Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Peter K. 28.05.2009, 09:10



Název: Jaká je min. vzdálenost kabel. vedení vn a nn na spol. podpěrných bodech?
Přispěvatel: Peter K. 28.05.2009, 09:10
Vie mi niekto potvrdiť, či vzdialenosť vn vedenia AlFe a nn-Retilens na spoločných podperných bodoch musí byť min. 1 m a teda či to stačí?
Podľa čl.4.48.3 z STN 33 3300 mi nie je jasné či musí byť káblové vedenie vn aj nn alebo aspoň jedno z nich?

Výška podperných bodov je 12m nad terénom(pozícia vn vedenia)-viď obrázok.  


#116#


Název: Re: Jaká je min. vzdálenost kabel. vedení vn a nn na spol. podpěrných bodech?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.05.2009, 10:12
E.on se na toto moc netváří, ale když není zbytí, trvá na vzdálenosti 1m. Mohu případně nafotit vn 22kV AlFe a nn AES 4x120+25 na jednom podpěrném bodě.


Název: Re: Jaká je min. vzdálenost kabel. vedení vn a nn na spol. podpěrných bodech?
Přispěvatel: Pavel Kráľ 05.06.2009, 17:15
Prosím vás vie mi niekto potvrdiť, či vzdialenosť vn vedenia AlFe a nn-Retilens na spoločných podperných bodoch musí byť min. 1 m a teda či to stačí? Podľa čl.4.48.3 z STN 33 3300 mi nie je jasné či musí byť káblové vedenie vn aj nn alebo aspoň jedno z nich?

Výška podperných bodov je 12m nad terénom(pozícia vn vedenia)-viď obrázok.      

ďakujem za každú radu       Peter K.

#116#

chcel by som reagovať na dotaz Petra K.

Aká je vzdialenosť káblového vedenia vn a nn na podperných bodoch. Nemôžte použiť normu STN 33 3300 - stavba vonkajších silových vedení pokiaľ sa samozrejme nejedná o staršie vedenie, nokoľko táto norma bola zrušená a nahradená normou STN EN 50423-1 z 03/2006.
Mali by ste použiť zákon NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike, tretí diel - technické zariadenia
§ 36 - ochranné pásma, kde pre závesné káblové vedenia je ochranné pásmo 1 m pre vedenia od 1 kV - 35 kV.