Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Mrkva 30.06.2009, 22:25



Název: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: Mrkva 30.06.2009, 22:25
Postupně v RD měním elektroinstala ci (změna rozložení zásuvek, vypínačů světel apod.) a při té příležitosti nahrazuji dvojžilové vedení trojžilovým.
Ale vzhledem k tomu, že zpravidla musím připojit trojžilový rozvod na TN-C úsek od rozvaděče, nemůžu nechat zemnící kolík nezapojený.
A tady nevím - kde mám PE z nových rozvodů připojit k N?
Přímo v jednotlivých zásuvkách, nebo stačí až v místě, kde nový rozvod končí?



#105#


Název: Re: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.07.2009, 01:33
Poslední místo je bytový jistící rozvaděč (rozvodnice). Rozhodně to nejde v elektroměrovém rozvaděči, i když to spousta elektrikářů dělá. Není to ale správné, protože to tam nejde udělat.   


Název: Re: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.07.2009, 01:46
TO: Miloslav Dunda
A to Ste slyšel kde, že nejde rozdělení vodiče PEN, udělat v elektroměrovém rozvaděči??   :o
Já to dělám pokaždé, a jsem přesvědčen, že je to tak správně.
Uveďte normu a článek, proč to tak nejde udělat??
 (norm)


Název: Re: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.07.2009, 01:51
Pane Miroš a jak to tam rozdělíte, když distibiuční síť je PEN?


Název: Re: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.07.2009, 01:54
To se mě vážne ptáte ?


Název: Re: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.07.2009, 02:00
No to se opravdu ptám vážně. Napište mi, který typ elektroměrovéh o rozvaděče má přípojnici PE a N?


Název: Re: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: František Šohajda 02.07.2009, 06:22
Vstoupím do Vaší diskuze......
Zatím každý typ elektroměrovéh o rozvaděče co jsem viděl má rozdělení PE+N.../svorky/.... (norm)


Název: Re: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.07.2009, 09:43
TO : Miloslav Dunda

Například firma ELUS sro Librantice, vyrábí elektroměrové rozvaděče.


Název: Re: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: Lukáš Malík 02.07.2009, 09:51
Taktéž, pokud je to jen trochu možné, rozděluji v elmer rozvaděči a nikdy nebyl problém... (dance)


Název: Re: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: Robert Vozka 02.07.2009, 14:27
Vstoupím do Vaší diskuze......
Zatím každý typ elektroměrovéh o rozvaděče co jsem viděl má rozdělení PE+N.../svorky/.... (norm)
A co rozvaděč ER513 od DCK Holoubkov - (jediný ze sortimentu schválený pro PRE) - ten nemá svorky vůbec žádné :(((
ale přesto jsem jím nahradil předchozí RE2, kvůli sladědí designu s novou přípojkovou bednou :)


Název: Re: Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
Přispěvatel: František Šohajda 02.07.2009, 18:00
TO:Vozka
Pokud nemá žádné svorky tak doplním podle svého konkrétního zapojení ...
není problém ...
Nevidím žádný nepřekonatelný problém dokoupit ještě jednu svorku N a dát ji do rozvaděče....