Přispěvatel: Marcel Puček 11.06.2009, 20:45
Chcel by som vedieť, či je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny. Zvod rýny je pevne upevnený o stenu. Zvod bleskozvodu by bol o zvod rýny upevnený na kovových držiakoch.

Kráceno, porušeno pravidlo 1 otázka = 1 téma.
moderátor #116#


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.06.2009, 22:10
Ano.


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: František Šohajda 12.06.2009, 06:30
Dokonce bych řekl, že je to lepší jak skrytý svod co se dělá do instalační trubky./PVC/


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 12.06.2009, 07:42
Možná budu za pitomce, ale prosím vás kolegové objasně te mi co je RÝNA.
Děkuji L.K.


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: František Šohajda 12.06.2009, 08:12
Rýna je místní hantýrkou okap...okapový svod.....


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 12.06.2009, 09:00
To kolega Šohajda:

Děkuji za jasnou a vyčerpávající odpověď. (dance) :D


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Petr Doležal 12.06.2009, 09:14
Doplnění


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Ladislav Koštejn 12.06.2009, 09:25
To kolega Doležal:
Danke mein herr.
A to maj naši chalupu v "Sudetech"! (dance) :D


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Jan Hájek 12.06.2009, 09:30
Rýna je to hlavně na jižní Moravě :-)
Část rodiny je z Police u Jemnice a tam starší lidé ještě používali slovíčka odvozená z francouzštiny.
Na dopravu používáte kolečko, nebo kotouč?  :)


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 12.06.2009, 10:59
U nás jedině kolečka (vždy v množném čísle "ty kolečka" stejně jako ty nůžky  :D ;D  )


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 12.06.2009, 12:08
Rýna je to hlavně na jižní Moravě :-)
Část rodiny je z Police u Jemnice a tam starší lidé ještě používali slovíčka odvozená z francouzštiny.
Na dopravu používáte kolečko, nebo kotouč?  :)

Jj, můj děda taky vozil materiál na kotouči, kolem rýny  :) a někdy si na to i rozžnul   :)


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Dušan Nevřala 12.06.2009, 13:02
a u nás zase zapřihnu pséka do vozéka,a zajedu s nim v óteré do Huléna do konzumu na rohléky,majó ich tam v šupléku v mýšku.


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Miroslav Revús 12.06.2009, 13:10
raz darmo, moravské ľúbozvučné nárečie nemá chybu!


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: XL 12.06.2009, 19:38
U nás se jezdí s tačkama (nebo kárama)  kolem okapové roury, rýna, to je u nás okapový žlab. (F-M)


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Milan Exler 12.06.2009, 19:56
A taky příslušenství - žlaby nesou rýnháky a svody rórháky. Když jsem jezdil na chalupu na vysočinu, tam neměli kolečka ale korbu.


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Patrik Novy 12.06.2009, 21:11
Pokud se vrátíme k tématu....jen na doplnění.Při použití svodu okapů(rýny) z Cu je třeba použít nerezový pásek mezi objímku a tu Cu rýnu.


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Valter Mayer 14.06.2009, 09:13
Pokud se vrátíme k tématu....jen na doplnění.Při použití svodu okapů(rýny) z Cu je třeba použít nerezový pásek mezi objímku a tu Cu rýnu.
Správná připomínka.
I když, kdo si ještě troufne dát na domek okapy z mědi?

Jaké opatření použít pro okapy a svody z plastu?
Zde nehrozí koroze, ale tepelné poškození.

A jak zabezpečit vodivé propojení svodú hromosvodu s opaky a svody z poplastovaného plechu tak, aby nebyla zbytečně snížena jejich životnost vlivem koroze, před kterou má právě to poplatování chránit?


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Patrik Novy 14.06.2009, 12:01
....na plast jsem to ještě nedával...to je pravda...
Podobné je to se skrytými svody-PVC chránička pro vnitřní rozvody taky není ideální, ale houfně se montuje..))))


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Martin Ištok 14.06.2009, 20:23
Dobrý deň
Na školení ILPC a STN EN 62305 bola položená taká istá otázka. Odpoveď lektora :  Poplastovanie sa nepovažuje v tomto zmysle za izoláciu. Pásiky, svorky... sa upevňujú priamo naň bez akéhokoľvek zásahu a úpravy.
Ak sa niečo zmenilo dajte vedieť. Ďakujem M.I


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Valter Mayer 15.06.2009, 08:03
Děkuji za odpověď.

Takže poplastované rýny (okapy) a svody jsou za běžného stavu chráněny před korozí (za podmínky, že nějaký nešika nepoškodil poplastování při montáži).

A po přímém zásahu blesku do soustavy je potřebná revize, v rámci které se skontrolují i ty okapy a svody.

Při pravidelné revizi, samozřejmě, taky.


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Marcel Puček 16.06.2009, 06:16
Vedeli by ste, prosím vás, uviesť kde v norme alebo vyhláške je uvedený fakt, že je možné na zvod rýny (zvod okapu) upevniť zvod bleskozvodu? Keď som sa na to pýtal známeho revízáka, povedal, že keby prišiel na stavbu, kde je to takto urobené, nevydal by na to revíznu správu. Argumentoval tým, že pri priamom zásahu blesku by pretekajúci prúd vyvolal indukciou vo zvode také vírivé prúdy, ktoré by rozžeravili alebo roztavili zvod, ktorý by už neplnil pevnostnú funkciu a mohol spôsobiť požiar. Zdá sa mi to pritiashnuté za vlasy. Je to možné?


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Kamil Novák 16.06.2009, 08:57
... pri priamom zásahu blesku by pretekajúci prúd vyvolal indukciou vo zvode také vírivé prúdy, ktoré by rozžeravili alebo roztavili zvod, ktorý by už neplnil pevnostnú funkciu a mohol spôsobiť požiar.

To je docela zajímavá teorie. Nějakou významnější indukci by snad bylo možné brát v úvahu, kdyby vodič svodu byl tažen uvnitř okapové trubky. Ale i tak by roura představovala jen 1 závit nakrátko, tedy jakési stínění.
Jestliže je ale vodič svodu vodivě spojen s  trubkou svodu (třeba i poplastovanou-to pro bleskový proud nehraje roli),  pak je to v podstatě jedna hmota, takže nevím, kde by se ony vířivé proudy měly vzít.  :-\

Jsou zde, na fóru, ale teoreticky mnohem zdatnější kolegové a když jejich pozornosti váš příspěvek neunikne, jistě se  k němu vyjádří.  (bigbb)

 

Vedeli by ste, prosím vás, uviesť kde v norme alebo vyhláške je uvedený fakt, že je možné na zvod rýny (zvod okapu) upevniť zvod bleskozvodu?

Bude to asi obráceně.
Zdá se, že nikde není tento způsob vyloženě povolen, ale v nové řadě norem ČSN EN 62305 již není ani zakázán. Narozdíl od předešlé ČSN 34 1720. Ostatně toto téma bylo již probíráno např. zde : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6231.0.html


Keď som sa na to pýtal známeho revízáka, povedal, že keby prišiel na stavbu, kde je to takto urobené, nevydal by na to revíznu správu. Argumentoval tým, .....

Smysluplně může argumentovat hlavně rozporem s nějakým platným předpisem. Jestliže jde o stavbu, tedy o nové zařízení, pak se musí držet řady ČSN EN 62305-X a tam to zakázáno není.
V tom případě není nic jednoduššího, než jej požádat ať ON vám doloží, že je to něco proti něčemu. Na domněnky není při revizích moc místa.  (norm)





Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: František Šohajda 16.06.2009, 09:09
váš RT od 1.2.2009 musí uznat ,  pokud je svod tažen a uložen na okapu
/neplést si "do" okapu-to je zakázané/ dokonce se dělají certifikované držáky na  svod hromosvodu který se upevní na okapovou rouru.Vypadá to estetičněji jak uložené do "husího krku" do fasády!
Viz odkaz ČSN 62 305-XY.


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 16.06.2009, 10:37
...Narozdíl od předešlé ČSN 34 1720. Ostatně toto téma bylo již probíráno např. zde : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6231.0.html
Pane kolego, to byl roztomilý překlep.  :D


Název: Re: Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
Přispěvatel: Kamil Novák 16.06.2009, 11:14
Pane kolego, to byl roztomilý překlep.  :D

Ach jo, některá čísla má prostě člověk pod kůží, i když už dávno normy neplatí.  (doh) Máte bod za postřeh.  (poklona)

TO ALL : Správně má být v příspěvku z 08:57:26 tento text :
Citace
Narozdíl od předešlé ČSN 34 1390.