Název: Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
Přispěvatel: DavidKlokocka 08.06.2009, 09:57
Stávající přípojka (svod do RD) je pro rekonstrukci RD dle ČEZ již nevyhovující a formou přeložky musíme nechat na své náklady vybudovat pilíř na veřejně dostupném místě.
Přípojka bude vybudována na hranici pozemku a já bych se chtěl zeptat, jaký kabel mám použít pro přívod od pilíře do RD (cca50m)?  
Údajně by měl stačit kabel CYKY 4Jx10 a CYKY 3Jx1, ale protože v tomto nemám zkušenosti, raději se obracím na odborníky.
Přípojka  [tazatel asi myslí hlavní jistič]  je 3x25A, dům ( 150 m2 ) bude vytápěn elektrokotlem a v budoucnu budou na přihřívání vody použity sluneční kolektory, je tedy možné v budoucnu zvýšit na 3x32A.



#117#116#a nakonec #105# to učesal



Název: Re: Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
Přispěvatel: Petr Krištof 08.06.2009, 17:23
CYKY4J/10 je minimum, přiklonil bych se spíše pro CYKY5J/16.  A také by to měl řešit projekt, který budou chtít vidět RZ, včetně revize přípojky.