Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Petr B 25.05.2009, 09:22



Název: Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
Přispěvatel: Petr B 25.05.2009, 09:22
Mám klasickou zářivku, kde jsou dvě trubice.
Každá trubice má svůj startér a svoji tlumivku (40W).
Na úplném začátku je mezi fázi a nulový vodič vložen kompenzační konedenzátor (8 mikro F 250V).
Potřeboval bych, aby každá trubice šla ovládat zvlášť.
Znamená to, že do zářivky by byly přivedeny od vyp. č. 5 dva fázové vodiče.
Stačí pouze mezi příslušnou fázi a nulu zařadit kondenzátor (tedy budou zde dva kondenzátory)? Pokud ano, jaké by měly být jejich hodnoty, pokud ne, jaké je řešení mého problému?





#uft#


Název: Re: Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
Přispěvatel: Michal Dorničak 25.05.2009, 22:41
Ve vašem případě by bylo vhodné nahradit kondenzátor 8 mikrofarádu dvouma kondenzátorama  o hodnotě 4 mikrofarádů ,  ono by ta zařivka svítila i bez kompenzačního kondenzátoru ,  ale zbytečně by byly zatěžovány přívodní vodiče jalovým proudem.


Název: Re: Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 25.05.2009, 23:35
Vyčerpávající odpověď od pana Dorničáka. Není co dodat.


Název: Re: Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
Přispěvatel: Petr B 26.05.2009, 06:52
Děkuji panu Dorničakovi za vyčerpávající, jasnou a stručnou odpověď.