Přispěvatel: Kamil Böhm 27.06.2009, 21:42
Jak řešit  zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení? Stačí po vypnutí hlavního vypínače na rozvaděči zapínat zdroj tlačítkem a po zapnutí sítě vypnout nahradní zdroj a zapnout hlavní vypínač?



#112#


Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
Přispěvatel: Mařík Pavel 28.06.2009, 11:00
Záleží na tom, co chcete na záložní zdroj provozovat. Záložní zdroje UPS pro počítače se dělají tuším do 3kW, u nich nemusíte řešit žádné vypínání a zapínání. Pozor však na točivé stroje, zdaleka ne všechny UPS je umí. V případě např. rodinného domku se dá řešit zálohování jen některých okruhů, či použít více záložních zdrojů. Vždy je třeba vše řádně promyslet a propočítat.


Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.06.2009, 11:50
Vždy záleží na zadání. Počínaje ručním zapnutím, konče nějakou automatikou. Jenom si dejte pozor, abyste oba zdroje "nesešil" do sebe (blokování současného sepnutí).


Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
Přispěvatel: František Šohajda 28.06.2009, 14:07
Pokud se zálohuje síť od distributora tak přepínání jistit minimálně 2x /minimálně elektricky a
mechanicky blokovat/...../třeba nemocnice.../....


Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
Přispěvatel: Radek Kroutil 28.06.2009, 18:06
A co přepínač DA-0-síť?


Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.06.2009, 18:50
Pokud byste chtěl něco fajnovějšího, dodáváme automatiku záskoku s funkcemi:
- AUTOMATIKA/RUČNĚ
- PRIORITA 1. ZDROJE
- PRIORITA 2. ZDROJE
- BEZ PRIORITY
- Volitelné časy pro záskok i pro návrat (kvůli selektivitě záskoků)
- Ovládání jističů jak napěťovou, tak podpěťovou cívkou a motorem
- 24V-230V AC/DC
- Zobrazení stavu na displeji
- Hlídání podpětí
- Signalizace stavu do nadřízeného ŘS.
- Použitelné pro jakýkoliv jistič s motorovým pohonem (od LPN až po ARION).  (jednicka)


Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.06.2009, 22:13
to Kroutil

Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz
Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS?


Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
Přispěvatel: Radek Kroutil 28.06.2009, 22:18
to Kroutil

Pěkné, jen bych si dovolil doplňující dotaz
Jaká je to síť při provozu z náhradního zdroje? Podle toho, že přepínáte i vodič N, předpokládám, že by to mohla být síť IT. Dáváte mezi NZ a přepínač HIS?

Mobilní dieselagregát většinou 15kW  ;)
Přepínat N se musí z důvodu, ze v těch agregátech je proudový chránič...


Název: Re: Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
Přispěvatel: Kamil Böhm 28.06.2009, 22:58
A co přepínač DA-0-síť?
Něco takového jsem si představoval. Abych upřesnil ,  muj dotaz vznikl z toho důvodu ,  ža při výpadku sítě distributora obsluha přepíná na DA, to není problém. Ovšem nějak nemohu pochopit, že lze vypnout rozvaděč Hlavním vypínačem ( poloha OFF / ON ) a jen zmáčknutím ovladacího tlačítka se dostává do rozvaděče napájení z agragátu. Pro obsluhu celkem žádný problém, je naučená vypnout HL do OFF a zmáčknout zelené tlačítko. Něco jiného je když v rozvaděči bude někdo pověřená osoba spravovat poruchu v domění, že je vše bez napájení, až do doby výpadku sítě.
Logické řešení je určitě 3polohový přepínač.