Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jakub Janda 19.06.2009, 14:41



Název: Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
Přispěvatel: Jakub Janda 19.06.2009, 14:41
K rozvaděči pro ovládání motoru vzduchotechnik y je veden přívod kabelem CYKY 4x2,5 jištěný B 16A.
V samotném rozvaděči je jistič B 32A - označený jako hlavní vypínač a odpovídající motorový spouštěč + časové relé.
Motor má 7,5 kW.

definice:
Selektivita je koordinace nastavení charakteristik ochran jisticích přístrojů tak, aby porucha vzniklá v určitém místě rozvodu byla selektivně odepnuta pouze jisticím přístrojem bezprostředně nad místem poruchy, a to bez vybavení ostatních nadřazených jisticích prvků rozvodu, tedy při zachování funkčnosti zbylých částí rozvodu.

Je to tak, že pokud byl jistič 32A označen jako hlavní vypínač je dodržena selektivita jištění ?

#116#




Název: Re: Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
Přispěvatel: Milan Karvánek 19.06.2009, 21:26
Pro posouzení sítě, části sítě, uvádíte málo informací.
Podobné nejasnosti vznikají 1. nedodržením projektu ; 2. zcela "volnou tvorbou" elektrikářů. Nemusí pak jít jen o selektrivitu, ale také o zkratové poměry, úbytky, impedanci....


Název: Re: Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.06.2009, 21:40
Jistič 32A neslouží k jištění, ale pouze k vypnutí. Selektivita v tomto případě vás zajímat nebude. Zkuste si místo něj představit vypínač.


Název: Re: Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
Přispěvatel: Jakub Janda 19.06.2009, 22:40
to: Jirka Š. no já jsem si to tak představil - nic jiného mi ani nezbylo, proto že to jaksi ve smyslu dodržení selektivity jištění nedávalo smysl.

Jinak doufám, že ta nalepená popiska HLAVNÍ VYPÍNAČ tam vydrží co nejdéle, aby se třeba někdo v budoucnu nedivil.

třeba by se mohlo zavést pravidlo, že pokud je předřazený jistič 2 x nižší, tak ten za ním bude pravp. vypínač. :) 



Název: Re: Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
Přispěvatel: Milan Karvánek 19.06.2009, 22:47
Ono stačí dodržovat platné ČSN a projektovou dokumentaci a rázem se z většiny "neřešitelných" problémů vyklube jen něčí fušeřina nebo neznalost.

P.S. pokud samolepka upadne, tak se v rámci pravidelné údržby obnoví a aby údržba věděla co a jak má obnovit, k tomu služí aktualizovaná verze projektové dokumentace.  ;)


Název: Re: Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
Přispěvatel: Roman Lanča 20.06.2009, 22:33
Selektivita jištění není určtě v pořádku.

Ale konkrétně. Víc než trvanlivost cedulky "hlavní vypínač" bude zlobit jistič 16A kabelu napájení příslušného rozvaděče, ten bude vybavovat určitě často. Průřez kabelu si posoudit netroufám, neznám jeho délku a úbytky na něm.