Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jakub Janda 31.05.2009, 21:36



Název: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Jakub Janda 31.05.2009, 21:36
Známý měl půjčenou míchačku a při výměně jedné ze tří  keramických pojistek, které jsou umístěne ve skřince na rámu míchačky, ho zabrnělo.
Tak jsem proměřil Riz u všech fází megmetem - vše OK.
Jediné, co bylo jaksi na závadu, bylo to, že přívodní fáze byly na pojistky přivedeny na závitovou objímku a ne na pojistkový dotek.

Mohlo toto být příčinou jeho pocitu zabrnění, resp. mohlo dojít k dotyku s živou částí?


#uft#



Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 31.05.2009, 23:26
To je právě ta zásadní chyba - přívodní vodič musí být připojen na spodek pojistky a vývod na objímku hlavice. Je to právě z toho důvodu, který jste zažil - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Chtělo by to co nejdříve předělat, než se něco stane.


Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 31.05.2009, 23:35
Jestli to nebylo tím, že otáčením pojistkové hlavice došlo k skřípnutí nervu v ruce lidově zvaného brňavka. Mě se to občas stává, aniž bych se dotkl živých částí...
U starých míchaček tomu tak opravdu bylo, přívodní fáze zapojená na závit hlavice. (zle)


Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Josef Drda 01.06.2009, 07:06

ČSN 33 2000-5-53 čl.533.1.1 (12/1994)
Pojistkové spodky závitových pojistek musí být zapojeny tak ,  aby střední kontakt byl připojen na stranu zdroje .


Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 01.06.2009, 07:15
...při výměně jedné ze tří  keramických pojistek, které jsou umístěne ve skřince na rámu míchačky, ho zabrnělo....
Příběh je trochu podivný. Motor musel pěkně vrnět na dvě fáze. Pojistky se mění ve vypnutém stavu! / odpojeno ze zásuvky / To, že ho "zabrnělo" mohlo být způsobeno taky tím, že na obvod spálené pojistky se vám dostává přes vinutí motoru napětí druhé fáze!  (wall)


Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.06.2009, 07:45
Příběh je trochu podivný. Motor musel pěkně vrnět na dvě fáze. Pojistky se mění ve vypnutém stavu! / odpojeno ze zásuvky / To, že ho "zabrnělo" mohlo být způsobeno taky tím, že na obvod spálené pojistky se vám dostává přes vinutí motoru napětí druhé fáze!  (wall)

A nejsou tyto pojistky náhodou předřazeny vypínači míchačky?  ??


Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 01.06.2009, 07:54
Jistěže by měly být. Ale o vypinači nebyla řeč.


Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.06.2009, 08:13
Jistěže by měly být. Ale o vypinači nebyla řeč.

Řekl bych, že je to samozřejmost, proto tazatel takovou věc ani neuváděl. A nebo myslíte, že míchačku spouštěli zastrčením přívodního kabelu do zásuvky nebo rychlým našroubováním pojistek?  :D


Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 01.06.2009, 08:18
Už jsem viděl i takové míchačky, které měly poj.skříˇnku bez ovladače HV, případně chyběl a zapínaly se na vidlici.


Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.06.2009, 08:32
No dobře. Tento dialog nikam nevede, ani jsem to nechtěl nikterak rozpitvávat. V mém profesním životě jsem viděl také už kdejaká zvěrstva. Jen jsem chtěl naznačit, že ta pojistková skříň je za normálních podmínek "vždy" vybavena vačkovým spínačem, kterému jsou předřazeny právě ty pojistky, o kterých se zmiňuje tazatel.
Takže nic ve zlém. Jen jsem chtěl uvést věci na pravou míru, aby si někdo pak nemyslel, že je normální zapínat míchačku zapojením kabelu do zásuvka apod.


Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 01.06.2009, 08:51
Jistěže nejde o žádný spor, jen výměnu názorů. Příčina kopance je jasná. V té původní otázce mě chyběl ten údiv na kopanec při vypnutém HV.


Název: Re: Co mohlo způsobit zabrnění při výměně pojistky?
Přispěvatel: Jakub Janda 01.06.2009, 10:52
Samozřejmě že jsou pojistky předřazeny vačkovému vypínači.
Přívod k míchačce odpojený neměl. >:(

Protože jsem nic jiného neobjevil, tak to na těch pojistkách přehodím.

díky všem

JJ