Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Zdenek Jakubcik 1 13.05.2009, 17:29



Název: Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 13.05.2009, 17:29
Dostal jsem se k údajné závadě na zrekonstruovan é elektroinstala ci pensionu, kde bezdůvodně vypadával chránič.
Při měření chrániče FG 400V 30mA 4p byl čas vybavení 180ms a reziduální proud 28mA.
Tento chránič byl předřazen všem jistícím prvkům v rozvaděči. V objektu se nachází poměrně velké množství tepelných spotřebičů (bojlery, pečící trouby, konvektomat atd.),  jejichž spínání v různých kombinacích nezpůsobilo vybavení.  
Potom jsem si všiml (objekt cca 1/2 roku po rekonstrukci! ),  že hlavní jistič je 400V 50A char. C    :'(. Když došlo k přetížení chrániče na cca 32A, došlo k jeho vybavení.
Máte někdo zkušenost s tím, že proudové přetížení chrániče může vést k jeho vybavení? Majiteli jsem navrhl použít větší množství chráničů, z důvodu součtu reziduálních proudů, ale toto odmítl z finančních důvodů. To uvádím jen na okraj a je to již jiná otázka.
Po výměně za proudový chránič 400V 63A 30mA se již závada neprojevila.

#117#




Název: Re: Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.05.2009, 17:42
Nepíšete proudovou hodnotu toho starého chrániče. Jestli byla jeho hodnota jen 25A, pak je to jasné.


Název: Re: Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 13.05.2009, 18:17
To: Horský

Omlouvám se, to mi nějak vypadlo, ten původní byl to 400V 25A 30mA.

Takže jeho přetížení vede s jistotou k vybavení?

Jenom ještě doplním, že to není kombinace jistič+chránič.


Název: Re: Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 13.05.2009, 19:23
Samotné proudové přetížení chrániče nemůže být důvodem k jeho vybavení.


Název: Re: Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.05.2009, 19:29
Samotné proudové přetížení chrániče nemůže být důvodem k jeho vybavení.

Důvod vašeho tvrzení?


Název: Re: Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 13.05.2009, 19:40
Důvod je jednoduchý. Je to princip funkce proudového chrániče.


Název: Re: Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
Přispěvatel: Pavel Horský 13.05.2009, 20:16
Omlouvám se. Vy mluvíte o voze, já o koze. Měl jsem před očima a v hlavě chránič s vestavěnou nadproudovou ochranou.  :-[ o:-)


Název: Re: Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 13.05.2009, 20:23
Samotné proudové přetížení chrániče nemůže být důvodem k jeho vybavení.
Důvod je jednoduchý. Je to princip funkce proudového chrániče.

To je trochu zjednodušený pohled.
Ten chránič má v sobě toroidní jádro, které je z nějakého materiálu, který má nějakou magnetizační křivku. Celkový magnetický tok průřezem jádra je sice prakticky nulový, ale není nulový v blízkosti vodičů, které jsou na něm navinuty.
Dokud se magnetizace materiálu jádra pohybuje v lineární oblasti, tak se chránič chová tak jak má, ale při přesycení (lokální přesycení v blízkosti přetíženého vodiče) už může dojít k tomu, že se na vybavovací cívce něco naindukuje i při nulovém součtu proudů, a že tedy bude chránič náchylnější k vybavení.


Název: Re: Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 13.05.2009, 20:40
To Fuk

Dle provozovatele byl chránič dost často znatelně teplý. I to by mohlo vést k nestabilitě na magnetickém systému.

Vyzkouším měřením a záměrným přetěžováním. O výsledky se podělím.

Děkuji za Vaše názory


Název: Re: Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
Přispěvatel: Miloslav Zubal 14.05.2009, 06:20
proudové chrániče řady PHF7 mají vestavěnou tepelnou ochranu proti přetížení kontaktů