Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jan Mikolášek 20.06.2009, 20:09



Název: Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?
Přispěvatel: Jan Mikolášek 20.06.2009, 20:09
Ve stávajícím bytovém domě  o třech (3 N.P. -panelák) použila montážní firma insalující satelitní TV pro svoje stoupací vedení stávající trubky s vedením pro bytové dorozumívací zařízení-zvonky.
Nevím je-li to v souladu s normami.


#116#


Název: Re: Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.06.2009, 21:39
Vedení v souběhu musí být provedeno tak, aby se navzájem neovlivňovalo. Anténní svod UPC bude buď kabel UTP nebo koaxiální vysokovfrekven ční, pro zvonky se tahá obyčejný telekomunikačn í (TCEKPFLE v lepším případě). U těchto vedení, která navíc pracují na značně různých frekvencích by souběh vadit neměl. Vše záleží i na kvalitě kabelů.

Začněte se o problém zajímat až v okamžiku, kdy zjistíte nesprávnou funkci zařízení UPC (to bude náchylnější). Do té doby bych to neškrábal.