Název: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Lukáš Balihar 11.05.2009, 12:54
Zatepluji dům a rád bych nechal vyměnit starou pojistkovou skříň umístěnou ve zdi za novou.
Musím se obrátit na ČEZ?

#117#



Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.05.2009, 13:40
Nemusíte. Stačí když se obrátíte na nějakou slušnou elektrofirmu a ona vše zajistí již sama.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Kamil Táborský 11.05.2009, 15:41
Já bych to radši řešil přes ČEZ a oni bud pošlou svoje lidi a nebo někoho doporučí. 
Při výměně pojistkové skříně bude potřeba odpojit přívod drátů ze sloupu. Za živa to asi vyměnit nepůjde  (no)


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.05.2009, 16:04
U nás to funguje tak, že si jako firma domluvíme vypínání a pak je celá záležitost jen na nás.
Je to taková služba pro zákazníka. Nemusí se o nic starat. Jen zaplatí. Všichni dobře víme, jaké to je, když přijde laik jednat na nějakou služebnu ČEZ. O PRE ani nemluvim.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Kamil Táborský 11.05.2009, 16:20
Když už se načalo téma POJISTOKÁ SKŘÍN,tak bych měl taky jednu otázečku  :)
Je potřeba při kompletní rekonstrukci el.instalace vyměnit pojistkovou skřín za novou plastovou a nebo může být zachována stará litinová?


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: František Šohajda 11.05.2009, 16:26
jde to vyměnit i pod proudem....ale  musí být člověk opatrný a každý drát si zaizolovat....
Kdybych měl vypnout celou ulic tak by to trvalo dlouho....a sousedé by mě pěkně ponadávali...


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Radek Červený 11.05.2009, 16:27
Když už se načalo téma POJISTOKÁ SKŘÍN,tak bych měl taky jednu otázečku  :)
Je potřeba při kompletní rekonstrukci el.instalace vyměnit pojistkovou skřín za novou plastovou a nebo může být zachována stará litinová?
Při kompletní rekonstrukci je to přinejmenším vhodné. Vynechám hodnocení , ,litinky,,  ohledně místa uvnitř atd, ale většinou byly na 25A, což při současných požadavcích a předpokládaném jističi před el. měrem 3x25A nevyhoví selektivitě.
Jinak, můj osobní názor je asi takový, že na svém domě bych si takovou obludu nenechal.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Radek Červený 11.05.2009, 16:29
jde to vyměnit i pod proudem....ale  musí být člověk opatrný a každý drát si zaizolovat....
Kdybych měl vypnout celou ulic tak by to trvalo dlouho....a sousedé by mě pěkně ponadávali...
Také to děláme pod napětím. Když vezmu v úvahu ten maraton ohledně vypnutí ulice a nahlášení předem ve lhůtě dle zákona, tak je milejší to provést opatrně pod napětím.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Michal Slabý 11.05.2009, 16:36
Jestli máte vrchní vedení, tak můžete pojistkovou skříň dát na nejblišší sloup a poté přivést kabel k elektroměru zemí. Neznám Vaše místní podmínky-jestli je tato možnost realizovatelná . A ještě jedna poznámka- při vypínání vedení se to musí náhlásit všem co se jich to týká dopředu (cca 10dní).
Jestli namáte žádné zkušenosti, tak dejte na radu p. Horského a svěřte celou realizaci nějaké odborné firmě. Často má i přímé kontakty u distributora a nakonec zjistíte, že ušetříte.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Kamil Táborský 11.05.2009, 16:44
...ale většinou byly na 25A, což při současných požadavcích a předpokládaném jističi před el. měrem 3x25A nevyhoví selektivitě.
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Radek Červený 11.05.2009, 16:46
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)
Ovšem s překročením jmenovitého proudu. Z pohledu revize se tedy jedná o závažnou závadu a taková přípojka by neměla projít revizí.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Kamil Táborský 11.05.2009, 16:53
Ovšem s překročením jmenovitého proudu. Z pohledu revize se tedy jedná o závažnou závadu a taková přípojka by neměla projít revizí.
Maximální příkon který mohu odebírat a který platím rozvodným závodům určuje jistič před elektroměrem,nikoliv pojistky v HDS.  :P
Mám-li před elektroměrem 25A tak nemohu odebírat víc  (no)


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Kamil Novák 11.05.2009, 17:03
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)

Můžete popsat, jak nacpete pojistkovou patronu (vložku) 35, 50, nebo 63A do pojistkového spodku E27 (byť bez vymezovací podložky) ?  (ssur)
Kladivem ? Nebo je přibrousíte ?  :-\


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 11.05.2009, 17:12
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)

Kamil Novák - viz citace (narve tam hřebíky),  nebo "pojistkovou vložku" CY16mm2, případně Vámi zmiňované hodnoty (35, 50, ....)


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Petr Mužík 11.05.2009, 17:29
v mojí oblasti (E.On Jižní morava) - stačí dát požadavek na firmu E.On (osobně zasílám foto s adresou objetku kompetentnímu pracovníkovi)  - a ona si vše zajistí sama - a co je důležité - TAKÉ VŠECHNO SAMA HRADÍ - zákazník nezaplatí ani korunu - doba výměny je cca 1 měsíc (čekací).


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: František Šohajda 11.05.2009, 17:41
Je pravda že v půsoBnosti E-ONu vyměňují pojistkové skříně litinové/HSD/ za plastové průběžně ve všech obcích a městech na vrub E-ONu...je to v rámci rekonstrukce sítě a znám případy kdy to vyměnili bez požadavků majitele ....Dělá se to postupně v celém regionu..nikdo neplatí nic..!


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Kamil Táborský 11.05.2009, 18:39
Můžete popsat, jak nacpete pojistkovou patronu (vložku) 35, 50, nebo 63A do pojistkového spodku E27 (byť bez vymezovací podložky) ?  (ssur)
Kladivem ? Nebo je přibrousíte ?  :-\
Samozdřejmě tam musí být závit E33 jinak to nelze realizovat  :D
Rozvodné závody to řešili tak,že na místo aby namontovali jednofázový 25A jistič před elektroměr,tak vydělali 35A nebo vyšší pojistky v HDS a na místo nich tam dali 25A pojistky...... .ale to je zase jiné téma  (whist)


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Kamil Novák 11.05.2009, 18:56
Samozdřejmě tam musí být závit E33 jinak to nelze realizovat  :D
Rozvodné závody to řešili tak,že na místo aby namontovali jednofázový 25A jistič před elektroměr,tak vydělali 35A nebo vyšší pojistky v HDS a na místo nich tam dali 25A pojistky...... .ale to je zase jiné téma  (whist)

To zase nesedí.  (no)
Je tady řeč o starých litinových pojistkových skříních 500V/25A.
Takže tam žádné spodky E33 být nemohly.  :-\


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Kamil Táborský 11.05.2009, 19:26
TO-Novák
Já o koze,vy o voze  ;D


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Richard Pech 23.01.2021, 20:19
Nová odpověď po 12-ti letech - zároveň zakládám nové téma "Výměna pojistkové skříně"

Přípojková skříň je majetek DISTRIBUTORA, zákazník začíná vodiči z VÝSTUPNÍCH SVOREK POJISTEK.

TEDY, POJISTKOVOU SKŘÍŇ VYMĚŇUJÍ PRIMÁRNĚ TECHNICI DISTRIBUTORA.
Mají izolovanou montážní plošinu a dělají to zpravidla za provozu, tedy, nevypojují celou ulici. Pracují v režimu poruchové služby, prostě přijedou a udělají. ZÁKAZNÍK ZA TO NIC NEPLATÍ.
PLATÍ TO I PRO PŘÍPADY OPRAVY FASÁDY, TEDY ZATEPLENÍ A PODOBNĚ.

Stařičké přípojkové skříně na pojistkové patrony E27 jsou určeny pro pojistky maximálně 25A.  Ty jsou adekvátní nanejvýše pro chatu v chatové osadě,  a jistič před elektroměrem do 20A, a i to je na hraně.

Skříně s pojistkovými spodky E33 jsou vhodné do hodnoty pojistky až 63A. Vozím s sebou celou řadu pojistek a hlavně kontaktních spodků a málokdy se mi stane, abych našel všechny pojistky funkční a schopné bezpečného provozu, minimálně jedna je "opravená" Takže VŽDY dávám před elektroměr pojistku o DVĚ HODNOTY VYŠŠÍ,  aby se to nestávalo, spolu s kontaktním spodkem (samozřejmě,  s ohledem na dráty, kterými je elektroměr připojený).

Tedy, pro jistič před elektroměrem maximálně 40A není třeba vyměnit pojistkovou skříň. Má to totiž tu výhodu, že pojistky E33 si srdnatý a logicky uvažující odběratel dokáže vyměnit sám, ač by do té skříně správně neměl lézt, COŽ NIKDY NEOPOMENU ODBĚRATELI ZDŮRAZNIT. Ale vždy nabídnu odprodej tří patron vhodných pojistek "pro jistotu".


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.01.2021, 21:10
Hm, takže když pracují v režimu poruchové služby, to mi přijedou vyměnit pojistkovku hned jak fasádníci postaví lešení?
To by byl heroický výkon.

Prodávat zákazníkům pojistky je možná dobrý kšeft, ale spíš jim máte dát číslo na zákaznickou linku.
Jako smluvní partner distributora si docela hrajete, až se bude válet odběratel pod štaflema a první co z něj vypadne bude, že dostal radu jak na to od odborníka, co dělá pro čez, bude to docela sranda.
Sice oceňuju snahu předejít použití drátěných pojistek, nicméně doba je taková, že se to snadno může obrátit proti vám.
Mimochodem na 25A pojistky funguje i dnes spousta RD i s HJ 24,7A.



Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.01.2021, 21:49
Hm, takže když pracují v režimu poruchové služby, to mi přijedou vyměnit pojistkovku hned jak fasádníci postaví lešení?
To by byl heroický výkon.

Občas to funguje docela dobře. Jedna moje klientka řešila fasádu. Sama (bez mojí intervence) se domluvila s distributorem a ten jí vyměnil starou pojistkovku za novou. Jenom jsem pak musel honit plynaře, aby byla plynovka vedle ve stejném provedení a nevypadalo to hnusně. Stačí dobrá vůle.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.01.2021, 21:58
Dá se leccos, ale tvrzení, že to udělá poruchovka, tedy že to bude prakticky hned, považuji za mystifikaci.
Už proto, že co vím, tak poruchová služba má jiný úkol, než měnit skříňky kvůli fasádě.

Nejrozumnější a mnohokrát vyzkoušené, je obrátit se tak 2 měsíce předem na zákaznickou linku a pak to proběhne tak nějak v poklidu a v režii distributora.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Václav Třetí 23.01.2021, 23:27

Mimochodem na 25A pojistky funguje i dnes spousta RD i s HJ 24,7A.



Hlavní jistič 24,7A je obvykle typu J1K50 s motorovou charakteristik ou, pokud jsou předřazené pojistky 25A musí být ve zpožděném provedení (označené razítkem se šnekem -  ulitou),  jinak budou reagovat rychleji než samotný jistič. Skříněk s pojistkami 25A E27 je na starších objektech hodně, protože ve většině případů, kdy došlo k navýšení hl. jističe asi tak do r.95, zůstalo toto předjištění beze změny, pro hl. jistič 15 nebo 20A to zhruba vyhovovalo. V těchto případech dávám vždy pomalé provedení. Obvykle pak je klid a nikdo do skříňky neleze a neflikuje pojistky drátem na 100A.

Již před časem jsem zde psal o případu, kdy jsem zjistil,  že v patronách 25A byly vestavěné tavné drátky a černý terčík z pojistek 35A. Kdo to udělal jsem nezjistil, nemohli to vědět ani majitelé, protože dům tehdá právě koupili. Bylo to udělané zřejmě nějakým kolegou velice poctivě, se zhášecím pískem i s terčíky černé barvy. Pravda, pokud by je tam nedal, asi by nikdo neměl šanci zjistit, že jsou to vlastně pojistky 35A.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: František Šohajda 24.01.2021, 17:10
Citace
Již před časem jsem zde psal o případu, kdy jsem zjistil,  že v patronách 25A byly vestavěné tavné drátky a černý terčík z pojistek 35A. Kdo to udělal jsem nezjistil, nemohli to vědět ani majitelé, protože dům tehdá právě koupili. Bylo to udělané zřejmě nějakým kolegou velice poctivě, se zhášecím pískem i s terčíky černé barvy. Pravda, pokud by je tam nedal, asi by nikdo neměl šanci zjistit, že jsou to vlastně pojistky 35A.

To, jak si pamatuji se dělávalo celkem často před cca 50 lety,kdy otec pracoval co by montér u rozvodných závodů, aby nemuseli často jezdit na opravy....Větš inou na vesnici ,   kdy měli cirkulárky, šrotovníky, řezačky píce a podobně...Moto ry měly velký záber proudu, zejména když někdo reostat motoru tychle otočil! (dance)
Skříňě se závity E33 byli vzácné.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Kamil Novák 24.01.2021, 17:54
Již před časem jsem zde psal o případu, kdy jsem zjistil,  že v patronách 25A byly vestavěné tavné drátky a černý terčík z pojistek 35A. Kdo to udělal jsem nezjistil, nemohli to vědět ani majitelé, protože dům tehdá právě koupili. Bylo to udělané zřejmě nějakým kolegou velice poctivě, se zhášecím pískem i s terčíky černé barvy. Pravda, pokud by je tam nedal, asi by nikdo neměl šanci zjistit, že jsou to vlastně pojistky 35A. 

Doby, kdy se pojistky mohly opravovat (samozřejmě beze změny hodnoty) si matně pamatuji.
Ale jak by se dal vyměnit i barevný terčík tak, aby fungoval jako indikátor stavu, to mne tedy nenapadá.  :-\  Prozradíte mi to ?


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Richard Pech 24.01.2021, 19:05
Hm, takže když pracují v režimu poruchové služby, to mi přijedou vyměnit pojistkovku hned jak fasádníci postaví lešení?
To by byl heroický výkon.

Prodávat zákazníkům pojistky je možná dobrý kšeft, ale spíš jim máte dát číslo na zákaznickou linku.
Jako smluvní partner distributora si docela hrajete, až se bude válet odběratel pod štaflema a první co z něj vypadne bude, že dostal radu jak na to od odborníka, co dělá pro čez, bude to docela sranda.
Sice oceňuju snahu předejít použití drátěných pojistek, nicméně doba je taková, že se to snadno může obrátit proti vám.
Mimochodem na 25A pojistky funguje i dnes spousta RD i s HJ 24,7A.

1) Montéři z ČEZ-u nepotřebují lešení, mají plošinu, izolovanou k tomu, zatím vždy, když jsem našel při navyšování rezervovaného příkonu starou skříň, tak přijeli, někdy ještě ten den odpoledne, jindy druhý den, musím je pochválit, kluky šikovné.

2) Nenabádám nikoho k tomu, aby si sám vyměňoval pojistky, naopak, zdůrazňuji, že tam nemají lézt a když tam dám o dva řády vyšší pojistku, tak je pravěpodobnost jejího přepálení minimální. A krabička se třemi pojistkami se u elektroměru určitě hodí, třeba Frantovi od vedle, co má padesátku, ale určitě doma nemá pojistku E33 40A.

Mimochodem, přečtěte si, co jsem psal, dokonce VELKÝMI PÍSMENY:
Citace
Tedy, pro jistič před elektroměrem maximálně 40A není třeba vyměnit pojistkovou skříň. Má to totiž tu výhodu, že pojistky E33 si srdnatý a logicky uvažující odběratel dokáže vyměnit sám, ač by do té skříně správně neměl lézt, COŽ NIKDY NEOPOMENU ODBĚRATELI ZDŮRAZNIT. Ale vždy nabídnu odprodej tří patron vhodných pojistek "pro jistotu".

Při své praxi jsem potkal i údržbáře, co měli "žehličku" a nožovky a nebyli to elektrikáři.
Ne nadarmo má PRE na svých skříních zámky, je to praktické opatření, ono vytáhnout oblouk a vypálit kontakty není nic těžkého a takové věci, jako že se nožovky mění bez zátěže.. Darmo mluvit..



Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.01.2021, 19:49
OK. Dostal jste mně. Někde to asi funguje jinak.
Pokud tedy nehlásíte výměnu pojistkovky jako poruchu. Pak bych chápal, že ji vymění brzy.
Izolovaná plošina, to je jak kdyby dělali na potenciálu, ale ono je to v dotyku a to lze i z avie, ovšem izolovaný koš je významným bezpečnostním prvkem.
Ono nejde o nabádání, ale o to, co pak postižený řekne, protože nikdo nechce nechat vinu na sobě.
Sice mám taky padesátku, a opět máte pravdu, protože nemám doma jedinou E33 40A.

Žehličku bych možná taky někde našel, ale hrdinové to tahají kombinačkama, pak se nestačí divit...

Ona i taková závitová pojistka natočená do zkratu dokáže divy a proto se nějak nedivím, že si to u PRE zamykají.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.01.2021, 20:09

Ale jak by se dal vyměnit i barevný terčík tak, aby fungoval jako indikátor stavu, to mne tedy nenapadá.

Já jsem to nedělal, já to pouze objevil a nemyslím si, že to tam bylo dlouho, určitě to nebylo několik desítek let. Domnívám se, že to byla sice piplačka, ale jinak velice jednoduché. Vezmu pojistku E33 35A a pojistku E27 25A, obě rozeberu, tu 35A tak, abych tavný pásek a drátek od terčíku nepoškodil a neztratil pružinku a sestavím vnitřnosti 35A do těla 25A, zasypu pískem a zavíčkuji na dolním konci, hotovo.


Název: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Přispěvatel: Lukas55555 25.01.2021, 17:41

Izolovaná plošina, to je jak kdyby dělali na potenciálu, ale ono je to v dotyku a to lze i z avie, ovšem izolovaný koš je významným bezpečnostním prvkem



No síce sa to dá  robiť s kovového koša akcie, len pokiaľ to chcem robiť podľa listov pracovného postupu musím ho poobslova PPN fóliou a vhodnými prikrivkami. Problém je len že počte PPN potrieb je daná na partiu tak, že keď pozakrivam kôš nemám s čím zakrývať vodiče a konzoly...