Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Kája Mařík 19.05.2009, 22:36



Název: Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
Přispěvatel: Kája Mařík 19.05.2009, 22:36
Mohl by mi někdo poradit s výpočtem hodnoty nastavení dvou stupňů zemní ochrany, kdy mám 1000kVA trafo v 22kV soustavě?

Čerpal jsem z více zdrojů a příkladů bylo více, tak to chci porovnat ...





#uft#


Název: Re: Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
Přispěvatel: IM 20.05.2009, 17:40
Proč nepoužijete vývod odpínače s pojistkami?


Název: Re: Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
Přispěvatel: Pavel Draštík 20.05.2009, 20:15
Je třeba zadat více parametrů:
trafo má 22 kV na primáru nebo sekundáru
na které straně chcete hlídat zemní spojení
jedná se o zemní ochranu sítě nebo kostrovou ochranu transformátoru


Název: Re: Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
Přispěvatel: Kája Mařík 21.05.2009, 07:42
Jedná se o ochranu trafa 22000/400V ,odpínač s říslušnými pojiskami už tam jsou,jde o doplnění zemní ochrany.Zajímá mě jen z čeho čerpat informace.Pídi l jsem se jak po obecných tak u odborníků a zjistil jsem,že se názory různí,proto se ptám také vás.
Děkuji


Název: Re: Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
Přispěvatel: Kája Mařík 21.05.2009, 14:01
Pro doplnění-ochrana by měla čerpat z naměřených hodnot sek.proudu součtového trafa na straně přívodu 22KV do zmíněného transformátoru .


Název: Re: Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
Přispěvatel: Ivan Polínek 21.05.2009, 17:03
V první řadě záleží na tom, z jaké sítě je trafo napájené, zda se jedná o síť uzemněnou přes odporník-kabelové sítě  nebo přes tlumivku-venkovní vedení. Dále je nutné znát délku kabelu k trafu, kvůli kapacitním proudům kabelu. Na tento proud nesmí ochrana reagovat.
U vývodu pro trafo 1000kVA se dostáváme na hodnotu nastavení 1. stupně ochrany ca 5A primárního proudu, čas musí být selektivně nastaven vzhledem k nadřazeným ochranám.
Při montáži součtového transformátoru nesmíte zapomenout provléct zpět přes součtový transformátor stínění plášťů vn kabelů
zajímavý odkaz:
http://www..../index.php?id_document=36857
Jen dotaz, co bude ochrana vypínat, odpínač s pojistkami nebo bude sloužit pro signalizaci?