůči přípojničce PEN. Tipuji na spoje v rozvodnici, méně pak na vlastní jistič.


Název: Re: Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.07.2009, 17:02
Dále pak ještě zkuste změřit napětí proti vodovodní baterii, pokud už nemáte rozvody v plastu a při dotahování nezapomeňte na vodiče PEN v bytové rozvodnici a všeobecně všude. Je to jen problém tohoto konktrétního okruhu?

Pokud to nepovede k úspěchu, pozvěte si někoho s měřízím přístrojem pro měření vnitřních impedancí sítě. Toto měření hodně napoví. Čím jste naměřil těch 200V?


Název: Re: Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.07.2009, 19:37
Zaplaťte cca jednu hodinu práce plus cestu nějakému elektrikáři a dostanete odpověď. Pokud ten elektrikář bude zároveň revizní technik, máte vyhráno.


Název: Re: Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 10.07.2009, 17:05
Tuto závadu dost často způsobují vyhřáté kontakty starých jističů IJV. (To jsou ty černé.) Pokud by to bylo již na přívodu v jedné fázi (pokud je třífázový),  tak tam to zase velice často u starých přípojkových skříní způsobuje pojistkový spodek E33, který nelze osadit pojistkovým dotekem a dotek tvoří vlastní přípojnice a v místě doteku pojistky bývá často  opálena a špatně převádí. Výše uvedené příčiny jsou také velice často důvodem vysoké hodnoty impedance poruchového obvodu.
Sám to, ale těžko budete opravovat pokud nejste elektrikář.


Název: Re: Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
Přispěvatel: Hugo K. 13.07.2009, 21:56
Setkal jsem se s následujícím:
Spoj provedený zkroucením vodičů,zataženo do trubky.Lampičk a 40W svítila,se žehličkou to bylo horší.
K zásuvce vedl v trubce pouze fázový vodič ,PEN končil někde ve zdi,pravděpodobně omotán kolem vodovodní trubky.Projevy-viz výše.
V obou případech se jednalo se o předválečnou elektroinstala ci.
Z novější doby: vypálená svorka (fázová) u  připojení kabelu na nadzemní vedení.