HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Filip? 24.08.2004, 09:57



Název: Stačí k ochraně pouze zásuvky s ochranou?
Přispěvatel: Filip? 24.08.2004, 09:57

Jsou zásuvky s přepěťovou ochranou dostatečné pro ochranu domácích spotřebičů,při průchodu přepětí až do rozvodu v bytě?



Název: Re: Stačí k ochraně pouze zásuvky s ochranou?
Přispěvatel: Josef Hájek 24.08.2004, 09:57

NE
Podívejte se prosím na www.dehn.cz, jsou tam publikovány naše materiály ohledně koncepce ochrany před přepětím.
V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat.



Název: Re: Stačí k ochraně pouze zásuvky s ochranou?
Přispěvatel: Michal Badin 24.08.2004, 10:06

Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem koncipovat přepěťovou ochranu v rodinném domku, kde se předpokládá několik televizí, audio, počítač. podle mých dosavadních informací je nejlepší kombinace svodiče přepětí v rozvaděči před všemi jističi + u daného spotřebiče zásuvka s přepěťovou ochranou. Pokud je to tak, je nutné použít v rozvaděči vícestupňovou ochranu ( hrubá - střední - jemná) nebo je možné některý ze stupňů vynechat?



Název: Re: Stačí k ochraně pouze zásuvky s ochranou?
Přispěvatel: Pavel 24.08.2004, 10:06

Pokud zrizovat prepetovou ochranu, tak komplexne. Vynechanim jednoho stupne riskujete " odprasknuti " naslednych stupnu vcetne chraneneho zarizeni. Doporucuji prostudovat katalogy firem Dehn, Saltek nebo Hakel. Jsou psany pomerne prehledne a srozumitelne ( vetsina firem Vam je zasle zdarma nebo jsou na intenetu )



Název: Re: Stačí k ochraně pouze zásuvky s ochranou?
Přispěvatel: Jirka Veselovský 24.08.2004, 10:06

Nejlepší kombinací jsou všechny stupně, tak jak je doporučuje ten který výrobce. Přepěťová ochrana "D" nemusí být zákonitě u chráněného přístroje. Dnes vám poradí téměř každý dodavatel jistících přístrojů jako OEZ, Schrack, Moeller, Hager.... Ovšem ja osobně bych koukl na Saltek, nebo pak na Dehn a Sohne, ti jsou dražší, ale jedničky. Jistota je jistota. Většinou se ovšem dozvíte, že je cena přep. ochrany úměrná ceně chráněných spotřebičů



Název: Re: Stačí k ochraně pouze zásuvky s ochranou?
Přispěvatel: Vladimír Brok 24.08.2004, 10:20

O nutnosti instalovat jakékoliv přepěťové ochrany nemluví, pokud mi je známo, žádná norma. Přepěťové ochrany si rozumný investor či uživatel instaluje dle toho, jaká zařízení provozuje a jestli se mu vyplatí je chránit. Je asi nesmysl instalovat přepěťové ochrany v ceně několika tisíc Kč do rodiného domku, kde nejsložitějším elektrickým spotřebičem je pračka a mikrovlnka.
Pravděpodobnos t, že dojde k jejich poškození či zničení během jejich životnosti v důsledku přepětí v napájecí síti nn vzniklého např. blízkým úderem blesku je opravdu malá. V případě, že ve stejném rodiném domku je provozována živnost využívající např. počitačovou síť (např. proječní nebo účetní firma),  je situace poněkud jiná. Chránit zařízení v hodnotě několika desítek nebo stovek tisíc se již pravděpodobně vyplatí. Dalším důvodem jsou případné ztráty vzniklé výpadkem zařízení z funkce během jeho opravy nebo výměny. Atd. Nebo-li zcela obecně platí zásada zdravého selského rozumu. Musím si uvážit, jestli zvýšené náklady na přepěťovou ochranu se mi vyplatí. Je to stejné jako s pojištěním. Pokud se nic nestane, jsou to vlastně vyhozené peníze. V okamžiku, kdy k pojistné události dojde, mohou se vynaložené prostředky začít mnohonásobně vracet. Brok, Železný Brod.



Název: Re: Stačí k ochraně pouze zásuvky s ochranou?
Přispěvatel: David Komrska 24.08.2004, 10:20

Nařízení vlády č.169/1997 Sb. (momentálně ve znění Nařízení vlády č.282/2000 Sb.),  stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska EMC. Ve věstníku ÚNMZ jsou určené normy k Nařízení vlády č.169/1997 Sb. a zde je norma ČSN IEC 1000-2-3 a další (o jevech vyzařovaných nebo šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu) - kde jsou posány přechodové jevy od spínání a od blesku.
Při dodržení tohoto nařízení vlády můžete (podle zákona č.22/1997 Sb. v platném znění) vydat ES prohlášení o shodě jak na výrobek tak celý systém (a opatřit je nálepkou CE).
Jinak v základním elektrotechnic kém předpisu ČSN 33 2000-1 je samozřejmě, že musíte použít ochranu proti přepětí je-li "riziko nepřijatelné".