Název: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO? Přispěvatel: David Král 24.06.2009, 21:18 Jak správně zapojit vodič HDO:
zákazník má v elektroměrové skříni dvoutarifní elektroměr, přívod z hlavního jističe 4Bx10 jde do svorkové skříně kde je rozdělen do dvou bytových rozvaděčů o stejném průřezu spolu s vodičem HDO. Každá bytová rozvodnice je umístěna v jiné části bytu a ovládá zapínání boileru v nízkém tarifu a každá je vybavena hl. vypínačem. Problém nastává tehdy kdy jednu bytovou rozvodnici vypnu hl. vypínačem (pouze L1,2,3), tak v době kdy nejde HDO se mi přes cívku stykače z druhé rozvodnice dostává fáze na cívku stykače vypnuté rozvodnice. Přes ní mi prochází na všechny spotřebiče napájené z téhle fáze, což mi připadá velice nebezpečné. Zatím jsem se ještě nesetkal s tímto problémem, kdy HDO je společné pro více spotřebičů ovládaných v několika rozvodnic. Je to tak v pořádku? Nebo je to sbastlený? #116# Název: Re: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO? Přispěvatel: Patrik Mlynar 25.06.2009, 21:54 A co tak zapojit cievku stykaca pred hlavny vypinac prislusneho podruzneho rozvadzaca ? Tym by sa odstranilo prenikanie napatia z druheho rozvadzaca na spotrebice tej istej fazy.
Inym riesim by bolo pomocne rele a samostatne vyvody do podruznych rozvadzacov. Název: Re: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO? Přispěvatel: Zdeněk Skalka 26.06.2009, 00:08 To Král
Podívejte se je-li v elektroměrovém rozvaděči za HDO, či spínacími hodinami pomocné relé. To spíná a rozpíná vodič N pro stykače v bytových rozvodnicích. N vodič nízkého tarifu musí vést pro každý stykač samostatně už od tohoto pomocného relé. (pro každou bytovou rozvodnici z jiného kontaktu). Je-li N vodič nízkého tarifu (HDO) spojen ve Vámi popsané svorkové skříni, tak je to jasné. Mělo by to být zapojeno podle přílohy č. 6 Připojovacích podmínek. Pokud jsou v elměr. rozvaděči spínací hodiny se dvěma sadami kontaktů tak podle přílohy č. 8. Samozřejmě s tím, že Vy nemáte dva elektroměry. Bohužel kvůli velikosti nemohu připojit soubor pdf s připojovacíma podmínkama a samostatné obrázky poslat nejdou (nebo to neumím). Pošlete mi váš e-mail, pošlu vám to. ... :) Název: Re: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO? Přispěvatel: Zdeněk Skalka 26.06.2009, 00:56 Omlouvám se,
zapomněl jsem na tři věci. 1. oba jističe stykačů bojlerů mají být napojeny na fázi L1 (i když ze schéma je to patrné), v každém případě však na stejnou (to, ale zřejmě jsou, když neshořely cívky stykačů) 2. Předpokládám, že je kabel s N vodičem nízkého tarifu vícežilový, tak jako možné řešení můžete použít další vodič (NE zeleno/žlutý), který trvale přeznačíte modrou smršťovací bužírkou (není to nejčistší řešení o:-), ale vyhnete se sekání), přepojíte ve "svorkové skříni" a na některém ze stykačů . To ostatní uvedené předtím platí 3. Jen jsem rozvedl druhou myšlenku pana Mlynara, ta první je dle mne na "draka" Jako nouzové řešení (nemáte-li nyní čas to přeinstalovat, tak jak to má být) je, že ve vypnuté bytové rozvodnici vypnete i jistič příslušného stykače. Název: Re: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO? Přispěvatel: Josef Nosek 26.06.2009, 07:13 Pokud chcete mít bezpečné ovládání dvou bojlerů napojených ze dvou rozvaděčů, musíte do ovládání zapojit pomocné relé. Ovládacím vodičem od HDO ovládáte pomocné relé s dvojicí kontaktů. Pro každý boler samostatné kontakty.
Název: Re: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO? Přispěvatel: Václav 3 26.06.2009, 08:04 Pokud chcete mít bezpečné ovládání dvou bojlerů napojených ze dvou rozvaděčů, musíte do ovládání zapojit pomocné relé. Ovládacím vodičem od HDO ovládáte pomocné relé s dvojicí kontaktů. Pro každý stykač boileru samostatné kontakty. Pomocné relé není vhodné ke spínání větších příkonů. |