Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: David Král 24.06.2009, 21:18



Název: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
Přispěvatel: David Král 24.06.2009, 21:18
Jak správně zapojit vodič HDO:
zákazník má v elektroměrové skříni dvoutarifní elektroměr,
přívod z hlavního jističe 4Bx10 jde do svorkové skříně
kde je rozdělen do dvou bytových rozvaděčů o stejném průřezu spolu s vodičem HDO.

Každá bytová rozvodnice je umístěna v jiné části bytu a ovládá zapínání boileru v nízkém tarifu a každá je vybavena hl. vypínačem.
Problém nastává tehdy kdy jednu bytovou rozvodnici vypnu hl. vypínačem (pouze L1,2,3),
 
tak v době kdy nejde HDO se mi přes cívku stykače z druhé rozvodnice dostává fáze na cívku stykače vypnuté rozvodnice.
Přes ní mi prochází na všechny spotřebiče napájené z téhle fáze, což mi připadá velice nebezpečné.
Zatím jsem se ještě nesetkal s tímto problémem,
kdy HDO je společné pro více spotřebičů ovládaných v několika rozvodnic.
Je to tak v pořádku?
Nebo je to sbastlený?




#116#


Název: Re: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 25.06.2009, 21:54
A co tak zapojit cievku stykaca pred hlavny vypinac prislusneho podruzneho rozvadzaca ? Tym by sa odstranilo prenikanie napatia z druheho rozvadzaca na spotrebice tej istej fazy.
Inym riesim by bolo pomocne rele a samostatne vyvody do podruznych rozvadzacov.


Název: Re: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
Přispěvatel: Zdeněk Skalka 26.06.2009, 00:08
To Král
Podívejte se je-li v elektroměrovém rozvaděči za HDO, či spínacími hodinami pomocné relé. To spíná a rozpíná vodič N pro stykače v bytových rozvodnicích. N vodič nízkého tarifu musí vést pro každý stykač samostatně už od tohoto pomocného relé.
(pro každou bytovou rozvodnici z jiného kontaktu). Je-li N vodič nízkého tarifu (HDO) spojen  ve Vámi popsané svorkové skříni, tak je to jasné. Mělo by to být zapojeno podle přílohy č. 6 Připojovacích podmínek.
Pokud jsou v elměr. rozvaděči spínací hodiny se dvěma sadami kontaktů tak podle přílohy č. 8.
Samozřejmě s tím, že Vy nemáte dva elektroměry. 
Bohužel kvůli velikosti nemohu připojit soubor pdf s připojovacíma podmínkama a samostatné obrázky poslat nejdou (nebo to neumím). Pošlete mi váš e-mail, pošlu vám to.

... :)


Název: Re: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
Přispěvatel: Zdeněk Skalka 26.06.2009, 00:56
Omlouvám se,
   zapomněl jsem na tři věci.
1. oba jističe stykačů bojlerů mají být napojeny na fázi L1 (i když ze schéma je to patrné),  v každém případě však na stejnou (to, ale zřejmě jsou, když neshořely cívky stykačů)

2. Předpokládám, že je kabel s N vodičem nízkého tarifu vícežilový, tak jako možné řešení můžete použít další vodič (NE zeleno/žlutý),  který trvale přeznačíte modrou smršťovací bužírkou (není to nejčistší řešení  o:-),  ale vyhnete se sekání),  přepojíte ve "svorkové skříni" a na některém ze stykačů . To ostatní uvedené předtím platí

3. Jen jsem rozvedl druhou myšlenku pana Mlynara, ta první je dle mne na "draka"

Jako nouzové řešení (nemáte-li nyní čas to přeinstalovat, tak jak to má být) je, že ve vypnuté bytové rozvodnici vypnete i jistič příslušného stykače. 


Název: Re: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
Přispěvatel: Josef Nosek 26.06.2009, 07:13
Pokud chcete mít bezpečné ovládání dvou bojlerů napojených ze dvou rozvaděčů, musíte do ovládání zapojit pomocné relé. Ovládacím vodičem od HDO ovládáte pomocné relé s dvojicí kontaktů. Pro každý boler samostatné kontakty.


Název: Re: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
Přispěvatel: Václav 3 26.06.2009, 08:04
Pokud chcete mít bezpečné ovládání dvou bojlerů napojených ze dvou rozvaděčů, musíte do ovládání zapojit pomocné relé. Ovládacím vodičem od HDO ovládáte pomocné relé s dvojicí kontaktů.

Pro každý stykač boileru samostatné kontakty.  Pomocné relé není vhodné ke spínání větších příkonů.