Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Václav Kumpolt 25.07.2005, 09:29



Název: Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
Přispěvatel: Václav Kumpolt 25.07.2005, 09:29

Nedávno jsem navštívil jedno zařízení vodních atrakcí a slastí. Zarazilo mě, že v plaveckém bazénu se nacházel nn rozvaděč (se zřetelným označením 3N+PE 400V, TN-S). Umístění bylo odhadnuto v zóně 2. Podíval jsem se do ČSN 33 2000-7-702, ale zde o umisťování rozvaděčů v zóně 2 není ani slovo. Tabulka A.2 však rozvaděče kdekoliv v prostoru bazénu jmenovitě nepovoluje.
Je třeba poslat do tohoto zařízení ITI nebo nad tím mávnout rukou? Projektujeme malé bazény již několik let, ale toto bychom nikdy nenavrhli.



Název: Re: El. zařízení v bazénech
Přispěvatel: Karel Kosina 25.07.2005, 10:03

Zóna 2 u bazénů začíná ve vodorovné vzdálenosti od vlastního bazénu 2m tj.za zónou 1 a končí ve vodorovné vzdálenosti 1,5m od této.
V zóně 2 jsou zásuvky nebo jiná elektrická zařízení (nemusí být uvedeno jmenovitě,tedy i rozvaděč) povoleny pokud jsou připojena přes oddělovací transformátor nebo proudový chránič Ir 30mA.Nejprve je tedy nutno zjistit,zda vámi uvedený rozvaděč již není takto jako rozvaděč podružný napájen přes proudový chránič.



Název: Re: Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 25.07.2005, 17:32

Nebylo to náhodou u nás, v aquaparku v J. Hradci? Ten rozvaděč je podružný, má samozřejmě chránič 30mA a zapíná se (stykačem ve vzdálené rozvodně technologie) pouze při údržbě a čištění okolí v době, kdy nejsou přítomni návštěvníci. Alespoň tak si matně vzpomínám na PD elektro, do které jsem nahlížel při zpracování projektu ozvučení.