Název: Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů? Přispěvatel: Václav Kumpolt 25.07.2005, 09:29 Nedávno jsem navštívil jedno zařízení vodních atrakcí a slastí. Zarazilo mě, že v plaveckém bazénu se nacházel nn rozvaděč (se zřetelným označením 3N+PE 400V, TN-S). Umístění bylo odhadnuto v zóně 2. Podíval jsem se do ČSN 33 2000-7-702, ale zde o umisťování rozvaděčů v zóně 2 není ani slovo. Tabulka A.2 však rozvaděče kdekoliv v prostoru bazénu jmenovitě nepovoluje. Název: Re: El. zařízení v bazénech Přispěvatel: Karel Kosina 25.07.2005, 10:03 Zóna 2 u bazénů začíná ve vodorovné vzdálenosti od vlastního bazénu 2m tj.za zónou 1 a končí ve vodorovné vzdálenosti 1,5m od této. Název: Re: Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 25.07.2005, 17:32 Nebylo to náhodou u nás, v aquaparku v J. Hradci? Ten rozvaděč je podružný, má samozřejmě chránič 30mA a zapíná se (stykačem ve vzdálené rozvodně technologie) pouze při údržbě a čištění okolí v době, kdy nejsou přítomni návštěvníci. Alespoň tak si matně vzpomínám na PD elektro, do které jsem nahlížel při zpracování projektu ozvučení. |