Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Zuzana Dočkalová 12.05.2009, 18:52



Název: Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
Přispěvatel: Zuzana Dočkalová 12.05.2009, 18:52
Mám rodinný domek a elektrikář mi tam 16 drátem zeleným přizemnil nulu a to do krabice od svodu od hromosvodu... Je to možné? Nemůže blesk, který by vznikl, jet po drátu až do rozvaděče a něco se stát?

#117#



Název: Re: Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.05.2009, 20:14
Asi by to chtělo nějaképodrobno sti.
Ale pokud je váš elektrikář odborník, předpokládám, že provedl pouze spoj v rámci hlavního ochranného pospojování a to by mělo být správně.
Jinak hrozí, že blesk, který zachytí hromosvod, si bude hledat všechny cesty na zem a přeskočí neokontrolovan ě do rozvodů sítě, kde může poškodit instalaci, zapálit něco v místě přeskoku,...


Název: Re: Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.05.2009, 20:57
Ta krabice je na fasádě?
Sice nejsem odborník přes hromo, ale mám za to, že právě u té krabice nabízíme blesku dvě cesty, do země a přes instalaci po PEN do země.  Více by se mi zamlouvalo přizemnění až na zemnící vedení v zemi.
Mám pravdu a nebo mě někdo vyvede z bludu?


Název: Re: Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 13.05.2009, 23:07
Nějak se mi pořád nezdá, že by svod hromosvodu měl nějakou krabici. Není to náhodou krabice přizemnění HDS? Jinak tohle, dříve "hlavní" pospojování domu řeší ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2  a tam o hromosvodu nic psáno není. Jaký je váš názor?


Název: Re: Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
Přispěvatel: Radim Strycharski 13.05.2009, 23:12
Ve staré ČSN 34 1390 bylo uvedeno, že se takové spojení má udělat v zemi. Osobně si myslím, že to není až tak důležité. Velké kovové předměty v nedostatečné vzdálenosti od svodu se mají s hromosvodem pospojovat, přičemž můžeme připustit, že i tyto předměty by mohly být někde spojeny s pospojováním elektroinstala ce. Přitom se klade důraz, aby připojovací drát tvořil oblouk směrem dolů. Takže nevyzpytatelný blesk si asi hledá cestu nejmenšího indukčního odporu a tak je asi důležitější spíš způsob než místo připojení.
Zajímavá diskuse je např. zde:

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7953.15.html


Název: Re: Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 13.05.2009, 23:13
U elektrickáho zařízení se vyžaduje řemeslné provedení elektroinstala ce. Vášemu elektrikáři, tento v normách vyžadovaný základní požadavek, je pravděpodobně cizí.
Paní Dočkalová, Vaši pochybnost musím jenom potvrdit.


Název: Re: Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 13.05.2009, 23:16
Souhlas s Petrem Doležalem. Určitě by se měla instalace uzemnit do země jinudy než přes svorku hromosvodu!
Jinak, krabice od hromosvodu - naprosto běžná věc u skrytých svodů - tam to ani jinak nejde. :-)


Název: Re: Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
Přispěvatel: František Šohajda 14.05.2009, 09:14
Asi v tomto případě měl elektrikář na mysli ČSN 33 2000-5-54 ed.2
čl.NA 12.4.1 -cituji-pro uzemění  hromosvodu s uzemění silových zažízení se
má vybudovat společné uzemění, které musí splňovat podnímky podle ........atd.
A asi si to zjednodušil... ..
Pokud je to jak píše tazatelka.